> Вентиляция серверной, Определение расхода воздуха для серверной
AAANTOXA
сообщение 26.6.2006, 15:04
Сообщение #1


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Необходимо обосновать заказчику (документом) необходимость вентиляции серверной. Помещение без постоянного пребывания людей и он говорит что и кондёров хватит. Я заинтересован (естественно) и в вентиляции . Документ СН 512-78 . Говорит о двух кратах. Но там слово "кондиционирование" ( оно в данном случае имеет смысл вентиляция но написано-то "кондиционирование"). И документ 78 года всетаки. Заказчик хочет конкретнее. Кто может помочь? Есть еще какие нормирующие документы по этой теме действующие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AAANTOXA   Вентиляция серверной   26.6.2006, 15:04
- - ToliaMBA   Необходимости в вентиляции нет единственная вредн...   26.6.2006, 15:21
- - AAANTOXA   Я просил ДОКУМЕНТЫ а не личное мнение. Прецезионни...   26.6.2006, 15:32
- - Vano   Цитата(AAANTOXA @ Jun 26 2006, 16:04 )Необход...   26.6.2006, 16:02
- - ss.23   Обосновать можно разумным доводом необходимости эп...   27.6.2006, 21:39
- - AAANTOXA   Хм. Вопрос решен но раз уж добавились собеседники ...   27.6.2006, 22:20
- - Bers   Цитата(AAANTOXA)У меня именно серверная а не что-т...   28.6.2006, 4:00
- - Игорь Борисов   По логике - там главная проблема - очистка воздуха...   28.6.2006, 4:45
- - AAANTOXA   Угу. Ну спасибо всем откликнувшимся. Теперь мои д...   28.6.2006, 8:24
- - Игорь Борисов   По хорошему - должна присутствовать вытяжка на сам...   28.6.2006, 8:42
- - Bers   2 АААNТОХА В помещениях базовых станций, с которы...   28.6.2006, 9:00
- - CAM   Мы с Сименсом работаем очень плотно и они очень тр...   28.6.2006, 10:08
- - olg2004   Вроде серверные не такая уж большая проблема... ...   28.6.2006, 10:39
- - Vano   Цитата(AAANTOXA @ Jun 27 2006, 23:20 )И вообщ...   28.6.2006, 11:17
- - AAANTOXA   О! Вот вам пример конкретного дельного разгово...   28.6.2006, 12:09
- - olg2004   ЦитатаДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ОБОСНОВАНИЕМ принятого решени...   28.6.2006, 13:52
- - Гость_Alex   Посмотри РД 45.120-2000 Пункт 17.   28.6.2006, 16:49
- - Makc   ссылка на документ http://www.elekab.ru/normativ/r...   28.6.2006, 22:46
- - FieSta   Уважаемые! Может кто подсказать как определить...   28.7.2006, 5:17
- - ToliaMBA   Люди есть ?   28.7.2006, 9:16
- - FieSta   Про людей ничего не говорилось, значит нет.   28.7.2006, 9:19
- - Igor Barishpolets   Тогда установите вытяжку как для вспомогательного ...   28.7.2006, 13:33
- - kpiton   Уважаемый Igor Barishpolets, к сожалению не могу с...   28.7.2006, 14:42
- - Игорь Борисов   Любой сервер прогоняет через себя 60-100 кубов в ч...   28.7.2006, 15:23
- - AAANTOXA   Сам сталкивался с серверными по сотовой связи. Еди...   29.7.2006, 8:19
- - LittleTime   Цитата(FieSta @ Jul 28 2006, 06:17 )Уважаемые...   31.7.2006, 7:29
- - Chrysalis   А я делал следующим образом: из помещения серверно...   31.7.2006, 11:05
- - alex21   Добрый день! Делали так же, как Chrysalis, еди...   31.7.2006, 14:58
- - Vano   Зимой без людей в серверной влажность будет 10-20%...   31.7.2006, 15:40
- - zvyagaaa   Делать нефига в серверной вообще вентиляшку делать...   31.7.2006, 18:21
- - Igor Barishpolets   Просмотрел документы по серверным: Отечественные...   1.8.2006, 4:46
- - Сергей В.   Одиннадцать лет эксплуатирую оборудование автозала...   1.8.2006, 13:54
- - Игорь Борисов   Цитата(Сергей В. @ Aug 1 2006, 14:54 )ЦитатаН...   1.8.2006, 14:58
- - Guest   как можно снять тепловыделение АТС без кондишена ,...   1.8.2006, 16:35
- - zvyagaaa   дык, елы палы, попробуй это все объяснить для зака...   1.8.2006, 19:38
- - e.o.l.   Цитата(Guest @ Aug 1 2006, 17:35 )как можно с...   2.8.2006, 7:29
- - Bers   Цитата(guest)как можно снять тепловыделение АТС бе...   2.8.2006, 7:49
- - e.o.l.   ну естественно, чем прохладней летом у вас (может ...   2.8.2006, 7:54
- - Сергей В.   Цитатакак можно снять тепловыделение АТС без конди...   2.8.2006, 8:48
- - Странная Белка   Делала несколько небольших серверных в офисных цен...   2.8.2006, 9:02
- - Игорь Борисов   Недопоняла.... В серверной 30 компов. 30 серверов....   2.8.2006, 9:12
- - Voron   Приточно вытяжная установка с камерой смешения, бе...   2.8.2006, 11:25
- - Странная Белка   То Игорь Борисов: Ну там такая штука с лампочками ...   2.8.2006, 14:30
- - Игорь Борисов   Цитата(Странная Белка @ Aug 2 2006, 15:30 )То...   2.8.2006, 15:13
- - Jiraff   возможно ли разместить приточку зп подвесным потол...   29.8.2006, 8:13
- - Denis First   Нужно согласовать с технологом этой серверной!   29.8.2006, 9:03
- - AAANTOXA   Делали так много раз Датчики протечки куда только ...   29.8.2006, 9:25
- - Jiraff   Кстати господа ,кто нить сталкивался с проблемами ...   1.9.2006, 9:11
- - RNK   Доброго времени суток, коллеги-формучане. Помогите...   6.3.2009, 17:02
|- - jota   Цитата(RNK @ 6.3.2009, 16:02) 361114расче...   6.3.2009, 17:09
|- - JJJJ   Цитата(jota @ 6.3.2009, 14:09) 361118А за...   6.3.2009, 17:20
- - RNK   Дело в том что верхние слои шкафаов в серверных мо...   6.3.2009, 18:01
|- - Сергей В.   Цитата(RNK @ 6.3.2009, 17:01) 361132Дело ...   10.3.2009, 21:13
- - integris   Струя здесь не причем. Нужна кратность воздухообме...   10.3.2009, 18:08
- - Skaramush   Именно. При недостаточном колличестве или недостат...   10.3.2009, 19:50
- - RNK   Ну хорошо. Ситуация простая-стоят кондеи, дуют под...   19.3.2009, 14:12
- - Mr. S   Проблема расчета высоты струи подготовленного возд...   19.3.2009, 15:21
- - Andrey-U   Вот в нашем любимом СНиПе 41-01-2003 написано: 7.9...   6.4.2009, 13:44
- - Зольников Михаил   Приточку с электрокалорифером можно устанавливать ...   6.4.2009, 19:14
- - Timurovets   На конечную инстанцию не претендую, но хоть что-то...   17.4.2009, 18:02
- - Timurovets   Цитата(jota @ 6.3.2009, 18:09) 361118А за...   20.4.2009, 9:30
- - KROT   Добрый день! Не нашла на сайте : можно приток ...   8.11.2010, 16:54
|- - daddym   Цитата(KROT @ 8.11.2010, 16:54) Добрый де...   9.11.2010, 2:44
- - elgen   Люди добрые помогите советом! Строим мы новый...   22.3.2011, 17:21
|- - msi   Цитата(elgen @ 22.3.2011, 17:21) Люди доб...   22.3.2011, 18:13
|- - elgen   Цитата(msi @ 22.3.2011, 18:13) А кто прое...   22.3.2011, 18:26
|- - msi   Цитата(elgen @ 22.3.2011, 18:26) Обоснова...   22.3.2011, 19:45
- - LordN   либо см. сп578(кажется) либо выдавайте проектировщ...   22.3.2011, 18:19
- - LordN   Цитатаи грех. Нормы времен БЭСМа. И, если не ошиба...   22.3.2011, 20:03
|- - msi   Цитата(LordN @ 22.3.2011, 20:03) http://w...   22.3.2011, 22:02
- - daddym   Ну я полагаю что достаточно отписать в проекте сле...   22.3.2011, 21:29
- - LordN   Цитатаздания и помещения для электронно-вычислител...   22.3.2011, 21:46
|- - daddym   Цитата(LordN @ 22.3.2011, 21:46) если б о...   22.3.2011, 22:36
- - LordN   Цитатак примеру ASHRAE Thermal Guidelines for Data...   22.3.2011, 22:45
- - EJIEHA   Нас носом тыкали в СП.   22.3.2011, 22:47
- - LordN   p.s. чего то вдруг вспомнилось - а разве в сп идет...   22.3.2011, 22:57
|- - msi   Цитата(LordN @ 22.3.2011, 22:57) p.s. чег...   23.3.2011, 12:26
- - daddym   Ну в принципе двукратный обмен это не сильно сложн...   22.3.2011, 23:22
|- - elgen   Цитата(daddym @ 22.3.2011, 23:22) Ну в пр...   23.3.2011, 7:49
- - carragher   Подскажите, пожалуйста, можно ли проходить через с...   28.9.2012, 16:22
- - Lenok_gasu   Цитата(carragher @ 28.9.2012, 17:22) Подс...   5.3.2014, 14:23
- - serginhoo   Прочитал тему, но так и не понял нужен приток в се...   26.6.2015, 8:53
- - serginhoo   И все таки, не ужели ни кто не решал такой вопрос?   29.6.2015, 5:47
- - Гульназ ОВК   Так и не было определенного ответа.Приточно-выт ус...   2.3.2016, 15:42
|- - baron.od   Цитата(Гульназ ОВК @ 2.3.2016, 12:42) Так...   2.3.2016, 17:00
- - Амиго   +-2 крата. Иначе МГЭ не пропускает.   3.3.2016, 12:49
- - vetal27583614   Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, заказчик...   6.6.2017, 17:48
- - SSA   Кроме "нижней зоны" бывают еще и "г...   6.6.2017, 18:46
- - vetal27583614   это я понимаю,разумеетя учитываю холодные и горячи...   7.6.2017, 12:27
- - Metro_net   Цитата(vetal27583614 @ 7.6.2017, 12:27) э...   7.6.2017, 12:35
- - vetal27583614   500 кВт выделяет оборудование. то есть от фанкойла...   7.6.2017, 12:48
- - Composter   фанкойл естественно дешевле прецензионника, потому...   7.6.2017, 13:10
- - Metro_net   Цитата(vetal27583614 @ 7.6.2017, 12:48) 5...   7.6.2017, 16:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 10:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных