> Simatic -> RTU -> Pixel, Поделитесь, пожалуйста, опытом
Виктор10
сообщение 14.12.2010, 13:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Добрый день, уважаемые специалисты.

В проекте котельной, который я разрабатываю, есть 7 приточных вент. установок. Хочу для каждой сделать свой щиток управления на Pixel и последовательно соединить их все по Modbus RTU с ПЛК общекотельного хозяйства S7-300 (CPU-315-2DP) через СР341 (для визуализации и дистанционного управления).

Вопросов два:
1 Есть ли у кого-то опыт стыковки сигнетиксов и симатиков? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
2 Опыта работы с модбасом симатиков почти нет. Есть ли у кого-то опыт «цепляния» к 300 симатику большого количества слейвов в модбас рту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор10   Simatic -> RTU -> Pixel   14.12.2010, 13:02
- - Fanat   Модбас и Сименс не очень дружная семья ))) Но все-...   14.12.2010, 16:10
|- - Chabol   Цитата(Fanat @ 14.12.2010, 15:10) есть пр...   22.12.2010, 12:14
|- - Виктор10   Цитата(Chabol @ 22.12.2010, 13:14) Сегнет...   22.12.2010, 13:54
||- - ManMadeGod   Цитата(Виктор10 @ 22.12.2010, 13:54) Всё ...   22.12.2010, 15:35
|- - Fanat   Цитата(Chabol @ 22.12.2010, 12:14) Кстати...   22.12.2010, 17:23
- - Виктор10   Вот этого я и боюсь. На одном объекте был подрядчи...   14.12.2010, 16:26
- - Сергей Долганов   Цитата(для визуализации и дистанционного управлени...   14.12.2010, 16:55
|- - Fanat   Цитата(Сергей Долганов @ 14.12.2010, 16:5...   14.12.2010, 16:58
- - Сергей Долганов   Если у коллеги WinCC 7.0 в качестве SCADA-системы,...   14.12.2010, 17:00
|- - Виктор10   Цитата(Сергей Долганов @ 14.12.2010, 18:0...   15.12.2010, 9:09
- - cauto   Цитата(Сергей Долганов @ 14.12.2010, 17:0...   14.12.2010, 17:13
- - Сергей Долганов   ЦитатаА смысл? У SMH 2G и Pixel есть доп. карта ТС...   14.12.2010, 17:25
- - cauto   Цитата(Сергей Долганов @ 14.12.2010, 17:2...   14.12.2010, 20:02
|- - Fanat   Цитата(cauto @ 14.12.2010, 20:02) А подро...   15.12.2010, 7:52
|- - starshoy2001   Цитата(cauto @ 14.12.2010, 20:02) А подро...   15.12.2010, 8:15
- - cauto   Цитата(Fanat @ 15.12.2010, 7:52) Ему не н...   15.12.2010, 7:59
- - Сергей Долганов   ЦитатаПодойдёт вот этот - MGate MB3170 1-портовый ...   15.12.2010, 9:17
|- - Виктор10   Симатики с изернетом. Цитата(Сергей Долганов ...   15.12.2010, 9:35
- - CHANt   А что за панель? Если от Сименса, то у каждой свое...   15.12.2010, 13:29
- - Сергей Долганов   ЦитатаЕсли панель будет получать данные с ПЛК, то ...   15.12.2010, 13:46
- - Виктор10   Панель MP 377-12". Я имел ввиду вот это: (из...   15.12.2010, 13:56
- - Сергей Долганов   ЦитатаПанель MP 377-12". Я имел ввиду вот это...   15.12.2010, 14:41
- - CHANt   Вам видимо сказали, что при покупке среды разработ...   15.12.2010, 14:59
|- - Виктор10   Цитата(CHANt @ 15.12.2010, 15:59) Вам вид...   15.12.2010, 15:58
- - CHANt   Вроде так получается:   15.12.2010, 22:57
- - Виктор10   На панели тоже нужно видеть вентиляцию. Потому пан...   16.12.2010, 9:36
- - CHANt   1) Выход из строя Switch`a, или диспетчерского...   16.12.2010, 10:02
- - Виктор10   1) Полностью согласен. Не додумал. 2) СР343-1 lean...   16.12.2010, 10:35
- - Виктор10   Немного подумав, посоветовавшись, решил вот так. ...   16.12.2010, 12:14
|- - CHANt   Цитата(Виктор10 @ 16.12.2010, 14:14) Немн...   16.12.2010, 12:41
- - Сергей Долганов   краказябра. зачем нужна непосредственная связь меж...   16.12.2010, 12:40
|- - CHANt   Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 14:4...   16.12.2010, 12:46
- - Сергей Долганов   ЦитатаА в чем проблема - один и тот же проект WinC...   16.12.2010, 12:59
|- - CHANt   Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 14:5...   16.12.2010, 13:03
- - Сергей Долганов   WinCC АРМ опрашивает контроллер и шлюз, панель опр...   16.12.2010, 13:07
- - CHANt   На АРМ, среда разработчика ложится, дергать компью...   16.12.2010, 13:44
- - Виктор10   Цитата(CHANt @ 16.12.2010, 13:41) убицца ...   16.12.2010, 14:01
- - Сергей Долганов   Сделайте вентиляцию на сименсе, это решит массу пр...   16.12.2010, 14:43
- - Виктор10   Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 15:4...   16.12.2010, 15:31
- - CHANt   Цены на S7-1200 Вас сильно не расстроят. Ethernet ...   16.12.2010, 16:05
- - Сергей Долганов   ЦитатаВы будите смеяться, но минут 15 назад, мне с...   16.12.2010, 16:23
- - Виктор10   С 1200 немного знаком, потому боюсь его использова...   16.12.2010, 17:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 10:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных