> Два ввода в один щит – это реально или фантастика?, ВАЖНО!!!
Auto
сообщение 15.12.2010, 11:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Здравствуйте, господа знатоки!

Не могу найти пункт в ПУЭ (СП, СНиП) на который можно сослаться, что в один щит нельзя заводить 2,3 и более независимых вводов. Распишу возможные варианты, когда заставляют делать совмещенные щиты для нескольких вводов (обосновывая это тем, что так дешевле и экономится место в помещении), на что я говорю, что это ни есть гуд (и мнительная экономия), но бумажку найти не могу, что бы подтвердить.
Вопрос: можно ли совмещать:
1. Два и более вводов в один распред. щит: для противодымных систем (ПД/ВД), которые запитываются от одного противопожарного ВРУ / от разных противопожарных ВРУ ?
2. Два ввода в один щит: первая и вторая категория, на первой категории силовая часть, на второй контроллеры и 3хходовые (защита от заморозки) ?
3. Два и более вводов в один щит: В одной венткамере есть несколько вент. установок которые работают на разных потребителей и соответственно у каждого свой энергоучет, и могут даже запитываться от разных ВРУ ?

Разговаривал со знающим человеком, он грил, что в один щит можно делать не более 2 вводов (причем одной категории и с одного ВРУ), но ввода физически в щите нужно разделить перегородкой. А разные категории и с разных ВРУ вообще нельзя в один физический щит, но бумажку он не предоставил. Я старался придерживаться именно этой концепции.
Так вот кто подскажет нормы и правила по этому вопросу???
Буду очень признателен.

ЗЫ: Вариант с двумя вводами АВР не рассматривается, т.к. в этом и заключается смысл АВР, что оно переключается между вводами на автоматический ввод резерв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Auto   Два ввода в один щит – это реально или фантастика?   15.12.2010, 11:55
- - Usach   НКУ (низковольтные комплектные устройства, т.е. шк...   15.12.2010, 12:31
- - Auto   ЦитатаНКУ (низковольтные комплектные устройства, т...   15.12.2010, 14:22
- - Rus75   Я думаю - нет таких норм - живой пример тому щиты ...   16.12.2010, 9:34
- - Usach   Поясню на примере: АВР на ИТП оно ампер на 60 дела...   16.12.2010, 9:54
- - Usach   Цитата(Rus75 @ 16.12.2010, 12:34) ..........   16.12.2010, 10:57
|- - Rus75   Цитата(Usach @ 16.12.2010, 10:57) Ну-ну...   16.12.2010, 15:52
- - Usach   Кстати! Сегодня озадачили запуском пожарной ст...   16.12.2010, 14:40
- - Сергей Долганов   Про ввода я нашел только такое: Цитата6.2.10 Если ...   16.12.2010, 14:53
- - Auto   ЦитатаНеоднократно встречал проекты щитов, когда а...   16.12.2010, 22:28
- - Usach   Цитата(Auto @ 17.12.2010, 1:28) Старался ...   17.12.2010, 20:30
- - Rus75   Уже несколько раз на форуме сталкиваюсь с заблужде...   17.12.2010, 21:15
- - Auto   Контроллер, да, «бахнет» и тишина там все тонюсень...   17.12.2010, 22:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных