Здравствуйте.
Я работаю инженером в управляющей компании.
К нам обратился житель одной из квартир (9 этаж кирпичной десятиэтажки) с жалобой на высокую влажность (по его словам 70%) в квартире и отсутствие тяги в вентканалах.
Вчера производил осмотр квартиры. В квартире установлены пластиковые окна (вент клапана отсутствуют) и воздух спертый. На стеклопакетах конденсат в небольших количествах. Температура в комнате 19 град (комната угловая и должно быть 20, хотя обе батареи МС-140 (по семь секций) горячие, рука терпит с трудом. Температура на подаче в крышной котельной 60 град, Температура на улице около нуля. Работает погодная автоматика.
При закрытых окнах и дверях тяга очень слабая (пламя зажигалки едва отклоняется). При включении кухонной вытяжки над газовой плитой из остальный венканалов (в туалете, ванной, зале) начинает дуть холодный воздух с улицы. Стоит открыть входную дверь или окно, то тяга моментально восстанавливается даже при работающем вентиляторе на кухне (срывает пламя у зажигалки).
Мое мнение - дело в отсутствии инфильтрации из-за установленных пластиковых окон без вентклапанов. Что мне посоветовать человеку в сложившейся ситуации (ремонт в квартире сделан, дополнительное утепление стен отсутствует)?
ИМХО:
1. Нарастить количество секций в батареях (примерно по 4 секции на каждую батарею), так как дома наши холодные (пустошевка). С помощью этой меры удасться повысить температуру в комнате.
2. Установить вент клапана или хотябы ставить окна на микропроветривание.
У кого какие мнения?

З.Ы. Вопрос: сколько киловат надо на 1 м2?

Сообщение отредактировал pva7878 - 11.12.2010, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pva7878   Высокая влажность в квартире   11.12.2010, 12:55
- - Ernestas   Меры правильные. в дополнение к 1п. можно еще стен...   11.12.2010, 13:14
|- - vnvik   Цитата(Ernestas @ 11.12.2010, 12:14) . Да...   11.12.2010, 14:56
|- - Skaramush   Цитата(vnvik @ 11.12.2010, 13:56) Положит...   13.12.2010, 16:39
- - Сергей В.   Цитата(pva7878 @ 11.12.2010, 11:55) ... с...   11.12.2010, 15:55
- - Vikeevna   Установить компактную приточную установку СЕЛЕНГА....   13.12.2010, 5:43
- - инж323   Цитата(pva7878 @ 11.12.2010, 12:55) 2. Ус...   13.12.2010, 8:00
- - vovan08   при температуре в помещении 19 градусов, не особо ...   13.12.2010, 8:16
- - WAKO   Цитата(pva7878 @ 11.12.2010, 12:55) З.Ы. ...   13.12.2010, 11:21
- - pva7878   WAKO В принципе в данной квартире примерно так и п...   13.12.2010, 16:00
|- - vovan08   Цитата(pva7878 @ 13.12.2010, 18:00) В при...   16.12.2010, 8:03
- - Ernestas   Цитата(Skaramush @ 13.12.2010, 17:39) Есл...   15.12.2010, 11:13
|- - Skaramush   Цитата(Ernestas @ 15.12.2010, 10:13) О ко...   15.12.2010, 12:48
|- - jota   Цитата(Skaramush @ 15.12.2010, 11:48) При...   17.12.2010, 21:34
- - инж323   Наклеит теплоизоляцию изнутри, то получит( хоть и ...   15.12.2010, 11:34
- - Губкин Андрей 2005   Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 15.12.2010, 11...   15.12.2010, 18:31
- - nedrok   Выше написано, что температура на выходе из котель...   16.12.2010, 10:16
- - pva7878   Большое спасибо всем. Передал хозяину квартиры ваш...   17.12.2010, 18:50
- - катя-дом   А от влаги, проникающей в стены, может можно како...   17.12.2010, 20:54
|- - EJIEHA   Цитата(катя-дом @ 17.12.2010, 20:54)...   17.12.2010, 21:37
- - катя-дом   Проявите знания -- от какой влаги защищает пароизо...   17.12.2010, 21:55
|- - EJIEHA   Цитата(катя-дом @ 17.12.2010, 21:55)...   17.12.2010, 22:15
- - jota   Пенопласт вообще для внутренней отделки применять ...   17.12.2010, 22:11
- - катя-дом   Если Вы думаете, что на все белом свете вы одна ее...   17.12.2010, 22:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных