нет прогрева системы |
|
|
|
7.12.2010, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Всем доброго времени суток! Есть проблема, просьба помочь! Тупиковая система отопления через теплообменники здание 11 этажей, площадь каждого 1700 кв м 5 подающих стояков Д133-159, соотв 5 обратных 159-133 система через теплообменники температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение) обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая) теплообменники подача 45С обратка 35С Система не прогревается!!! Подскажите что можно сделать? Почему такие показатели на прямой и обратной после теплообменника?
|
|
|
|
|
7.12.2010, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 0:46)  Всем доброго времени суток! Есть проблема, просьба помочь! Тупиковая система отопления через теплообменники здание 11 этажей, площадь каждого 1700 кв м 5 подающих стояков Д133-159, соотв 5 обратных 159-133 система через теплообменники температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение) обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая) теплообменники подача 45С обратка 35С Система не прогревается!!! Подскажите что можно сделать? Почему такие показатели на прямой и обратной после теплообменника? Ув., я Вас так понял: В систему отопления после ПТО : Т1/Т2=45/35... Температуры(дельта) нужно сравнить по графику ТСО с привязкой к наружной температуре... Б Ольшая дельта (Т11-Т21) говорит о недостаточном расходе... ЗЫ: Вооружитесь пирометром... сей девайс стоит и недорого, и в карман умещается... ЗЫ2: Сравните напор циркуляционного насоса с расчетным..
|
|
|
|
|
7.12.2010, 22:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46)  Тупиковая система отопления через теплообменники Если система подключена через теплообменники, то это называется независимая, а не тупиковая. Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46)  температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение) "Горячая" для человека начинается с 56 градусов, это ещё зовётся болевым порогом. Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46)  температура теплосети около 70С обратка теплосети холодная около 30С теплообменники подача 45С обратка 35С Эти цифры означают, что через вторичный контур протекает теплоносителя в 4 раза больше. Больше ничего не означает. Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника. А обратка системы выше нежели обратка в тепловую сеть - означает направление теплоносителя в теплообменнике. В данном случае оно встречное, правильное.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.12.2010, 22:04
|
|
|
|
|
7.12.2010, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Цитата(zr84 @ 7.12.2010, 8:02)  Ув., я Вас так понял: В систему отопления после ПТО : Т1/Т2=45/35... Температуры(дельта) нужно сравнить по графику ТСО с привязкой к наружной температуре... БОльшая дельта (Т11-Т21) говорит о недостаточном расходе... ЗЫ: Вооружитесь пирометром... сей девайс стоит и недорого, и в карман умещается... ЗЫ2: Сравните напор циркуляционного насоса с расчетным.. напор ЦН 6- расчётный, 5- фактический, работает на номинальных оборотах = 1450, Тнар = +1 - -1
|
|
|
|
|
7.12.2010, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 8:02)  Если система подключена через теплообменники, то это называется независимая, а не тупиковая.
"Горячая" для человека начинается с 56 градусов, это ещё зовётся болевым порогом.
Эти цифры означают, что через вторичный контур протекает теплоносителя в 4 раза больше. Больше ничего не означает. Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника. А обратка системы выше нежели обратка в тепловую сеть - означает направление теплоносителя в теплообменнике. В данном случае оно встречное, правильное. после теплообменника система тупиковая, болевой порог ощущается постепенно, теплообменники подключены правильно есть ли ещё какие-то вопросы, которые могут помочь решению?
|
|
|
|
|
7.12.2010, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 20:46)  температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение) обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая) теплообменники подача 45С обратка 35С В теплопункте нет термометров? Так откуда температуры 30; 45; 35...?? Кто Вы в этой истории?
|
|
|
|
|
7.12.2010, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Цитата(jota @ 7.12.2010, 8:37)  В теплопункте нет термометров? Так откуда температуры 30; 45; 35...?? Кто Вы в этой истории? Я являюсь производителем работ на рамке от теплосети термометров нет на нашей системе- есть
|
|
|
|
|
7.12.2010, 23:08
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 22:32)  после теплообменника система тупиковая Господин производитель работ, что такое тупиковая система в Вашем понимании? Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 22:32)  есть ли ещё какие-то вопросы, которые могут помочь решению? Хорошо, я расставлю знаки вопроса. Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 22:02)  Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника. Каковы нагрузки здания? Каковы фактические значения расхода по греющему и нагреваемову контуру, другими словами - что кажут приборы учёта на вводе? В каком графике работает источник?
|
|
|
|
|
7.12.2010, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 22:08)  Господин производитель работ, что такое тупиковая система в Вашем понимании?
Хорошо, я расставлю знаки вопроса.
Каковы нагрузки здания? Каковы фактические значения расхода по греющему и нагреваемову контуру, другими словами - что кажут приборы учёта на вводе? В каком графике работает источник? в дополнение к вопросам, Господин производитель работ. МАрки и модели теплообменников? Наминал двухходовых вентилей? Открыты или закрыты Двухходовые? Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 20:46)  Система не прогревается!!! т.е. температура по нагреваемому контуру не поднимается?
Сообщение отредактировал sterroid - 7.12.2010, 23:40
|
|
|
|
|
8.12.2010, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Это Ваш первый объект, если нет то как работают остальные смонтированные Вами объекты? Если монтаж ведется по проекту то фото первого листа проекта ИТП (узла ввода). Да и вообще если есть проект то почти на ВСЕ вопросы заданные ранее должны дать ответ.
|
|
|
|
|
8.12.2010, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Цитата(sterroid @ 7.12.2010, 9:42)  в дополнение к вопросам, Господин производитель работ. МАрки и модели теплообменников? Наминал двухходовых вентилей? Открыты или закрыты Двухходовые?
т.е. температура по нагреваемому контуру не поднимается? Ридан НН№47 сер № 047-026535 температура по подаче теплосети 80 обратка 35 наш контур 40-30
|
|
|
|
|
8.12.2010, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Цитата(Studentik @ 7.12.2010, 19:32)  Это Ваш первый объект, если нет то как работают остальные смонтированные Вами объекты? Если монтаж ведется по проекту то фото первого листа проекта ИТП (узла ввода). Да и вообще если есть проект то почти на ВСЕ вопросы заданные ранее должны дать ответ. это мой первый объект, остальные затопило фото 1-го листа С Данными организую
|
|
|
|
|
8.12.2010, 20:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 19:39)  температура по подаче теплосети 80 обратка 35 наш контур 40-30 Со стороны теплосети очень большая разность температур - похоже на то, что мал расход греющей воды. Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 19:39)  Ридан НН№47 сер № 047-026535 У Ридан'ов обычно на шильдике указаны расчётные температуры, расходы и перепады давлений. Что там у него ?
Сообщение отредактировал tiptop - 8.12.2010, 20:29
|
|
|
|
|
8.12.2010, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
шилд
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
8.12.2010, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Дмитрий Игоревич Какая тепловая нагрузка на ваш контур, к которому подключен этот теплообменик?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
724000 Вт-отопление 1720000 - вентиляция
|
|
|
|
|
9.12.2010, 19:24
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
У Вас расход по греющей стороне (по отоплению) ниже необходимого. Т.е. Ваша нагрузка по отоплению 0,63 Гкал/ч, расчётный расход по нагреваемому контуру около 18 тонн/ч (График 105/70 - скорее всего), расход по греющему 4 т/ч фактический. А если график сетей 150/70, то должно быть около 8 тонн/ч, если график ниже - и того больше. Вот собственно вся проблема. Перепад на вводе какой?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 18:03)  724000 Вт-отопление 1720000 - вентиляция Т.е. 2460кВт! На этом теплообменике? Вы ни чего не спутали? Если это так то я не удивляюсь, почему у вас недогрев.
|
|
|
|
|
9.12.2010, 19:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(sterroid @ 9.12.2010, 19:36)  Т.е. 2460кВт! На этом теплообменике? Вы ни чего не спутали? Если это так то я не удивляюсь, почему у вас недогрев. С теплообменником всё в порядке, 51 пластина. Запас - процентов 40.
|
|
|
|
|
9.12.2010, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(HeatServ @ 9.12.2010, 18:40)  С теплообменником всё в порядке, 51 пластина. Запас - процентов 40. При каком графике нагреваемого контура?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 20:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 19:03)  724000 Вт-отопление 1720000 - вентиляция Может быть, "вентиляция - 172 000" ? Тогда "НН №47, 51 пластина" - это скорей всего то, что надо. Вот для сравнения данные с шильдика одного "НН №47, 143 пластины":
Сообщение отредактировал tiptop - 9.12.2010, 20:15
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
9.12.2010, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(tiptop @ 9.12.2010, 19:07)  Может быть, "вентиляция - 172 000" ? Тогда "НН №47, 51 пластина" - это скорей всего то, что надо.
Вот для сравнения данные с шильдика одного "НН №47, 143 пластины": этот шилд больше похож на правду.
|
|
|
|
|
9.12.2010, 21:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(sterroid @ 9.12.2010, 19:45)  При каком графике нагреваемого контура? 105/70, многоэтажка.
|
|
|
|
|
9.12.2010, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
теплообменника - 2шт 11- этажей график на теплообменнике при Тнар= -22, 90/60 сейчас при Тнар = +9 - 80/60 была закрыта задвижка теплосети обратная завтра смотрю Т нашей сети с листа с данными все данные, которые есть предоставил. фото листа не выкладываю
ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики? или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 22:24
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 22:12)  теплообменника - 2шт 11- этажей график на теплообменнике при Тнар= -22, 90/60 сейчас при Тнар = +9 - 80/60 была закрыта задвижка теплосети обратная завтра смотрю Т нашей сети с листа с данными все данные, которые есть предоставил. фото листа не выкладываю
ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики? или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики? А сейчас открыта ?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 22:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46)  Тупиковая система отопления через теплообменники Система не прогревается!!! Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 22:12)  была закрыта задвижка теплосети обратная Это начало и конец темы, я правильно понял ?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
нет при оборотах ЦН = 1700 всасывает (сжимает) вибровставку (adca) перед насосом. знакома ли такая ситуация?
ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики? или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?
|
|
|
|
|
9.12.2010, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 21:39)  нет при оборотах ЦН = 1700 всасывает (сжимает) вибровставку (adca) перед насосом. знакома ли такая ситуация?
ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики? или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики? Марка и модель насоса? Диаметр трубопроводо до подключения насоса? Диаметр вибровставки?
Сообщение отредактировал sterroid - 9.12.2010, 22:44
|
|
|
|
|
9.12.2010, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
grundfos TP 200-400/4 219 200
|
|
|
|
|
9.12.2010, 22:56
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
1. Откуда числа оборотов ? 2. Почему они стали больше ? выше писАли что нормально 1450 об/мин 3. Прикрыта какая-либо арматура на всасе - открыть немедленно. 4. Забит фильтр - прочистить. 5. В какую точку вашей системы заведена подпитка, чем она регулируется и в каком положении это что находится ?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|