yura-@mail.ru Работа 2-х котлов на общую нагрузку через гидро стрелку 19.1.2011, 15:33 jota Сумарный расход котлов должен быть больше или раве... 19.1.2011, 15:46 yura-@mail.ru Спасибо, попробую, но весь вопрос насколько больше... 19.1.2011, 16:07![]() jota Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 15... 19.1.2011, 16:27 Alex_ Сдается мне, что дико занижены диаметры труб (преж... 19.1.2011, 16:54![]() CNFHSQ Цитата(Alex_ @ 19.1.2011, 16:54) Сдается ... 22.1.2011, 15:04![]() jota Цитата(CNFHSQ @ 22.1.2011, 14:04) - нужно... 22.1.2011, 15:19![]() CNFHSQ Цитата(jota @ 22.1.2011, 15:19)
"В... 22.1.2011, 15:59 yura-@mail.ru Понятно что насосы по производительности, но они о... 19.1.2011, 18:24![]() jota Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 17... 19.1.2011, 18:42![]() tiptop Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18... 19.1.2011, 20:17![]() Alex_ Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18... 22.1.2011, 13:11![]() tiptop Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 18... 22.1.2011, 14:30 sterroid Цитата(yura-@mail.ru @ 19.1.2011, 14... 19.1.2011, 18:39 Kvark Грязевики и обр. клапана проверить первое дело: ск... 19.1.2011, 21:29 yura-@mail.ru Спасибо всем. Но как то у меня все равно ситуация ... 20.1.2011, 11:45 Kvark Укажите типы-марки всех насосов, а не только котло... 20.1.2011, 12:33 jota В холодных помещениях теплоотдача приборов значите... 20.1.2011, 12:41 Igor Barishpolets На прошлой неделе запустил систему холодоснабжения... 20.1.2011, 12:53 SergAM243 Попробуйте вот такой вариант:
Убрать 60-ку и пере... 20.1.2011, 12:53 ASV_73 Здравствуйте.
Пара вопросов для yura-@mail.ru.
Ка... 20.1.2011, 15:38 yura-@mail.ru Цитата(SergAM243 @ 20.1.2011, 12:53) Попр... 21.1.2011, 13:01![]() ASV_73 Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 14... 21.1.2011, 14:23![]() Alex_ Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 13... 21.1.2011, 18:32![]() jota Цитата(yura-@mail.ru @ 21.1.2011, 12... 22.1.2011, 13:41 jota Оставить один насос на 2 котла - очень плохая идея... 21.1.2011, 14:22 Игорь_А Давайте сначала. По скольку котлы разные то насосы... 21.1.2011, 14:34![]() jota Цитата(Игорь_А @ 21.1.2011, 13:34) По ско... 21.1.2011, 14:46 ASV_73 Описание схемы Тихельманна в файле.
Взял от сюда w... 21.1.2011, 18:03![]() jota Цитата(ASV_73 @ 21.1.2011, 17:03) Описани... 21.1.2011, 18:11 ASV_73 Да. При включении более 4 котлов в каскаде эта схе... 21.1.2011, 18:27 испытатель Цитата(jota @ 21.1.2011, 15:11) Вы когда-... 21.1.2011, 18:31 jota Я остаюсь при своём мнении см пост 18.
Все доводы ... 21.1.2011, 19:27 Kvark Установка общего насоса - не вариант.
Я понимаю, ... 21.1.2011, 22:30![]() jota Цитата(Kvark @ 21.1.2011, 21:30) Так что ... 22.1.2011, 2:23![]() tiptop Цитата(Kvark @ 21.1.2011, 22:30) даже раз... 22.1.2011, 11:35 alesio 2 ASV_73: 1. Схема Тихельманна совместно с гидравл... 22.1.2011, 11:15 yura-@mail.ru Всем большое спасибо, но дело было не в бобине
Ок... 22.1.2011, 15:21![]() jota Цитата(yura-@mail.ru @ 22.1.2011, 14... 22.1.2011, 15:28![]() tiptop Ну, вот...
Начиналась тема как
ЦитатаПроблемы с г... 22.1.2011, 17:13 yura-@mail.ru Пацаны не ругайтесь, действительно я лажанулся. У ... 7.2.2011, 12:45 CNFHSQ Когда не было обратного клапана циркуляция была в... 7.2.2011, 19:56 hitrun больший насос поставить на 2-ю скорость, меньший о... 13.7.2011, 23:59
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 7:59 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |