Авария. Разбор полетов |
|
|
|
|
21.1.2011, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127

|
Ситуация. смонтирована трасса теплоснабжения приточных установок (фрагмент плана где произошло ЧП прилагается). Днем при 60-70 градусах теплоносителя все было работоспособно, монтажники уверяют что компенсаторы сжались всего на несколько миллиметров. Ночью был подъем температуры до 100 градусов и трубы разворотило. фоты прилагаются. Никто не понимает что произошло. Трасса всего 35 метров. Удлинения должны быть 45мм, ну при 100 градусов 50 мм. стоят две пары компенсаторов у которых компенсирующая способность +40 - 40 мм. Неподвижки вырвало и сдвинуло аж на 200 мм. Как думаете в чем может быть проблема, так как щас будем исправлять косяк, но как не допустить повторения непонятно. На фотках видно неподвижки с одной стороны трассы, с другой и что случилось с трубой между ними
Сообщение отредактировал Kks - 21.1.2011, 9:46
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Kks Авария. Разбор полетов 21.1.2011, 9:44 SHULT Компенсаторы нормальные раньше их применяли??? Так... 21.1.2011, 10:27 Kks я проекте и закладывал 1 компенсатор. При монтаже ... 21.1.2011, 10:34 SHULT А тех данные на компенсаторы есть??? Я на них греш... 21.1.2011, 11:07 Машинист Добрый день.
Смотрим фото 1. Оторвана не неподвижк... 21.1.2011, 11:14 Kks Тех данных нет как бы. В ком. предложении на них с... 21.1.2011, 11:18 Машинист Повторяю:
!!! Путаница в размерах у ва... 21.1.2011, 11:26 SHULT Что то я на опоры и не обратил внимания, на самом ... 21.1.2011, 11:30 Kks ну да, действительно всего 21,6 м. Тогда удлинение... 21.1.2011, 11:33 Машинист Цитата(Kks @ 21.1.2011, 11:33) ну да, дей... 21.1.2011, 11:41 инж323 На фото поворот трассы(ПДФ не открыть посмотреть),... 21.1.2011, 11:39 Kks просто изначально по бумагам трасса была 35 м, пот... 21.1.2011, 11:46 zeman Цитата(Kks @ 21.1.2011, 9:44) Как думаете... 21.1.2011, 11:52 Машинист Цитатапросто изначально по бумагам трасса была 35 ... 21.1.2011, 11:54 инж323 Смените трассировку что б компенсация естественная... 21.1.2011, 12:02 Vict я бы очень обратил внимание на S образный переход ... 21.1.2011, 12:03 даниил Причина в отсутствии НО и направляющих опор. 21.1.2011, 12:20 даниил РД-3-ВЭП
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОСЕВЫХ... 21.1.2011, 12:26 даниил сам РД 21.1.2011, 12:34 Kks спасибо, буду изучать 21.1.2011, 13:01 michail_matukin Вопрос к автору темы: а компенсаторы растянули пер... 21.1.2011, 13:21 shadow Вопрос, откуда на этом участке берется боковое пер... 21.1.2011, 13:29 Ernestas Цитата(shadow @ 21.1.2011, 14:29) Вопрос,... 21.1.2011, 14:37 инж323 Открыл ПДФ. Даже еще хуже , чем мог представить.
А... 21.1.2011, 13:45 zeman Цитата(инж323 @ 21.1.2011, 13:45) Автор, ... 21.1.2011, 15:52  инж323 Цитата(zeman @ 21.1.2011, 15:52) Инж, сил... 21.1.2011, 17:13 Kks проект был несколько иной, то что я приложил в пдф... 21.1.2011, 14:07 nik4t Цитата(Kks @ 21.1.2011, 14:07) Я щас дума... 21.1.2011, 16:01 AleksTT Цитата(Vict @ 21.1.2011, 12:03) я бы очен... 21.1.2011, 16:03 Kks пдф файл это то что прислали с объекта - исполните... 21.1.2011, 16:50 Vict Цитата(AleksTT @ 21.1.2011, 15:03) ЗЫ S-о... 21.1.2011, 17:07 испытатель То, что сфотографировано даже не скользящие опоры,... 21.1.2011, 17:50 Август на мой взгляд очень важно, что комментаторы раздут... 23.1.2011, 23:43 инж323 А охрана объекта не зафиксировала проникновения ди... 24.1.2011, 2:25 ekuzin Да, случай показательный! Куча ошибок и при пр... 24.1.2011, 10:56 Август Цитата(ekuzin @ 24.1.2011, 10:56) Да, слу... 25.1.2011, 6:13 Kks по результатам обследования начертил трассу как он... 24.1.2011, 17:02 Vict Цитата(Kks @ 24.1.2011, 16:02) начертил т... 25.1.2011, 1:23 ekuzin Ну чтож дополнительных данных мы пока не получили ... 25.1.2011, 8:17 Август ekuzin - исчерпывающе, точно и понятно......5 балл... 25.1.2011, 8:45 nik4t Kks
По поводу трассы в Старте, Вы уж вторую-то неп... 25.1.2011, 10:50 ekuzin а разве ДУ 250 а не 200???, тогда упс - нагрузки б... 25.1.2011, 11:50 Kks Это внутрянка для теплоснабжения приточек, отсюда ... 25.1.2011, 12:22 ekuzin Цитата(Kks @ 25.1.2011, 17:22) Это внутря... 26.1.2011, 5:07 zeman Цитата(Kks @ 25.1.2011, 12:22) А где тепе... 26.1.2011, 11:25 msi Коллеги, несколько не в тему, если не затруднит, н... 25.1.2011, 12:45 инж323 Неправильно скомпенсированная ф300 выламывать може... 25.1.2011, 17:10 Kks в этом месте компенсаторы уберем, угол компенсируе... 26.1.2011, 9:05 ekuzin KKS - ставьте СКУ по ИЯНШ.300260.033ТУ - не нужно ... 26.1.2011, 13:20
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|