> Вопрос по наладке систем вентиляции., Зачем измерять полное давление, если фактически измеренный расход воз
olegall
сообщение 15.12.2010, 6:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887



Всем привет. Давно ничего не писал, но вот забросила меня судьба на наладку систем вентиляции. Я проектировщик , и надалкой систем никогда не занимался, но ознакомившись как налаживаются и сдаются системы вентиляции, у меня возник один фундаментальный вопрос, на который мне никто из моих коллег внятно не может ответить.
Как проектант я знаю, что давление развиваемое вентилятором в сети воздуховодов, в проекте всегда принимается с огромным запасом, дабы при возникновении дополнительных сопротивлений, выдавать необходимый расход воздуха. Меня очень смущает тот факт, что при наладке систем вентиляции допускается 10% отклонения по общей воздухопроизводительности и только 5% отклонения по развиваемому полному давлению. Т.е. из этих норм следует, что в системе вентиляции первоочередное значение имеет ДАВЛЕНИЕ, а не расход воздуха, т.е. отклонение по расходу воздуха больше чем по давлению. И как вообще возможно уместится в эти 5%, если с точки зрения проектирования, будет хорошо, если невязка по давлению будет 20 %.
Вот что написано в наших протоколах по пуско-наладочным работам:
«Допустимое отклонение по расходу воздуха ±10% СНиП 3.05.01-85 по полному давлению давлению, развиваемому вентилятором на ±5% от характеристики вентилятора ГОСТ 5976-73, ГОСТ 11442-74»
Вообще, зачем измерять полное давление в системе, если система изначально дает требуемую проектом воздухопроизводительность? Другое дело, если воздуха не хватает, тогда измеряется давление, обороты и прочее.
Пожалуйста, объясните мне этот момент. Если возможно, укажите ссылки на какие-либо документы. Просветите, плиззз…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- olegall   Вопрос по наладке систем вентиляции.   15.12.2010, 6:03
- - Ин.ТГВ   Зачем измерять давление? Ответ... Блин, даже и не ...   15.12.2010, 9:32
|- - Ин.ТГВ   Цитата(Ин.ТГВ @ 15.12.2010, 9:32) Если не...   15.12.2010, 16:34
- - Skaramush   Справочное пособие "Наладка и регулирование с...   15.12.2010, 13:09
|- - DiJo   Цитата(Skaramush @ 15.12.2010, 13:09) суд...   15.12.2010, 16:17
- - Skaramush   Ну, ссылку на точный ответ человек получил. Касате...   15.12.2010, 16:50
|- - Ин.ТГВ   Цитата(Skaramush @ 15.12.2010, 16:50) На ...   15.12.2010, 17:52
|- - DiJo   Цитата(Skaramush @ 15.12.2010, 16:50) С о...   15.12.2010, 17:57
|- - Ин.ТГВ   Цитата(DiJo @ 15.12.2010, 17:57) Все оста...   15.12.2010, 18:03
|- - DiJo   Цитата(Ин.ТГВ @ 15.12.2010, 18:03) Ну что...   15.12.2010, 18:14
|- - Ин.ТГВ   Цитата(DiJo @ 15.12.2010, 18:14) Я, вообщ...   15.12.2010, 18:29
- - olegall   Из ответа я понял, что норма ±5% по давлению есть ...   16.12.2010, 6:27
|- - Ин.ТГВ   Цитата(olegall @ 16.12.2010, 6:27) Конкре...   16.12.2010, 9:03
|- - DiJo   Цитата(olegall @ 16.12.2010, 6:27) из-за ...   16.12.2010, 11:22
||- - Skaramush   Цитата(DiJo @ 16.12.2010, 10:22) Я уже из...   16.12.2010, 11:38
|- - Ин.ТГВ   Цитата(olegall @ 16.12.2010, 6:27) А как ...   16.12.2010, 13:22
|- - Skaramush   Цитата(Ин.ТГВ @ 16.12.2010, 12:22) Мне ка...   16.12.2010, 14:01
- - Ин.ТГВ   Мда... Еще раз. Расчетный расход составляет 1000 м...   16.12.2010, 8:52
|- - Skaramush   Цитата(Ин.ТГВ @ 16.12.2010, 7:52) Мда... ...   16.12.2010, 11:01
|- - Ин.ТГВ   Цитата(Skaramush @ 16.12.2010, 11:01) Воз...   16.12.2010, 11:33
- - jota   Сопротивление системы (dP) в проекте больше чем в ...   16.12.2010, 14:03
- - Ин.ТГВ   В точку Б они попадают. Если это предположение вер...   16.12.2010, 16:21
- - olegall   Вот, я вопрос о чем и задавался: применим ли станд...   16.12.2010, 18:59
- - Skaramush   СНиП 3.05.01-85. Пункт 4.19. И снова вы некоррект...   16.12.2010, 19:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных