Народ не пойму в чем дело.
Каскад котлов 2 шт разнотипных подключены к гидрострелке. Гидрострелка уже к коллектору с которого сейчас работает 3 потребителя (будет 4) ТП, отопление и ГВС. Котлы работают нормально на полную мощность температура поднимается до 95 и они естественно отключаются, на одном котле стоит носос 25-60, на другом 25-80, оба работают на полную мощность. А на выходе с гидрострелки имеем температуру 60 градусов и то если насосы потребителей (3 шт 25-60) работают на средней мощности, если их включить на полную то температура падает до 50, (температура в доме10)в то время как на входе гидрострелки 95 и котлы отключаются эпизодически, обратка при этом 25.

Получается что потребители забирают слишком много и поэтому в гидрострелке туда подмешивается обратка, но почему они не выбирают полную мощность котлов при этом? я бы мог понять если бы наступал термобалланс, на входе 90 на выходе 60 и котлы при этом работают на полную мощность. Но я не могу забрать с гидрострелки больше тепла увеличивая скорость потока, эффект получается обратный. Температура на выходе гидрострелки падает, а на входе растет и котлы отключаются. Гидрострелка покупалась готовая MAIBES от 40 до 70 квт по паспорту. Котлы 26 и 35.
Теоретически суммарная производительность насосов потребителей 180 Вт, котлов 140, но это незначительная разница, она и должна была гидрострекой нивелироваться. Я уже пытался на отопление дать больше, отключал насос ГВС, это дало 2 градуса прироста на выходе гидрострелки. И это только если насосы остальных потребителей работают на половину мощности. Если же я ставлю их на полную мощность то температура падает, хотя соотношение можностей получается уже в сторону котлов 120 на 140.

Подскажите что можно придумать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yura-@mail.ru   Работа 2-х котлов на общую нагрузку через гидро стрелку   19.1.2011, 15:33
- - jota   Сумарный расход котлов должен быть больше или раве...   19.1.2011, 15:46
- - yura-@mail.ru   Спасибо, попробую, но весь вопрос насколько больше...   19.1.2011, 16:07
|- - jota   Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 15...   19.1.2011, 16:27
- - Alex_   Сдается мне, что дико занижены диаметры труб (преж...   19.1.2011, 16:54
|- - CNFHSQ   Цитата(Alex_ @ 19.1.2011, 16:54) Сдается ...   22.1.2011, 15:04
|- - jota   Цитата(CNFHSQ @ 22.1.2011, 14:04) - нужно...   22.1.2011, 15:19
|- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 22.1.2011, 15:19) "В...   22.1.2011, 15:59
- - yura-@mail.ru   Понятно что насосы по производительности, но они о...   19.1.2011, 18:24
|- - jota   Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 17...   19.1.2011, 18:42
|- - tiptop   Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18...   19.1.2011, 20:17
|- - Alex_   Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18...   22.1.2011, 13:11
|- - tiptop   Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18...   22.1.2011, 14:30
- - sterroid   Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 14...   19.1.2011, 18:39
- - Kvark   Грязевики и обр. клапана проверить первое дело: ск...   19.1.2011, 21:29
- - yura-@mail.ru   Спасибо всем. Но как то у меня все равно ситуация ...   20.1.2011, 11:45
- - Kvark   Укажите типы-марки всех насосов, а не только котло...   20.1.2011, 12:33
- - jota   В холодных помещениях теплоотдача приборов значите...   20.1.2011, 12:41
- - Igor Barishpolets   На прошлой неделе запустил систему холодоснабжения...   20.1.2011, 12:53
- - SergAM243   Попробуйте вот такой вариант: Убрать 60-ку и пере...   20.1.2011, 12:53
- - ASV_73   Здравствуйте. Пара вопросов для yura-@mail.ru. Ка...   20.1.2011, 15:38
- - yura-@mail.ru   Цитата(SergAM243 @ 20.1.2011, 12:53) Попр...   21.1.2011, 13:01
|- - ASV_73   Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 14...   21.1.2011, 14:23
|- - Alex_   Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 13...   21.1.2011, 18:32
|- - jota   Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 12...   22.1.2011, 13:41
- - jota   Оставить один насос на 2 котла - очень плохая идея...   21.1.2011, 14:22
- - Игорь_А   Давайте сначала. По скольку котлы разные то насосы...   21.1.2011, 14:34
|- - jota   Цитата(Игорь_А @ 21.1.2011, 13:34) По ско...   21.1.2011, 14:46
- - ASV_73   Описание схемы Тихельманна в файле. Взял от сюда w...   21.1.2011, 18:03
|- - jota   Цитата(ASV_73 @ 21.1.2011, 17:03) Описани...   21.1.2011, 18:11
- - ASV_73   Да. При включении более 4 котлов в каскаде эта схе...   21.1.2011, 18:27
- - испытатель   Цитата(jota @ 21.1.2011, 15:11) Вы когда-...   21.1.2011, 18:31
- - jota   Я остаюсь при своём мнении см пост 18. Все доводы ...   21.1.2011, 19:27
- - Kvark   Установка общего насоса - не вариант. Я понимаю, ...   21.1.2011, 22:30
|- - jota   Цитата(Kvark @ 21.1.2011, 21:30) Так что ...   22.1.2011, 2:23
|- - tiptop   Цитата(Kvark @ 21.1.2011, 22:30) даже раз...   22.1.2011, 11:35
- - alesio   2 ASV_73: 1. Схема Тихельманна совместно с гидравл...   22.1.2011, 11:15
- - yura-@mail.ru   Всем большое спасибо, но дело было не в бобине Ок...   22.1.2011, 15:21
|- - jota   Цитата(yura-@mail.ru @ 22.1.2011, 14...   22.1.2011, 15:28
|- - tiptop   Ну, вот... Начиналась тема как ЦитатаПроблемы с г...   22.1.2011, 17:13
- - yura-@mail.ru   Пацаны не ругайтесь, действительно я лажанулся. У ...   7.2.2011, 12:45
- - CNFHSQ   Когда не было обратного клапана циркуляция была в...   7.2.2011, 19:56
- - hitrun   больший насос поставить на 2-ю скорость, меньший о...   13.7.2011, 23:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных