Собственно, нужно разъяснение, ежель кто сталкивался: нужно расчитать дизельную генераторную установку для резервного электроснабжения объекта с частотным плавным пуском асинхронных электродвигателей с тяжелыми условиями пуска. К чему: да просто попалась информация-предостережение о возможном выходе из строя генератора при запуске эл. двигателя из-за паразитных гармоник и импульсов, выдаваемых частотником в питающую сеть. Исключать частотник тоже нельзя, т.к. в номинале ДГУ, расчитанная на пусковые токи, не будет загружена достаточно для стабильной работы. Вот както так.