> Категория трубопроводов тепловых сетей, Определение категорийности при температурном графике 95-70ºС
Solarinfo
сообщение 17.1.2011, 12:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14741



Запроектировали тепловую сеть для жилой застройки. Здания снабжаются от местной котельной с графиком 95-70ºС.
Эксперт задает вопрос: почему в проекте не указана категорийность трубопроводов? Ссылается что надо брать по худшему варианту, т.е. IV категорию.

Согласно п.1.1.1 ПБ 10-573-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды” :
Правила устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов*, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением** более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С

Если температура транспортируемого теплоносителя не превышает 95ºС, то получается что проектируемые трубопроводы тепловой сети не попадают под категорию I-IV.

Справедливо ли это утверждение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Solarinfo   Категория трубопроводов тепловых сетей   17.1.2011, 12:54
- - К.Д.   Никуда они не попадают. Все что ниже 115* (если эт...   17.1.2011, 13:51
- - Solarinfo   все равно эксперту по боку... посылает меня за раз...   17.1.2011, 14:37
- - К.Д.   Пусть пишет пункт на который ссылается и источник ...   17.1.2011, 14:59
- - Evgkarpro   обычно пишут типа такого: в связи с низкими рабочи...   17.1.2011, 20:50
- - испытатель   Там в ПБ есть хитрое примечание:Если значения пара...   17.1.2011, 23:29
|- - ruben   Цитата(испытатель @ 18.1.2011, 0:29) Там ...   18.1.2011, 14:49
- - Solarinfo   Цитата(испытатель @ 17.1.2011, 23:29) Там...   18.1.2011, 0:35
- - испытатель   Конечно казуистика! Но... тут принцип - лучше ...   18.1.2011, 15:56
|- - ruben   Цитата(испытатель @ 18.1.2011, 15:56) Кон...   18.1.2011, 18:12
- - Solarinfo   Цитата(испытатель @ 18.1.2011, 15:56) Кон...   18.1.2011, 19:39
- - К.Д.   Цитата(Solarinfo @ 18.1.2011, 21:39) ране...   18.1.2011, 19:58
- - marysiy   А к нам привязались, что трубы Ду менее 76 и Т свы...   18.2.2014, 14:44
|- - alvic   Цитата(marysiy @ 18.2.2014, 15:44) А к на...   20.2.2014, 13:17
- - экспорт   Похожая тема https://forum.abok.ru/index.php?showt...   2.10.2024, 7:12
- - Yuri2016   Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 об утверж...   3.10.2024, 3:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных