Дмитрий Игоревич
7.12.2010, 21:46
Всем доброго времени суток!
Есть проблема, просьба помочь!
Тупиковая система отопления через теплообменники
здание 11 этажей, площадь каждого 1700 кв м
5 подающих стояков Д133-159, соотв 5 обратных 159-133
система через теплообменники
температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)
обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая)
теплообменники подача 45С обратка 35С
Система не прогревается!!!
Подскажите что можно сделать?
Почему такие показатели на прямой и обратной после теплообменника?
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 0:46)

Всем доброго времени суток!
Есть проблема, просьба помочь!
Тупиковая система отопления через теплообменники
здание 11 этажей, площадь каждого 1700 кв м
5 подающих стояков Д133-159, соотв 5 обратных 159-133
система через теплообменники
температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)
обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая)
теплообменники подача 45С обратка 35С
Система не прогревается!!!
Подскажите что можно сделать?
Почему такие показатели на прямой и обратной после теплообменника?
Ув., я Вас так понял:
В систему отопления после ПТО : Т1/Т2=45/35...
Температуры(дельта) нужно сравнить по графику ТСО с привязкой к наружной температуре...
Б
Ольшая дельта (Т11-Т21) говорит о недостаточном расходе...
ЗЫ: Вооружитесь пирометром... сей девайс стоит и недорого, и в карман умещается...
ЗЫ2: Сравните напор циркуляционного насоса с расчетным..
HeatServ
7.12.2010, 22:02
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46)

Тупиковая система отопления через теплообменники
Если система подключена через теплообменники, то это называется независимая, а не тупиковая.
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46)

температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)
"Горячая" для человека начинается с 56 градусов, это ещё зовётся болевым порогом.
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46)

температура теплосети около 70С
обратка теплосети холодная около 30С
теплообменники подача 45С обратка 35С
Эти цифры означают, что через вторичный контур протекает теплоносителя в 4 раза больше. Больше ничего не означает.
Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника.
А обратка системы выше нежели обратка в тепловую сеть - означает направление теплоносителя в теплообменнике. В данном случае оно встречное, правильное.
Дмитрий Игоревич
7.12.2010, 22:24
Цитата(zr84 @ 7.12.2010, 8:02)

Ув., я Вас так понял:
В систему отопления после ПТО : Т1/Т2=45/35...
Температуры(дельта) нужно сравнить по графику ТСО с привязкой к наружной температуре...
БОльшая дельта (Т11-Т21) говорит о недостаточном расходе...
ЗЫ: Вооружитесь пирометром... сей девайс стоит и недорого, и в карман умещается...
ЗЫ2: Сравните напор циркуляционного насоса с расчетным..
напор ЦН 6- расчётный, 5- фактический, работает на номинальных оборотах = 1450,
Тнар = +1 - -1
Дмитрий Игоревич
7.12.2010, 22:32
Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 8:02)

Если система подключена через теплообменники, то это называется независимая, а не тупиковая.
"Горячая" для человека начинается с 56 градусов, это ещё зовётся болевым порогом.
Эти цифры означают, что через вторичный контур протекает теплоносителя в 4 раза больше. Больше ничего не означает.
Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника.
А обратка системы выше нежели обратка в тепловую сеть - означает направление теплоносителя в теплообменнике. В данном случае оно встречное, правильное.
после теплообменника система тупиковая, болевой порог ощущается постепенно, теплообменники подключены правильно
есть ли ещё какие-то вопросы, которые могут помочь решению?
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 20:46)

температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)
обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая)
теплообменники подача 45С обратка 35С
В теплопункте нет термометров? Так откуда температуры 30; 45; 35...??
Кто Вы в этой истории?
Дмитрий Игоревич
7.12.2010, 23:02
Цитата(jota @ 7.12.2010, 8:37)

В теплопункте нет термометров? Так откуда температуры 30; 45; 35...??
Кто Вы в этой истории?
Я являюсь производителем работ
на рамке от теплосети термометров нет
на нашей системе- есть
HeatServ
7.12.2010, 23:08
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 22:32)

после теплообменника система тупиковая
Господин производитель работ, что такое тупиковая система в Вашем понимании?
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 22:32)

есть ли ещё какие-то вопросы, которые могут помочь решению?
Хорошо, я расставлю знаки вопроса.
Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 22:02)

Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника.
Каковы нагрузки здания?
Каковы фактические значения расхода по греющему и нагреваемову контуру, другими словами - что кажут приборы учёта на вводе?
В каком графике работает источник?
sterroid
7.12.2010, 23:42
Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 22:08)

Господин производитель работ, что такое тупиковая система в Вашем понимании?
Хорошо, я расставлю знаки вопроса.
Каковы нагрузки здания?
Каковы фактические значения расхода по греющему и нагреваемову контуру, другими словами - что кажут приборы учёта на вводе?
В каком графике работает источник?
в дополнение к вопросам, Господин производитель работ.
МАрки и модели теплообменников?
Наминал двухходовых вентилей?
Открыты или закрыты Двухходовые?
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 20:46)

Система не прогревается!!!
т.е. температура по нагреваемому контуру не поднимается?
Studentik
8.12.2010, 9:32
Это Ваш первый объект, если нет то как работают остальные смонтированные Вами объекты?
Если монтаж ведется по проекту то фото первого листа проекта ИТП (узла ввода). Да и вообще если есть проект то почти на ВСЕ вопросы заданные ранее должны дать ответ.
Дмитрий Игоревич
8.12.2010, 19:39
Цитата(sterroid @ 7.12.2010, 9:42)

в дополнение к вопросам, Господин производитель работ.
МАрки и модели теплообменников?
Наминал двухходовых вентилей?
Открыты или закрыты Двухходовые?
т.е. температура по нагреваемому контуру не поднимается?
Ридан НН№47 сер № 047-026535
температура по подаче теплосети 80
обратка 35
наш контур 40-30
Дмитрий Игоревич
8.12.2010, 19:48
Цитата(Studentik @ 7.12.2010, 19:32)

Это Ваш первый объект, если нет то как работают остальные смонтированные Вами объекты?
Если монтаж ведется по проекту то фото первого листа проекта ИТП (узла ввода). Да и вообще если есть проект то почти на ВСЕ вопросы заданные ранее должны дать ответ.
это мой первый объект, остальные затопило
фото 1-го листа С Данными организую
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 19:39)

температура по подаче теплосети 80
обратка 35
наш контур 40-30
Со стороны теплосети очень большая разность температур - похоже на то, что мал расход греющей воды.
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 19:39)

Ридан НН№47 сер № 047-026535
У Ридан'ов обычно на шильдике указаны расчётные температуры, расходы и перепады давлений. Что там у него ?
Дмитрий Игоревич
8.12.2010, 21:05
шилд
sterroid
8.12.2010, 22:09
Дмитрий Игоревич
Какая тепловая нагрузка на ваш контур, к которому подключен этот теплообменик?
Дмитрий Игоревич
9.12.2010, 19:03
724000 Вт-отопление
1720000 - вентиляция
HeatServ
9.12.2010, 19:24
У Вас расход по греющей стороне (по отоплению) ниже необходимого.
Т.е. Ваша нагрузка по отоплению 0,63 Гкал/ч, расчётный расход по нагреваемому контуру около 18 тонн/ч (График 105/70 - скорее всего), расход по греющему 4 т/ч фактический. А если график сетей 150/70, то должно быть около 8 тонн/ч, если график ниже - и того больше. Вот собственно вся проблема. Перепад на вводе какой?
sterroid
9.12.2010, 19:36
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 18:03)

724000 Вт-отопление
1720000 - вентиляция
Т.е. 2460кВт!
На этом теплообменике? Вы ни чего не спутали?
Если это так то я не удивляюсь, почему у вас недогрев.
HeatServ
9.12.2010, 19:40
Цитата(sterroid @ 9.12.2010, 19:36)

Т.е. 2460кВт!
На этом теплообменике? Вы ни чего не спутали?
Если это так то я не удивляюсь, почему у вас недогрев.
С теплообменником всё в порядке, 51 пластина. Запас - процентов 40.
sterroid
9.12.2010, 19:45
Цитата(HeatServ @ 9.12.2010, 18:40)

С теплообменником всё в порядке, 51 пластина. Запас - процентов 40.
При каком графике нагреваемого контура?
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 19:03)

724000 Вт-отопление
1720000 - вентиляция
Может быть, "вентиляция - 172 000" ?
Тогда "НН №47, 51 пластина" - это скорей всего то, что надо.
Вот для сравнения данные с шильдика одного "НН №47, 143 пластины":
sterroid
9.12.2010, 20:34
Цитата(tiptop @ 9.12.2010, 19:07)

Может быть, "вентиляция - 172 000" ?
Тогда "НН №47, 51 пластина" - это скорей всего то, что надо.
Вот для сравнения данные с шильдика одного "НН №47, 143 пластины":
этот шилд больше похож на правду.
HeatServ
9.12.2010, 21:28
Цитата(sterroid @ 9.12.2010, 19:45)

При каком графике нагреваемого контура?
105/70, многоэтажка.
Дмитрий Игоревич
9.12.2010, 22:12
теплообменника - 2шт
11- этажей
график на теплообменнике при Тнар= -22, 90/60
сейчас при Тнар = +9 - 80/60
была закрыта задвижка теплосети обратная
завтра смотрю Т нашей сети
с листа с данными все данные, которые есть предоставил.
фото листа не выкладываю
ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики?
или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?
Машинист
9.12.2010, 22:24
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 22:12)

теплообменника - 2шт
11- этажей
график на теплообменнике при Тнар= -22, 90/60
сейчас при Тнар = +9 - 80/60
была закрыта задвижка теплосети обратная
завтра смотрю Т нашей сети
с листа с данными все данные, которые есть предоставил.
фото листа не выкладываю
ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики?
или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?
А сейчас открыта ?
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46)

Тупиковая система отопления через теплообменники
Система не прогревается!!!
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 22:12)

была закрыта задвижка теплосети обратная
Это начало и конец темы, я правильно понял ?
Дмитрий Игоревич
9.12.2010, 22:39
нет
при оборотах ЦН = 1700 всасывает (сжимает) вибровставку (adca) перед насосом.
знакома ли такая ситуация?
ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики?
или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?
sterroid
9.12.2010, 22:42
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 21:39)

нет
при оборотах ЦН = 1700 всасывает (сжимает) вибровставку (adca) перед насосом.
знакома ли такая ситуация?
ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики?
или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?
Марка и модель насоса?
Диаметр трубопроводо до подключения насоса?
Диаметр вибровставки?
Дмитрий Игоревич
9.12.2010, 22:50
grundfos TP 200-400/4
219
200
Машинист
9.12.2010, 22:56
1. Откуда числа оборотов ?
2. Почему они стали больше ? выше писАли что нормально 1450 об/мин
3. Прикрыта какая-либо арматура на всасе - открыть немедленно.
4. Забит фильтр - прочистить.
5. В какую точку вашей системы заведена подпитка, чем она регулируется и в каком положении это что находится ?
Дмитрий Игоревич
9.12.2010, 23:04
1 частотник
2 частотник (номинал)
3 нет
4 насоса 2, фильтра соотв тоже, чтобы оба забились при начале эксплуатации системы - вариантов мало
5 подпитка подключена не правильно и сейчас ничем не регулируется
Машинист
9.12.2010, 23:13
Так у вас если резинки-вставки схлопываются при работе насоса - значит, давление на всасе ниже атмосферного. Это как вообще называется-то ? Статика ? Или нестатика?
Вы циркуляционным насосом воду на верхние этажи поднимаете, получается, и в зависимости от скорости вращения - еще и не на все этажи. Так воздух вы никогда полностью не выгоните. Накачайте нормально систему, статический напор должен составлять не менее 5 метров водного столба над высшей её точкой.
С вибровставками чертовня какая-то. Проверяйте фильтры. Оба. Арматуру проверяйте всю какая есть. Чудес не бывает.
Дмитрий Игоревич
9.12.2010, 23:22
что скажите на счёт раци онала
Машинист
9.12.2010, 23:25
раци чего ? )))
Это было отступление на тему анекдота:
- МАМА !!! Я полюбила радикала !
- РАДИ ЧЕГО ???!!!
Далее, предвидя некий тупик мыслей и отсутствие схемы с параметрами - ушел спать.
Успеха в борьбе

Рационал - это блочно модульные котельные такие? Очень широкий модельный ряд.
sterroid
10.12.2010, 0:26
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 22:04)

1 частотник
2 частотник (номинал)
3 нет
4 насоса 2, фильтра соотв тоже, чтобы оба забились при начале эксплуатации системы - вариантов мало5 подпитка подключена не правильно и сейчас ничем не регулируется
В первую очередь проверить фильтры, всас на насосе чемто ограничен.
Дмитрий Игоревич
10.12.2010, 19:57
Цитата(Машинист @ 9.12.2010, 9:25)

раци чего ? )))
Это было отступление на тему анекдота:
- МАМА !!! Я полюбила радикала !
- РАДИ ЧЕГО ???!!!
Далее, предвидя некий тупик мыслей и отсутствие схемы с параметрами - ушел спать.
Успеха в борьбе

Рационал - это блочно модульные котельные такие? Очень широкий модельный ряд.
О! так вот ты какая блочно-модульная котельная
Я хотел узнать мнение специалистов, именно по затворам: сталкивался кто-нибудь с какими-либо проблемами?
Пробел я поставил не РАДИ анекдота
sterroid
10.12.2010, 20:05
Дмитрий Игоревичкакая связь между названием темы и последним вашим постом?
Дмитрий Игоревич
10.12.2010, 20:22
на нашей системе стоят такие затворы. При закрытом положении затвор нужно "ловить", чтобы он не пропускал. Не может ли быть проблем со всасом перед насосом из-за затворов?
Studentik
13.12.2010, 7:21
Что значит "ловить"? Затвор - запорная арматура и ловить там нечего не надо, ручку на 90градусов повернул затвор закрылся. Затвор должен обеспечивать герметичное закрытие и перекрытие потока. При использование затворов есть риск набивания мусора около резинового бортика и как следствие не герметичность затвора, впрочем на задвижках аналогичное встречается но в другой форме.
Цитата(Studentik @ 13.12.2010, 7:21)

Что значит "ловить"? Затвор - запорная арматура и ловить там нечего не надо, ручку на 90градусов повернул затвор закрылся.
А что делать, если под рукой нет транспортира ?

Повернул ручку на 92 градуса - затвор пропускает...
alexius_sev
13.12.2010, 8:38
Цитата(tiptop @ 13.12.2010, 8:12)

А что делать, если под рукой нет транспортира ?

Повернул ручку на 92 градуса - затвор пропускает...
там же деления!!!! или у вас подпольные затворы? если пропускает, значит неисправен
sterroid
13.12.2010, 13:36
какое отношение имеет закрытие и пропуск затвора, на ограничение на всасе насоса?
Studentik
13.12.2010, 15:25
Цитата(tiptop @ 13.12.2010, 10:12)

А что делать, если под рукой нет транспортира ?

Повернул ручку на 92 градуса - затвор пропускает...
Затвор не может повернуться на 92 градуса. или ВЫ развиваете такое усилие, что резиновый уплотнитель сжимаете