Работа 2-х котлов на общую нагрузку через гидро стрелку, Проблемы с гидродинамикой, подскажите непойму в чем дело. |
|
|
Гость_yura-@mail.ru_*
|
19.1.2011, 15:33
|
Guest Forum

|
Народ не пойму в чем дело. Каскад котлов 2 шт разнотипных подключены к гидрострелке. Гидрострелка уже к коллектору с которого сейчас работает 3 потребителя (будет 4) ТП, отопление и ГВС. Котлы работают нормально на полную мощность температура поднимается до 95 и они естественно отключаются, на одном котле стоит носос 25-60, на другом 25-80, оба работают на полную мощность. А на выходе с гидрострелки имеем температуру 60 градусов и то если насосы потребителей (3 шт 25-60) работают на средней мощности, если их включить на полную то температура падает до 50, (температура в доме10)в то время как на входе гидрострелки 95 и котлы отключаются эпизодически, обратка при этом 25.
Получается что потребители забирают слишком много и поэтому в гидрострелке туда подмешивается обратка, но почему они не выбирают полную мощность котлов при этом? я бы мог понять если бы наступал термобалланс, на входе 90 на выходе 60 и котлы при этом работают на полную мощность. Но я не могу забрать с гидрострелки больше тепла увеличивая скорость потока, эффект получается обратный. Температура на выходе гидрострелки падает, а на входе растет и котлы отключаются. Гидрострелка покупалась готовая MAIBES от 40 до 70 квт по паспорту. Котлы 26 и 35. Теоретически суммарная производительность насосов потребителей 180 Вт, котлов 140, но это незначительная разница, она и должна была гидрострекой нивелироваться. Я уже пытался на отопление дать больше, отключал насос ГВС, это дало 2 градуса прироста на выходе гидрострелки. И это только если насосы остальных потребителей работают на половину мощности. Если же я ставлю их на полную мощность то температура падает, хотя соотношение можностей получается уже в сторону котлов 120 на 140.
Подскажите что можно придумать?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
yura-@mail.ru Работа 2-х котлов на общую нагрузку через гидро стрелку 19.1.2011, 15:33 jota Сумарный расход котлов должен быть больше или раве... 19.1.2011, 15:46 yura-@mail.ru Спасибо, попробую, но весь вопрос насколько больше... 19.1.2011, 16:07 jota Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 15... 19.1.2011, 16:27 Alex_ Сдается мне, что дико занижены диаметры труб (преж... 19.1.2011, 16:54 CNFHSQ Цитата(Alex_ @ 19.1.2011, 16:54) Сдается ... 22.1.2011, 15:04  jota Цитата(CNFHSQ @ 22.1.2011, 14:04) - нужно... 22.1.2011, 15:19   CNFHSQ Цитата(jota @ 22.1.2011, 15:19)
"В... 22.1.2011, 15:59 yura-@mail.ru Понятно что насосы по производительности, но они о... 19.1.2011, 18:24 jota Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 17... 19.1.2011, 18:42 tiptop Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18... 19.1.2011, 20:17 Alex_ Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18... 22.1.2011, 13:11 tiptop Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18... 22.1.2011, 14:30 sterroid Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 14... 19.1.2011, 18:39 Kvark Грязевики и обр. клапана проверить первое дело: ск... 19.1.2011, 21:29 yura-@mail.ru Спасибо всем. Но как то у меня все равно ситуация ... 20.1.2011, 11:45 Kvark Укажите типы-марки всех насосов, а не только котло... 20.1.2011, 12:33 jota В холодных помещениях теплоотдача приборов значите... 20.1.2011, 12:41 Igor Barishpolets На прошлой неделе запустил систему холодоснабжения... 20.1.2011, 12:53 SergAM243 Попробуйте вот такой вариант:
Убрать 60-ку и пере... 20.1.2011, 12:53 ASV_73 Здравствуйте.
Пара вопросов для yura-@mail.ru.
Ка... 20.1.2011, 15:38 yura-@mail.ru Цитата(SergAM243 @ 20.1.2011, 12:53) Попр... 21.1.2011, 13:01 ASV_73 Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 14... 21.1.2011, 14:23 Alex_ Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 13... 21.1.2011, 18:32 jota Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 12... 22.1.2011, 13:41 jota Оставить один насос на 2 котла - очень плохая идея... 21.1.2011, 14:22 Игорь_А Давайте сначала. По скольку котлы разные то насосы... 21.1.2011, 14:34 jota Цитата(Игорь_А @ 21.1.2011, 13:34) По ско... 21.1.2011, 14:46 ASV_73 Описание схемы Тихельманна в файле.
Взял от сюда w... 21.1.2011, 18:03 jota Цитата(ASV_73 @ 21.1.2011, 17:03) Описани... 21.1.2011, 18:11 ASV_73 Да. При включении более 4 котлов в каскаде эта схе... 21.1.2011, 18:27 испытатель Цитата(jota @ 21.1.2011, 15:11) Вы когда-... 21.1.2011, 18:31 jota Я остаюсь при своём мнении см пост 18.
Все доводы ... 21.1.2011, 19:27 Kvark Установка общего насоса - не вариант.
Я понимаю, ... 21.1.2011, 22:30 jota Цитата(Kvark @ 21.1.2011, 21:30) Так что ... 22.1.2011, 2:23 tiptop Цитата(Kvark @ 21.1.2011, 22:30) даже раз... 22.1.2011, 11:35 alesio 2 ASV_73: 1. Схема Тихельманна совместно с гидравл... 22.1.2011, 11:15 yura-@mail.ru Всем большое спасибо, но дело было не в бобине
Ок... 22.1.2011, 15:21 jota Цитата(yura-@mail.ru @ 22.1.2011, 14... 22.1.2011, 15:28  tiptop Ну, вот...
Начиналась тема как
ЦитатаПроблемы с г... 22.1.2011, 17:13 yura-@mail.ru Пацаны не ругайтесь, действительно я лажанулся. У ... 7.2.2011, 12:45 CNFHSQ Когда не было обратного клапана циркуляция была в... 7.2.2011, 19:56 hitrun больший насос поставить на 2-ю скорость, меньший о... 13.7.2011, 23:59
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|