Необходимо обосновать заказчику (документом) необходимость вентиляции серверной. Помещение без постоянного пребывания людей и он говорит что и кондёров хватит. Я заинтересован (естественно) и в вентиляции . Документ СН 512-78 . Говорит о двух кратах. Но там слово "кондиционирование" ( оно в данном случае имеет смысл вентиляция но написано-то "кондиционирование"). И документ 78 года всетаки. Заказчик хочет конкретнее. Кто может помочь? Есть еще какие нормирующие документы по этой теме действующие?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AAANTOXA Вентиляция серверной 26.6.2006, 15:04 ToliaMBA Необходимости в вентиляции нет
единственная вредн... 26.6.2006, 15:21 AAANTOXA Я просил ДОКУМЕНТЫ а не личное мнение. Прецезионни... 26.6.2006, 15:32 Vano Цитата(AAANTOXA @ Jun 26 2006, 16:04 )Необход... 26.6.2006, 16:02 ss.23 Обосновать можно разумным доводом необходимости эп... 27.6.2006, 21:39 AAANTOXA Хм. Вопрос решен но раз уж добавились собеседники ... 27.6.2006, 22:20 Bers Цитата(AAANTOXA)У меня именно серверная а не что-т... 28.6.2006, 4:00 Игорь Борисов По логике - там главная проблема - очистка воздуха... 28.6.2006, 4:45 AAANTOXA Угу. Ну спасибо всем откликнувшимся.
Теперь мои д... 28.6.2006, 8:24 Игорь Борисов По хорошему - должна присутствовать вытяжка на сам... 28.6.2006, 8:42 Bers 2 АААNТОХА
В помещениях базовых станций, с которы... 28.6.2006, 9:00 CAM Мы с Сименсом работаем очень плотно и они очень тр... 28.6.2006, 10:08 olg2004 Вроде серверные не такая уж большая проблема...
... 28.6.2006, 10:39 Vano Цитата(AAANTOXA @ Jun 27 2006, 23:20 )И вообщ... 28.6.2006, 11:17 AAANTOXA О! Вот вам пример конкретного дельного разгово... 28.6.2006, 12:09 olg2004 ЦитатаДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ОБОСНОВАНИЕМ принятого решени... 28.6.2006, 13:52 Гость_Alex Посмотри РД 45.120-2000 Пункт 17. 28.6.2006, 16:49 Makc ссылка на документ http://www.elekab.ru/normativ/r... 28.6.2006, 22:46 FieSta Уважаемые! Может кто подсказать как определить... 28.7.2006, 5:17 ToliaMBA Люди есть ? 28.7.2006, 9:16 FieSta Про людей ничего не говорилось, значит нет. 28.7.2006, 9:19 Igor Barishpolets Тогда установите вытяжку как для вспомогательного ... 28.7.2006, 13:33 kpiton Уважаемый Igor Barishpolets, к сожалению не могу с... 28.7.2006, 14:42 Игорь Борисов Любой сервер прогоняет через себя 60-100 кубов в ч... 28.7.2006, 15:23 AAANTOXA Сам сталкивался с серверными по сотовой связи.
Еди... 29.7.2006, 8:19 LittleTime Цитата(FieSta @ Jul 28 2006, 06:17 )Уважаемые... 31.7.2006, 7:29 Chrysalis А я делал следующим образом: из помещения серверно... 31.7.2006, 11:05 alex21 Добрый день!
Делали так же, как Chrysalis, еди... 31.7.2006, 14:58 Vano Зимой без людей в серверной влажность будет 10-20%... 31.7.2006, 15:40 zvyagaaa Делать нефига в серверной вообще вентиляшку делать... 31.7.2006, 18:21 Igor Barishpolets Просмотрел документы по серверным:
Отечественные... 1.8.2006, 4:46 Сергей В. Одиннадцать лет эксплуатирую оборудование автозала... 1.8.2006, 13:54 Игорь Борисов Цитата(Сергей В. @ Aug 1 2006, 14:54 )ЦитатаН... 1.8.2006, 14:58 Guest как можно снять тепловыделение АТС без кондишена ,... 1.8.2006, 16:35 zvyagaaa дык, елы палы, попробуй это все объяснить для зака... 1.8.2006, 19:38 e.o.l. Цитата(Guest @ Aug 1 2006, 17:35 )как можно с... 2.8.2006, 7:29 Bers Цитата(guest)как можно снять тепловыделение АТС бе... 2.8.2006, 7:49 e.o.l. ну естественно, чем прохладней летом у вас (может ... 2.8.2006, 7:54 Сергей В. Цитатакак можно снять тепловыделение АТС без конди... 2.8.2006, 8:48 Странная Белка Делала несколько небольших серверных в офисных цен... 2.8.2006, 9:02 Игорь Борисов Недопоняла.... В серверной 30 компов. 30 серверов.... 2.8.2006, 9:12 Voron Приточно вытяжная установка с камерой смешения, бе... 2.8.2006, 11:25 Странная Белка То Игорь Борисов: Ну там такая штука с лампочками ... 2.8.2006, 14:30 Игорь Борисов Цитата(Странная Белка @ Aug 2 2006, 15:30 )То... 2.8.2006, 15:13 Jiraff возможно ли разместить приточку зп подвесным потол... 29.8.2006, 8:13 Denis First Нужно согласовать с технологом этой серверной! 29.8.2006, 9:03 AAANTOXA Делали так много раз
Датчики протечки куда только ... 29.8.2006, 9:25 Jiraff Кстати господа ,кто нить сталкивался с проблемами ... 1.9.2006, 9:11 RNK Доброго времени суток, коллеги-формучане.
Помогите... 6.3.2009, 17:02 jota Цитата(RNK @ 6.3.2009, 16:02) 361114расче... 6.3.2009, 17:09  JJJJ Цитата(jota @ 6.3.2009, 14:09) 361118А за... 6.3.2009, 17:20 RNK Дело в том что верхние слои шкафаов в серверных мо... 6.3.2009, 18:01 Сергей В. Цитата(RNK @ 6.3.2009, 17:01) 361132Дело ... 10.3.2009, 21:13 integris Струя здесь не причем. Нужна кратность воздухообме... 10.3.2009, 18:08 Skaramush Именно. При недостаточном колличестве или недостат... 10.3.2009, 19:50 RNK Ну хорошо. Ситуация простая-стоят кондеи, дуют под... 19.3.2009, 14:12 Mr. S Проблема расчета высоты струи подготовленного возд... 19.3.2009, 15:21 Andrey-U Вот в нашем любимом СНиПе 41-01-2003 написано:
7.9... 6.4.2009, 13:44 Зольников Михаил Приточку с электрокалорифером можно устанавливать ... 6.4.2009, 19:14 Timurovets На конечную инстанцию не претендую, но хоть что-то... 17.4.2009, 18:02 Timurovets Цитата(jota @ 6.3.2009, 18:09) 361118А за... 20.4.2009, 9:30 KROT Добрый день! Не нашла на сайте : можно приток ... 8.11.2010, 16:54 daddym Цитата(KROT @ 8.11.2010, 16:54) Добрый де... 9.11.2010, 2:44 elgen Люди добрые помогите советом!
Строим мы новый... 22.3.2011, 17:21 msi Цитата(elgen @ 22.3.2011, 17:21) Люди доб... 22.3.2011, 18:13  elgen Цитата(msi @ 22.3.2011, 18:13) А кто прое... 22.3.2011, 18:26   msi Цитата(elgen @ 22.3.2011, 18:26) Обоснова... 22.3.2011, 19:45 LordN либо см. сп578(кажется) либо выдавайте проектировщ... 22.3.2011, 18:19 LordN Цитатаи грех. Нормы времен БЭСМа. И, если не ошиба... 22.3.2011, 20:03 msi Цитата(LordN @ 22.3.2011, 20:03) http://w... 22.3.2011, 22:02 daddym Ну я полагаю что достаточно отписать в проекте сле... 22.3.2011, 21:29 LordN Цитатаздания и помещения для электронно-вычислител... 22.3.2011, 21:46 daddym Цитата(LordN @ 22.3.2011, 21:46) если б о... 22.3.2011, 22:36 LordN Цитатак примеру ASHRAE Thermal Guidelines for Data... 22.3.2011, 22:45 EJIEHA Нас носом тыкали в СП. 22.3.2011, 22:47 LordN p.s. чего то вдруг вспомнилось - а разве в сп идет... 22.3.2011, 22:57 msi Цитата(LordN @ 22.3.2011, 22:57) p.s. чег... 23.3.2011, 12:26 daddym Ну в принципе двукратный обмен это не сильно сложн... 22.3.2011, 23:22 elgen Цитата(daddym @ 22.3.2011, 23:22) Ну в пр... 23.3.2011, 7:49 carragher Подскажите, пожалуйста, можно ли проходить через с... 28.9.2012, 16:22 Lenok_gasu Цитата(carragher @ 28.9.2012, 17:22) Подс... 5.3.2014, 14:23 serginhoo Прочитал тему, но так и не понял нужен приток в се... 26.6.2015, 8:53 serginhoo И все таки, не ужели ни кто не решал такой вопрос? 29.6.2015, 5:47 Гульназ ОВК Так и не было определенного ответа.Приточно-выт ус... 2.3.2016, 15:42 baron.od Цитата(Гульназ ОВК @ 2.3.2016, 12:42) Так... 2.3.2016, 17:00 Амиго +-2 крата. Иначе МГЭ не пропускает. 3.3.2016, 12:49 vetal27583614 Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, заказчик... 6.6.2017, 17:48 SSA Кроме "нижней зоны" бывают еще и "г... 6.6.2017, 18:46 vetal27583614 это я понимаю,разумеетя учитываю холодные и горячи... 7.6.2017, 12:27 Metro_net Цитата(vetal27583614 @ 7.6.2017, 12:27) э... 7.6.2017, 12:35 vetal27583614 500 кВт выделяет оборудование. то есть от фанкойла... 7.6.2017, 12:48 Composter фанкойл естественно дешевле прецензионника, потому... 7.6.2017, 13:10 Metro_net Цитата(vetal27583614 @ 7.6.2017, 12:48) 5... 7.6.2017, 16:59
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)