Как защитить калорифер от разморозки. |
|
|
|
25.1.2011, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Как защитить радиатор горячей воды приточного модуля от разморозки. Имеется защита от разморозки, которая останавливает вентилятор, открывает клапан горячей воды и циркуляционный насос качает воду через радиатор. Однако каждую зиму какой нибудь радиатор размерзается. Воздуховод между приточником и приточным отверстием длинной около метра. Подскажите причину или лечение.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Штуцер Как защитить калорифер от разморозки. 25.1.2011, 8:28 Boris Blade антифриз 25.1.2011, 8:30 shadow Возможно защита от размораживания не успивает сраб... 25.1.2011, 9:00 Штуцер Антифриз - хороший вариант, но если заполнять им в... 25.1.2011, 9:06 Boris Blade Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 11:06) Антифри... 25.1.2011, 11:49 инж323 А как происходили случаи разморозки? Во время рабо... 25.1.2011, 9:11 Штуцер В каждом модуле имеется один радиатор горячей воды... 25.1.2011, 9:21 Штуцер В приложении обвязка модуля. 25.1.2011, 9:35 Skaramush Вопрос ещё, срабатывает ли защита штатно. Перекрыв... 25.1.2011, 11:53 Штуцер Да, согласен, плотность закрытия клапана на воздух... 25.1.2011, 12:27 Boris Blade Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 14:27) Да, сог... 25.1.2011, 12:50 Skaramush И ещё - как происходит запуск? Вполне возможно, чт... 25.1.2011, 12:51 Штуцер Приточники работают круглосуточно. Для обслуживани... 25.1.2011, 13:14 vadim999 Внимание на картинки.
Верхняя: распределение по... 25.1.2011, 14:34 Штуцер Про место установки насоса греющей воды можно попо... 25.1.2011, 15:21 vadim999 Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 15:21) Про мес... 25.1.2011, 17:36 Штуцер На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой к... 25.1.2011, 18:08 vadim999 Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08) На ради... 27.1.2011, 14:18 vadim999 Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08) На ради... 27.1.2011, 15:10 vadim999 Здеся и глыбжея. http://forum.abok.ru/index.php?s... 27.1.2011, 15:45 chaud Может быть достаточно перенести трехходовой клапан... 27.1.2011, 16:14 WAKO На мой взгляд проблема может быть в том, идет сбро... 27.1.2011, 16:14 vadim999 То WAKO Дата Сегодня, 16:14
Поставьте в пред... 27.1.2011, 17:09 Штуцер То WAKO
Очень странно расположен насос. При откры... 28.1.2011, 14:25 Ludvig Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25) То WAKO... 28.1.2011, 15:04 WAKO Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25) То WAKO... 3.2.2011, 12:39 vadim999 То Штуцер Супротив науки не попрешь, если хотите ... 28.1.2011, 15:54 скоробей На 1/3 или 0.5 закрой заборный клапан
G кг/м посто... 28.1.2011, 17:25 Штуцер Вопрос по схеме Wako. Из линии подачи к регулирующ... 28.1.2011, 18:11 Animal С автоматики стоит разбор полетов начинать. ... 28.1.2011, 19:00 Штуцер Воздушный термостат Sauter, настроен на +5 градусо... 29.1.2011, 9:52 vadim999 Цитата(Штуцер @ 29.1.2011, 9:52) Ещё вопр... 31.1.2011, 13:11 DiJo Цитата(Штуцер @ 29.1.2011, 9:52) На одном... 1.2.2011, 12:33  Boris Blade Цитата(DiJo @ 1.2.2011, 14:33)
Лана сказ... 1.2.2011, 14:01   DiJo Цитата(Boris Blade @ 1.2.2011, 14:01) Лан... 1.2.2011, 16:05 azar Только закончили переделку узлов и управления в ба... 2.2.2011, 13:47 Boris Blade Цитата(azar @ 2.2.2011, 15:47) Это сделан... 2.2.2011, 14:53 Gemini Цитата(Штуцер @ 29.1.2011, 10:52) Ещё воп... 2.2.2011, 15:05 DiJo Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 15:05) Самое ин... 2.2.2011, 15:20 Gemini Цитата(DiJo @ 2.2.2011, 16:20) .... А вот... 2.2.2011, 15:56 Boris Blade Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 17:56) удивляюс... 2.2.2011, 16:03 azar а щас сколько?
Всегда +47+48 на подаче.
На улице... 2.2.2011, 16:09 Boris Blade Цитата(azar @ 2.2.2011, 18:09)
а вы прик... 2.2.2011, 16:28 azar Да какое там сократить!
Я примерно прикинул по... 2.2.2011, 16:40 Boris Blade Цитата(azar @ 2.2.2011, 18:40)
Да какое... 2.2.2011, 17:00 azar По методике Бязина-Крумме
Все внешние конструкц... 2.2.2011, 17:34 Boris Blade Цитата(azar @ 2.2.2011, 19:34)
Бочку с с... 2.2.2011, 18:03 Штуцер И всё таки вопрос по схеме WAKO: Какой смысл имеет... 2.2.2011, 18:04 Boris Blade Цитата(Штуцер @ 2.2.2011, 20:04) И всё та... 2.2.2011, 18:14 Штуцер TO: Boris Blade
Я имел ввиду как она работает??? 2.2.2011, 22:19 Boris Blade Цитата(Штуцер @ 3.2.2011, 0:19) TO: Boris... 2.2.2011, 22:28 azar А для 10000м3 воздуха 15м3 воды с температурой 90*... 2.2.2011, 23:25 Boris Blade Вы прочитайте Кокорина, после много понятней будет... 2.2.2011, 23:40 azar Посмотрите, бассейн 25*10 (или 12,5). Площадь пола... 2.2.2011, 23:57 Boris Blade Цитата(azar @ 3.2.2011, 1:57)
Перемычка ... 3.2.2011, 0:13 azar Да я скачал и прочитал Кокорина, ту часть где басс... 3.2.2011, 0:28 Boris Blade раздачу у Кокорина делали на зеркало и дополнитель... 3.2.2011, 1:09 LordN ЦитатаВентиляция вытеснениемв случае бассейна д.б.... 3.2.2011, 5:42 azar Цитата(LordN @ 3.2.2011, 5:42) в случае б... 3.2.2011, 11:11  Boris Blade Цитата(azar @ 3.2.2011, 13:11) какой узел... 3.2.2011, 12:15 jota Цитата(LordN @ 3.2.2011, 4:42) в случае б... 3.2.2011, 16:13 azar Позвольте, вот фото как было.
1.Тут и снятый смес... 3.2.2011, 8:53 Boris Blade а фото суперского ясчика из Питера есть? 3.2.2011, 9:13 azar Здесь переделанный узел. и автоматика.
Трёхходовой... 3.2.2011, 9:15 Boris Blade а как вы узел посчитали не зная характеристик кало... 3.2.2011, 9:22 azar Вот питер.
И ещё окрестности бассейна фото, первые... 3.2.2011, 9:28 Boris Blade Цитата(azar @ 3.2.2011, 11:28) Вот питер.... 3.2.2011, 20:21 Boris Blade Неее я бы пока не разобрался с водой и делать бы н... 3.2.2011, 9:37 azar Если смотреть по направлению потока жидкости, то н... 3.2.2011, 9:45 Boris Blade Запуск установки покажет, а может и не покажет. За... 3.2.2011, 9:50 azar Неее я бы пока не разобрался с водой и делать бы н... 3.2.2011, 9:53 Boris Blade Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет ... 3.2.2011, 10:03 azar Да и привод не самый дешевый так сказать
Какие де... 3.2.2011, 10:12 azar Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет -... 3.2.2011, 10:18 azar Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет -... 3.2.2011, 10:28 Boris Blade А как узел считали методику вкратце. Может оказать... 3.2.2011, 10:30 azar Брал катологи (например лессаровский под рукой). С... 3.2.2011, 10:59 Boris Blade Все очень запущено. 3.2.2011, 11:02 azar Влажный воздух легче сухого, поэтому в режиме пост... 3.2.2011, 11:38 azar Посмотрите на частный бассейн. Что не так?
Рекупир... 3.2.2011, 12:49 azar Фото бирки мне ничего не говорит.
Для расчета мне ... 3.2.2011, 12:57 Boris Blade Цитата(azar @ 3.2.2011, 14:57)
Ладно. п... 3.2.2011, 13:17 инж323 Если б в эти рассуждения внести понимание "тр... 3.2.2011, 15:50 LordN возле зеркала бассейна температура воздуха близка,... 3.2.2011, 16:33 jota Цитата(LordN @ 3.2.2011, 15:33) возле зер... 3.2.2011, 17:38 azar Контактор временно, т.к. сгорел VLT2800 на вытяжно... 3.2.2011, 21:02 Boris Blade Цитата(azar @ 3.2.2011, 23:02) Реальный р... 3.2.2011, 21:38  azar Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 21:38) Для... 3.2.2011, 22:08   Boris Blade Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:08) Я географ, ... 3.2.2011, 22:13 Boris Blade Цитата(azar @ 3.2.2011, 23:02) Реальный р... 3.2.2011, 21:08 azar Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 21:08) Дык... 3.2.2011, 22:01  Boris Blade Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:01) Не, а почем... 3.2.2011, 22:06 cauto Цитата(azar @ 3.2.2011, 21:02) Контактор ... 3.2.2011, 21:09 azar Вот прога, по расчёту бассейна, здесь данные этого... 3.2.2011, 21:22 azar Вы чё. Нет - он местный. Я не имею опыта в КИП, и ... 3.2.2011, 21:29 cauto Фух, успокоили. А я уж подумал... 3.2.2011, 21:34 cauto Цитата(azar @ 3.2.2011, 22:08) Я географ,... 3.2.2011, 22:19 cauto http://www.breez.ru/shop?PHPSESSID=dd133f6...c1d93... 3.2.2011, 22:23 Boris Blade Цитата(cauto @ 4.2.2011, 0:23) http://www... 3.2.2011, 22:27 cauto Файлы. 3.2.2011, 22:29
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|