Разместил в чердачном помещении наружный конденсаторный блок (с центорбежным вентилятором) прецизионных кондиционеров, соответственно с организацией отвода тепла по воздуховоду на улицу и забор наружнего воздуха в требуемом объеме.
Вопрос: Согласно СНиП "ОВиК" п. 9.16. В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты. При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее: а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов;

Является ли мое помещение - помещением для холодильной установки? т.е. надо ли делать аварийную вытяжную вентиляцию?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей 113   Вентиляция помещения размещения конденсаторного блока   23.12.2010, 18:08
- - JJJJ   Ваше помещение называется чердачным, в котором вы ...   23.12.2010, 19:25
- - Андрей 113   Пришло замечание от главгос, о необходимости авари...   23.12.2010, 20:14
- - JJJJ   В конденсаторе фреон - Удушающий газ. При аварии д...   24.12.2010, 12:14
- - Vik   Разберитесь с конкретной моделью кондея. А именно:...   24.12.2010, 12:51
|- - Андрей 113   Цитата(Vik @ 24.12.2010, 12:51) Разберите...   24.12.2010, 15:46
- - Vik   ага   24.12.2010, 15:48
- - DrAlex   Так ведь от клапана да и провести какую нибудь лин...   24.12.2010, 18:26
|- - Андрей 113   Цитата(DrAlex @ 24.12.2010, 18:26) Так ве...   24.12.2010, 20:09
- - daddym   Клапаны ни малейшего отношения к нормам вентиляции...   26.12.2010, 13:53
|- - Андрей 113   Цитата(daddym @ 26.12.2010, 13:53) А вот ...   26.12.2010, 17:20
- - daddym   Неа со сплитами все хорошо, просто я сгоряча в ста...   27.12.2010, 13:55
- - daddym   Какие выводы из сего образца косноязычия. 1 В прое...   27.12.2010, 15:54
- - Андрей 113   Цитата(daddym @ 27.12.2010, 15:54) Соглас...   28.12.2010, 19:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных