Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подпор воздуха в коридоры безопасности!!!!!!!Важно!!!
NAS_26
сообщение 17.1.2011, 17:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42177



Уважаемые коллеги, а также специалисты ВНИИПО !!! Проектирую ТРЦ! И наткнулся вот на какое интересное словосочетание: "коридор безопасности". В СТУ к данному проектируемому объекту написано: в качестве зон безопасности маломобильных групп населения использовать коридоры безопасности (простите за тофтологию). Далее в пункте по дымоудалению: осуществить подпор воздуха в коридоры безопасности! Самое интересное, что все эвакуационные коридоры превратились.... догадываетесь во что))) Вопрос: как посчитать подпор воздуха?????? Есть коридоры и по 80 м длиной, имеющие по несколько входов/выходов!!!
Задача не айс! Это ж не тамбур в конце то концов. Да, и еще вопрос: как же расположить клапана (в таких помещениях, такой длиной).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных