Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> нет прогрева системы
Дмитрий Игоревич
сообщение 7.12.2010, 21:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Всем доброго времени суток!
Есть проблема, просьба помочь!
Тупиковая система отопления через теплообменники
здание 11 этажей, площадь каждого 1700 кв м
5 подающих стояков Д133-159, соотв 5 обратных 159-133
система через теплообменники
температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)
обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая)
теплообменники подача 45С обратка 35С
Система не прогревается!!!
Подскажите что можно сделать?
Почему такие показатели на прямой и обратной после теплообменника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 7.12.2010, 22:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 0:46) *
Всем доброго времени суток!
Есть проблема, просьба помочь!
Тупиковая система отопления через теплообменники
здание 11 этажей, площадь каждого 1700 кв м
5 подающих стояков Д133-159, соотв 5 обратных 159-133
система через теплообменники
температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)
обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая)
теплообменники подача 45С обратка 35С
Система не прогревается!!!
Подскажите что можно сделать?
Почему такие показатели на прямой и обратной после теплообменника?

Ув., я Вас так понял:
В систему отопления после ПТО : Т1/Т2=45/35...
Температуры(дельта) нужно сравнить по графику ТСО с привязкой к наружной температуре...
БОльшая дельта (Т11-Т21) говорит о недостаточном расходе...
ЗЫ: Вооружитесь пирометром... сей девайс стоит и недорого, и в карман умещается...
ЗЫ2: Сравните напор циркуляционного насоса с расчетным..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.12.2010, 22:02
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46) *
Тупиковая система отопления через теплообменники

Если система подключена через теплообменники, то это называется независимая, а не тупиковая.
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46) *
температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)

"Горячая" для человека начинается с 56 градусов, это ещё зовётся болевым порогом.
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46) *
температура теплосети около 70С
обратка теплосети холодная около 30С
теплообменники подача 45С обратка 35С

Эти цифры означают, что через вторичный контур протекает теплоносителя в 4 раза больше. Больше ничего не означает.
Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника.
А обратка системы выше нежели обратка в тепловую сеть - означает направление теплоносителя в теплообменнике. В данном случае оно встречное, правильное.

Сообщение отредактировал HeatServ - 7.12.2010, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 7.12.2010, 22:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Цитата(zr84 @ 7.12.2010, 8:02) *
Ув., я Вас так понял:
В систему отопления после ПТО : Т1/Т2=45/35...
Температуры(дельта) нужно сравнить по графику ТСО с привязкой к наружной температуре...
БОльшая дельта (Т11-Т21) говорит о недостаточном расходе...
ЗЫ: Вооружитесь пирометром... сей девайс стоит и недорого, и в карман умещается...
ЗЫ2: Сравните напор циркуляционного насоса с расчетным..

напор ЦН 6- расчётный, 5- фактический, работает на номинальных оборотах = 1450,
Тнар = +1 - -1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 7.12.2010, 22:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 8:02) *
Если система подключена через теплообменники, то это называется независимая, а не тупиковая.

"Горячая" для человека начинается с 56 градусов, это ещё зовётся болевым порогом.

Эти цифры означают, что через вторичный контур протекает теплоносителя в 4 раза больше. Больше ничего не означает.
Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника.
А обратка системы выше нежели обратка в тепловую сеть - означает направление теплоносителя в теплообменнике. В данном случае оно встречное, правильное.

после теплообменника система тупиковая, болевой порог ощущается постепенно, теплообменники подключены правильно
есть ли ещё какие-то вопросы, которые могут помочь решению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.12.2010, 22:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 20:46) *
температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)
обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая)
теплообменники подача 45С обратка 35С

В теплопункте нет термометров? Так откуда температуры 30; 45; 35...??
Кто Вы в этой истории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 7.12.2010, 23:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Цитата(jota @ 7.12.2010, 8:37) *
В теплопункте нет термометров? Так откуда температуры 30; 45; 35...??
Кто Вы в этой истории?

Я являюсь производителем работ
на рамке от теплосети термометров нет
на нашей системе- есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.12.2010, 23:08
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 22:32) *
после теплообменника система тупиковая

Господин производитель работ, что такое тупиковая система в Вашем понимании?
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 22:32) *
есть ли ещё какие-то вопросы, которые могут помочь решению?

Хорошо, я расставлю знаки вопроса.

Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 22:02) *
Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника.

Каковы нагрузки здания?
Каковы фактические значения расхода по греющему и нагреваемову контуру, другими словами - что кажут приборы учёта на вводе?
В каком графике работает источник?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 7.12.2010, 23:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(HeatServ @ 7.12.2010, 22:08) *
Господин производитель работ, что такое тупиковая система в Вашем понимании?

Хорошо, я расставлю знаки вопроса.


Каковы нагрузки здания?
Каковы фактические значения расхода по греющему и нагреваемову контуру, другими словами - что кажут приборы учёта на вводе?
В каком графике работает источник?


в дополнение к вопросам, Господин производитель работ.

МАрки и модели теплообменников?
Наминал двухходовых вентилей?
Открыты или закрыты Двухходовые?

Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 20:46) *
Система не прогревается!!!


т.е. температура по нагреваемому контуру не поднимается?

Сообщение отредактировал sterroid - 7.12.2010, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 8.12.2010, 9:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Это Ваш первый объект, если нет то как работают остальные смонтированные Вами объекты?
Если монтаж ведется по проекту то фото первого листа проекта ИТП (узла ввода). Да и вообще если есть проект то почти на ВСЕ вопросы заданные ранее должны дать ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 8.12.2010, 19:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Цитата(sterroid @ 7.12.2010, 9:42) *
в дополнение к вопросам, Господин производитель работ.

МАрки и модели теплообменников?
Наминал двухходовых вентилей?
Открыты или закрыты Двухходовые?



т.е. температура по нагреваемому контуру не поднимается?

Ридан НН№47 сер № 047-026535

температура по подаче теплосети 80
обратка 35
наш контур 40-30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 8.12.2010, 19:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Цитата(Studentik @ 7.12.2010, 19:32) *
Это Ваш первый объект, если нет то как работают остальные смонтированные Вами объекты?
Если монтаж ведется по проекту то фото первого листа проекта ИТП (узла ввода). Да и вообще если есть проект то почти на ВСЕ вопросы заданные ранее должны дать ответ.

это мой первый объект, остальные затопило
фото 1-го листа С Данными организую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.12.2010, 20:25
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 19:39) *
температура по подаче теплосети 80
обратка 35
наш контур 40-30

Со стороны теплосети очень большая разность температур - похоже на то, что мал расход греющей воды.
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 8.12.2010, 19:39) *
Ридан НН№47 сер № 047-026535

У Ридан'ов обычно на шильдике указаны расчётные температуры, расходы и перепады давлений. Что там у него ?

Сообщение отредактировал tiptop - 8.12.2010, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 8.12.2010, 21:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



шилд
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 8.12.2010, 22:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Дмитрий Игоревич
Какая тепловая нагрузка на ваш контур, к которому подключен этот теплообменик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 9.12.2010, 19:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



724000 Вт-отопление
1720000 - вентиляция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2010, 19:24
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



У Вас расход по греющей стороне (по отоплению) ниже необходимого.
Т.е. Ваша нагрузка по отоплению 0,63 Гкал/ч, расчётный расход по нагреваемому контуру около 18 тонн/ч (График 105/70 - скорее всего), расход по греющему 4 т/ч фактический. А если график сетей 150/70, то должно быть около 8 тонн/ч, если график ниже - и того больше. Вот собственно вся проблема. Перепад на вводе какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 9.12.2010, 19:36
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 18:03) *
724000 Вт-отопление
1720000 - вентиляция


Т.е. 2460кВт! blink.gif
На этом теплообменике? Вы ни чего не спутали?
Если это так то я не удивляюсь, почему у вас недогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2010, 19:40
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(sterroid @ 9.12.2010, 19:36) *
Т.е. 2460кВт! blink.gif
На этом теплообменике? Вы ни чего не спутали?
Если это так то я не удивляюсь, почему у вас недогрев.

С теплообменником всё в порядке, 51 пластина. Запас - процентов 40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 9.12.2010, 19:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(HeatServ @ 9.12.2010, 18:40) *
С теплообменником всё в порядке, 51 пластина. Запас - процентов 40.


При каком графике нагреваемого контура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.12.2010, 20:07
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 19:03) *
724000 Вт-отопление
1720000 - вентиляция

Может быть, "вентиляция - 172 000" ?
Тогда "НН №47, 51 пластина" - это скорей всего то, что надо.

Вот для сравнения данные с шильдика одного "НН №47, 143 пластины":

Сообщение отредактировал tiptop - 9.12.2010, 20:15
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 9.12.2010, 20:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(tiptop @ 9.12.2010, 19:07) *
Может быть, "вентиляция - 172 000" ?
Тогда "НН №47, 51 пластина" - это скорей всего то, что надо.

Вот для сравнения данные с шильдика одного "НН №47, 143 пластины":


этот шилд больше похож на правду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2010, 21:28
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(sterroid @ 9.12.2010, 19:45) *
При каком графике нагреваемого контура?

105/70, многоэтажка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 9.12.2010, 22:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



теплообменника - 2шт
11- этажей
график на теплообменнике при Тнар= -22, 90/60
сейчас при Тнар = +9 - 80/60
была закрыта задвижка теплосети обратная
завтра смотрю Т нашей сети
с листа с данными все данные, которые есть предоставил.
фото листа не выкладываю

ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики?
или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.12.2010, 22:24
Сообщение #25


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 22:12) *
теплообменника - 2шт
11- этажей
график на теплообменнике при Тнар= -22, 90/60
сейчас при Тнар = +9 - 80/60
была закрыта задвижка теплосети обратная
завтра смотрю Т нашей сети
с листа с данными все данные, которые есть предоставил.
фото листа не выкладываю

ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики?
или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?

А сейчас открыта ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.12.2010, 22:24
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 7.12.2010, 21:46) *
Тупиковая система отопления через теплообменники
Система не прогревается!!!


Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 22:12) *
была закрыта задвижка теплосети обратная

Это начало и конец темы, я правильно понял ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 9.12.2010, 22:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



нет
при оборотах ЦН = 1700 всасывает (сжимает) вибровставку (adca) перед насосом.
знакома ли такая ситуация?

ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики?
или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 9.12.2010, 22:42
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 21:39) *
нет
при оборотах ЦН = 1700 всасывает (сжимает) вибровставку (adca) перед насосом.
знакома ли такая ситуация?

ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики?
или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?


Марка и модель насоса?
Диаметр трубопроводо до подключения насоса?
Диаметр вибровставки?

Сообщение отредактировал sterroid - 9.12.2010, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 9.12.2010, 22:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



grundfos TP 200-400/4
219
200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.12.2010, 22:56
Сообщение #30


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



1. Откуда числа оборотов ?
2. Почему они стали больше ? выше писАли что нормально 1450 об/мин
3. Прикрыта какая-либо арматура на всасе - открыть немедленно.
4. Забит фильтр - прочистить.
5. В какую точку вашей системы заведена подпитка, чем она регулируется и в каком положении это что находится ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных