В серверной установили ДАЙКИН 100 RR,зимний комплект ИНЕЙ, Мощность тепловыделения серверов 6 кВт Помещение 12 м2, отработал месяц после установки без проблем ,начались морозы,и начел не коректно работать а именно:
уставка 18 градусов,охлаждает до данной температуры и останавливается(компрессор), включается только когда температура повышается до 28 градусовв помещении,
давление газа в норме.Заранее благодарю за ответ. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- CONYC   Дайкин RR100 циклит   15.12.2010, 15:45
- - Люлюха   Можно указать модель полностью?   17.12.2010, 16:30
- - daddym   Совешенно нормальное поведение любого кондиционера...   19.12.2010, 21:13
- - Leeps   Цитата(CONYC @ 15.12.2010, 16:45) Уважаем...   20.12.2010, 9:26
|- - CONYC   Цитата(Leeps @ 20.12.2010, 9:26) Если сто...   20.12.2010, 11:24
|- - Leeps   Цитата(CONYC @ 20.12.2010, 12:24) как пер...   21.12.2010, 9:35
|- - daddym   Цитата(Leeps @ 21.12.2010, 9:35) От чего ...   21.12.2010, 15:12
||- - Leeps   Цитата(daddym @ 21.12.2010, 16:12) Есть д...   21.12.2010, 19:12
||- - daddym   Цитата(Leeps @ 21.12.2010, 19:12) RR100 н...   21.12.2010, 19:37
||- - Leeps   Цитата(daddym @ 21.12.2010, 20:37) Любая ...   22.12.2010, 10:39
||- - CONYC   Цитата(Leeps @ 22.12.2010, 10:39) Ждём ре...   22.12.2010, 10:48
|- - CONYC   Цитата(Leeps @ 21.12.2010, 9:35) Напишите...   22.12.2010, 10:43
|- - Leeps   Цитата(CONYC @ 22.12.2010, 11:43) электро...   23.12.2010, 10:14
|- - CONYC   Цитата(Leeps @ 23.12.2010, 10:14) Проверя...   23.12.2010, 10:47
- - vlad980   Цитатанаверно надо отключать датчик на внутреннем ...   20.12.2010, 12:36
|- - airwave   Цитата(vlad980 @ 20.12.2010, 13:36) снять...   20.12.2010, 22:12
- - daddym   Ну можете конечно повозится с датчиками - чтобы га...   20.12.2010, 13:37
- - airwave   А причем тут датчик НД? С каких это пор он начал с...   21.12.2010, 16:59
|- - daddym   Цитата(airwave @ 21.12.2010, 16:59) Чтобы...   21.12.2010, 18:50
- - М акс и М   друзья помогите найти мануал на русском языке на п...   12.4.2011, 17:53
|- - Leeps   Цитата(М акс и М @ 12.4.2011, 17:53) друз...   16.4.2011, 8:03
- - airwave   В Фениксе этого добра навалом   12.4.2011, 20:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных