Частотник Danfoss VLT Micro FC51 |
|
|
|
6.1.2011, 18:55
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88486

|
Частотник Danfoss VLT Micro FC51 в паре с щитом КОРФ управления приточкой с RLU220. После выключения частотник выдает W7- превышение напряжения промежуточной цепи. Хотя в параметрах 1-80---"0" и 2-10---"0" установлены,- как понимаю, остановка на выбеге без торможения. И при остановке ощущается удар в вентиляторе и W7. Подскажите как избавиться от этого безобразия. Буду признателен  ))
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
TIMUR1980 Частотник Danfoss VLT Micro FC51 6.1.2011, 18:55 gansales 1-80 - Выполняется не во время торможения, а когда... 11.1.2011, 11:30 TIMUR1980 спасибо за помощь) Как вспоминаю pin 12-18 "с... 16.1.2011, 21:47 gansales на любой свободный вход команда Coast Inverse, или... 17.1.2011, 13:27 TIMUR1980 Здраствуйте!
Спасибо за помощь, так как у мен... 18.1.2011, 19:27 gansales Цитата(TIMUR1980 @ 18.1.2011, 20:27) Если... 19.1.2011, 12:36 TIMUR1980 Здравствуйте!
Извините, я наверно не правильно... 19.1.2011, 18:55 gansales 1. Если выбегом не надо тормозить, то просто увели... 20.1.2011, 11:39 TIMUR1980 Добрый вечер!
Все понятно,ОК. тормозить выбег... 20.1.2011, 21:46 TIMUR1980 Добрый вечер!
Побывал на том самом объекте, 3... 2.2.2011, 21:43 skydry Нужен совет по частотнику.Не вижу смысла открывать... 11.3.2011, 12:53 gansales Без ОС:
614-50Гц
615-30Гц
302 и 303 не трогайте. 11.3.2011, 14:52 skydry Цитата(gansales @ 11.3.2011, 14:52) Без О... 11.3.2011, 19:43  skydry Цитата(skydry @ 11.3.2011, 19:43) 1. Что ... 11.3.2011, 21:07 gansales ОС - обратная связь. Если частотник тупо управляет... 14.3.2011, 12:27 skydry Цитата(gansales @ 14.3.2011, 12:27) ОС - ... 14.3.2011, 20:41  skydry Выглядит это "дёрганье " двигателя следу... 14.3.2011, 21:20 gansales W7 - повышенное напряжение в звене постоянного ток... 15.3.2011, 12:46 skydry спасибо. Вроде все проделал. Все равно есть толчок... 15.3.2011, 19:03 skydry Появилась бредовая мысль. На валу двигателя турбин... 16.3.2011, 0:28 gansales У этого частотника остановка выбегом возможна в дв... 16.3.2011, 11:29 skydry понял. щас напишу памятку и как буду на установке... 16.3.2011, 19:31 skydry Что то не получается отредактировать сообщение....... 16.3.2011, 20:30 gansales Да, противоречие есть. Обычно я ставлю время тормо... 17.3.2011, 11:36 skydry Автомат выкинуть врядли получится. Как ни хотелось... 17.3.2011, 19:04 Анатолий1 Может кто подскажет, можно-ли запретить кнопку ... 15.4.2011, 11:34 gansales Пар. 040 [Hand on] key on LCP - Disable 15.4.2011, 13:05 Pzotov Судя по частоте упоминаний на форуме - очень ... 15.4.2011, 14:06 Andrey_V Цитата(Pzotov @ 15.4.2011, 14:06) Что я м... 15.4.2011, 20:54 gansales Вообще-то по умолчанию: 18 клемма +24В на старт и ... 15.4.2011, 14:43 Pzotov Не работал он - сам из коробки доставал. Хотя може... 15.4.2011, 15:08 gansales Нету у него клеммы с номером 24.
Для сброса парам... 15.4.2011, 16:57 Анатолий1 Цитата(gansales @ 15.4.2011, 14:05) Пар. ... 15.4.2011, 21:10 BROMBA Цитата(Pzotov @ 15.4.2011, 14:06) Что я м... 16.4.2011, 0:50 Сергей Валерьевич Цитата(BROMBA @ 16.4.2011, 0:50) FC051 - ... 16.4.2011, 10:02  BROMBA Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.4.2011, 10... 16.4.2011, 11:37  Гервин Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.4.2011, 11... 16.4.2011, 15:53   BROMBA Цитата(Гервин @ 16.4.2011, 15:53) Сергей ... 17.4.2011, 0:15 MagBratz Нужна помощь срочно:
есть тесомес
на приводе дежи... 20.6.2011, 10:24 gansales В случае самораскрутки поможет только тормозной ре... 20.6.2011, 12:29 MagBratz Цитата(gansales @ 20.6.2011, 13:29) В слу... 20.6.2011, 13:37 gansales Самое простое:
1. пар. 173 (Flying Start) - Enabl... 21.6.2011, 11:12 Spiva Частотник работает с обратной связью по температур... 12.12.2012, 15:48 Сергей Валерьевич Цитата(Spiva @ 12.12.2012, 15:48) термопа... 12.12.2012, 18:17 SVKan Цитата(Spiva @ 12.12.2012, 19:48) Частотн... 12.12.2012, 18:29  BROMBA Цитата(SVKan @ 12.12.2012, 18:29) Ставьте... 13.12.2012, 1:20   SVKan Цитата(BROMBA @ 13.12.2012, 5:20) Ну-ну-н... 13.12.2012, 14:12 Spiva Народ.К частотнику подключен датчик температуры 4-... 15.12.2012, 19:41 BROMBA Цитата(Spiva @ 15.12.2012, 20:41) Народ.К... 16.12.2012, 17:20 Spiva Завтра буду на объекте ,попробую забить,потом отпи... 20.12.2012, 0:14 timac Подскажите пожалуйста, имеется ЧП Micro Drive FC-0... 25.12.2012, 8:26 gansales Теоретически можно. Но норальый каскад как у Аквы ... 25.12.2012, 9:52 timac Спасибо) А можно по-подробнее как настроить SLC, ч... 25.12.2012, 10:35 BROMBA Цитата(timac @ 25.12.2012, 11:35) Спасибо... 27.12.2012, 18:22 Iroha Периодически на микрике спонтанно появляется и так... 6.1.2013, 19:45 BROMBA Обрыв фазы двигателя? Контактор есть/нет? Борно да... 6.1.2013, 21:23 Iroha Цитата(BROMBA @ 6.1.2013, 23:23) Обрыв фа... 6.1.2013, 21:31  BROMBA Цитата(Iroha @ 6.1.2013, 22:31) Есть идея... 7.1.2013, 0:22   Iroha Цитата(BROMBA @ 7.1.2013, 2:22) Нет.
Как... 7.1.2013, 1:43 tiptop Цитата(BROMBA @ 6.1.2013, 22:23) Борно да... 8.1.2013, 0:02 Spiva Прошу прощения ,что не отписался сразу. По вашей р... 8.1.2013, 12:45 BROMBA Цитата(Spiva @ 8.1.2013, 13:45) Прошу про... 8.1.2013, 19:12 kitayc Доброго времени суток всем! У меня два частотн... 27.2.2013, 17:11 BROMBA Цитата(kitayc @ 27.2.2013, 17:11) Доброго... 27.2.2013, 17:59 Boobl Здравтсвтуйте!
Подскажите можно ли получить дв... 29.4.2013, 8:55 BROMBA Цитата(Boobl @ 29.4.2013, 8:55) Здравтсвт... 5.5.2013, 0:11 gansales 42-я клемма может быть как аналоговым, так и цифро... 29.4.2013, 13:05 Boobl Спасибо большое за советы! Решили обойтись одн... 6.5.2013, 8:54 gam0379 Прочитал тему, многое почерпнул, начал пробовать, ... 28.5.2013, 19:08 mailrual Добрый день! Вижу неоднократное упоминание о т... 19.11.2013, 11:35 BROMBA Цитата(mailrual @ 19.11.2013, 11:35) Добр... 20.11.2013, 23:56 Сергей Валерьевич Проверьте уставку, кажется идет по умолчанию: удер... 19.11.2013, 13:20 Гервин Сергей Валерьевич! Не умните, плиз.! Нет т... 19.11.2013, 13:57 Ka3ax ЦитатаИ нигде не вижу ответа как этого избежать. В... 19.11.2013, 23:58 Гервин Цитата(Ka3ax @ 20.11.2013, 0:58) "по... 20.11.2013, 11:52  BROMBA Цитата(Гервин @ 20.11.2013, 11:52) Интере... 21.11.2013, 0:36 Ka3ax Цитата(Гервин @ 20.11.2013, 11:52) Интере... 20.11.2013, 20:30 BROMBA Цитата(Ka3ax @ 20.11.2013, 20:30) данфос ... 21.11.2013, 0:21 Ka3ax почитал по w12, как по причине torque limit так и... 20.11.2013, 20:50 Ka3ax Цитатааши частотники херовые"©, кувалдой не н... 21.11.2013, 6:51 Сергей А. Ефремов Добрый день, уважаемые специалисты! Есть пробе... 13.1.2014, 9:41 Сергей А. Ефремов В смысле датчик качества приедет датчик движения б... 13.1.2014, 9:55 AVFRZN Параметр 7-30 в какое значение выставлен? 13.1.2014, 10:29 Сергей А. Ефремов 0 1-00 то же 0 13.1.2014, 10:41 gansales А 10-0В это задание или таки обратная связь?
Если... 13.1.2014, 12:44 Сергей А. Ефремов это задание. 6-14 не получается задать больше чем ... 13.1.2014, 13:04 AVFRZN Ну и что должно произойти, чтобы 7-30 поставить-та... 13.1.2014, 15:04 Сергей А. Ефремов тогда 1-00 то же 1 или 0? 7-30 это вроде параметр ... 13.1.2014, 15:18 Сергей А. Ефремов 7-30 1 не помогло, как было 0-10 так и осталось 13.1.2014, 15:51 AVFRZN 1-00 - какая нафиКК единица? - тройка (3 ) должна ... 13.1.2014, 16:26 Сергей А. Ефремов а без ПИ то никак что ли, очень криво... прямой си... 13.1.2014, 16:31 AVFRZN Используйте реле на 10 Вольт с НЗ контактом и заде... 13.1.2014, 16:55 Сергей А. Ефремов у меня сигнал с контролера уже ПИ, необходимо чтоб... 13.1.2014, 17:25 BROMBA Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.1.2014, 18... 13.1.2014, 18:14 Сергей А. Ефремов спасибо огромное! будем пробовать. раз уж так ... 13.1.2014, 18:37 BROMBA Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.1.2014, 18... 13.1.2014, 18:57 Сергей А. Ефремов Цитата(BROMBA @ 16.12.2012, 18:20) Ну, ды... 21.1.2014, 15:06 BROMBA Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.1.2014, 15... 21.1.2014, 23:16 Сергей А. Ефремов Тогда к чему относятся поинты 28 и 29 в дискретных... 22.1.2014, 13:47 AVFRZN Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.1.2014, 13... 22.1.2014, 16:20
3 страниц
1 2 3 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|