Kost_Alex
сообщение 28.1.2011, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Разрешается ли применение устройств плавного пуска на пожарных насосах?
Или только звезда-треугольник?
У меня насосы по 18,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kost_Alex   Плавный пуск пожарных насосов   28.1.2011, 16:14
- - DrAlex   В наших нормах при желании всегда можно найти как ...   28.1.2011, 17:09
- - PWW   Цитата(Kost_Alex @ 28.1.2011, 16:14) Разр...   28.1.2011, 17:25
- - vladun   Зачем там нужен плавный пуск ? "Прямой" ...   28.1.2011, 19:35
- - jakudzaa   Именно прямой или, если очень хочеться - звезда-тр...   28.1.2011, 21:05
- - vladun   так точно ! у Грундфоса шкафы управления пожар...   29.1.2011, 19:59
- - Женя1984   Может там насосы стоят киловат по 50 Я помню мы...   30.1.2011, 9:37
- - Kost_Alex   Спасибо за ответы. Вообще смотрю в сторону щитов Г...   31.1.2011, 20:14
- - Usach   Насколько я сталкивался с сертифицированными пожар...   1.2.2011, 7:02
- - Kost_Alex   у меня просто наружное пожаротушение поселка. Толь...   1.2.2011, 11:08
|- - Rus75   Цитата(Kost_Alex @ 1.2.2011, 11:08) у мен...   1.2.2011, 11:54
- - Auto   А у нас разве есть пункт, в каком либо требовании,...   1.2.2011, 12:44
- - Kost_Alex   Вообще-то пункта такого нет, но на всякий случай п...   1.2.2011, 14:01
- - Usach   Цитата(Auto @ 1.2.2011, 15:44) А у нас ра...   1.2.2011, 15:16
- - vladun   +1 но иногда УПП и ЧП впаривают из-за денеХХ   1.2.2011, 19:29
|- - Rus75   Цитата(vladun @ 1.2.2011, 19:29) но иногд...   2.2.2011, 11:19
- - Kost_Alex   Я тоже склоняюсь к плавному пуску, а уж деньги на ...   4.2.2011, 16:23
- - ViC   СНиП 2.04.02-84* п.2.29 В водопроводе высокого да...   5.2.2011, 11:28
- - ii77   По нормам РФ цепь пож насоса надо защищить от кз и...   6.2.2011, 9:50
- - ii77   З.Ы. Откровенно говоря ответы предыдущих ораторов ...   6.2.2011, 10:04
- - vladun   вы малость не правы, поскольку у специализированны...   6.2.2011, 17:55
- - Usach   Цитата(ii77 @ 6.2.2011, 13:04) З.Ы. Откро...   7.2.2011, 7:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 7:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных