Запроектировали тепловую сеть для жилой застройки. Здания снабжаются от местной котельной с графиком 95-70ºС.
Эксперт задает вопрос: почему в проекте не указана категорийность трубопроводов? Ссылается что надо брать по худшему варианту, т.е. IV категорию.
Согласно п.1.1.1 ПБ 10-573-03 “Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды” :
Правила устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов*, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением** более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С
Если температура транспортируемого теплоносителя не превышает 95ºС, то получается что проектируемые трубопроводы тепловой сети не попадают под категорию I-IV.
Справедливо ли это утверждение?