HeatServ
сообщение 31.1.2011, 19:52
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50369
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Доброго вам!
Вводная: горизонтальный участок трубы ГВС, выполнен из металлопластика, длина - 30 метров, идёт по помещению спортзала.
Проблема: участок трубы прикреплен на обычных пластиковых держателях-клипсах и постепенно по ним перемещается в сторону потребителя, переместился уже миллиметров на 100, что уже вызвало обрыв с уголка, причём обрыв произошёл за стенкой, где уже в другом помещении вылилось (показания приборов учёта) 14 тонн, заметили не сразу. Ситуация препоганейшая.
Явной причиной является гидроудар, который формируется из-за слишком резкого останова водоразбора, нашли и очевидную на первый взгляд причину - шаровые вентили для заливки катка Ду 32, остальные приборы для водоразбора - стандартные краны в туалетах и душевых. Сообщили об этом конечно же владельцу и как бы ситуация вроде должна разрешиться, но терзают меня смутные сомнения - а решит ли это проблему?
Свой вариант: окромя замены шариков на вентили предусмотреть в конце горизонтального участка (дальше поворот на 90 градусов вниз) что-то вроде демпфера, кусок трубы из меди/оцинковки/нержавейки объёмом этак кубиков 10-15, заполнить воздухом, где-то видел такое в насосной.
Особенности: сделать надо это быстро, дёшево и незаметно.
Что скажет уважаемый олл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HeatServ   Гидроудар на прямом участке   31.1.2011, 19:52
- - Ernestas   Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 20:52) что-т...   31.1.2011, 20:02
- - Skorpion   Это не гидроудар, а реактивная сила. При большой с...   31.1.2011, 20:12
- - tiptop   Существуют "гасители гидравлических ударов...   31.1.2011, 20:12
- - HeatServ   Для пояснения картинка. Стрелка - направление движ...   31.1.2011, 20:23
|- - Skorpion   Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 21:23) Для п...   31.1.2011, 22:02
|- - HeatServ   Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 22:02) На та...   31.1.2011, 22:25
|- - HeatServ   Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 22:02)   31.1.2011, 22:34
- - Tretyakov   а если использовать нестандартное колено с большим...   31.1.2011, 21:57
- - Skorpion   МО - "мертвая" (неподвижная) опора. Я не...   31.1.2011, 22:56
|- - HeatServ   Цитата(Skorpion @ 31.1.2011, 22:56) МО - ...   31.1.2011, 23:21
|- - BUG87   Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 23:21) А есл...   1.2.2011, 13:29
- - даниил   Зачетная тема! Прям с утра поржать знаете как ...   1.2.2011, 5:08
|- - vovan08   Цитата(даниил @ 1.2.2011, 7:08) Зачетная ...   1.2.2011, 7:34
|- - HeatServ   Цитата(даниил @ 1.2.2011, 5:08) Зачетная ...   1.2.2011, 8:36
|- - даниил   Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 12:36) Реакти...   1.2.2011, 10:01
- - даниил   Пусть делает. Там жеш гидроудар )))   1.2.2011, 8:08
- - Сантех10   А у Вас рядом труба хвс не проложена?   1.2.2011, 9:00
|- - HeatServ   Цитата(Сантех10 @ 1.2.2011, 9:00) А у Вас...   1.2.2011, 9:03
- - даниил   Как скомпесировано тепловое удлинение тр-да? Я лич...   1.2.2011, 9:07
|- - HeatServ   Цитата(даниил @ 1.2.2011, 9:07) Как скомп...   1.2.2011, 9:09
|- - даниил   Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 13:09) Поворо...   1.2.2011, 9:21
|- - HeatServ   Цитата(даниил @ 1.2.2011, 9:21) И все?Вы ...   1.2.2011, 9:23
- - eplit   Сделайте компенсатор из трубы в форме кольца.   1.2.2011, 9:38
|- - HeatServ   Цитата(eplit @ 1.2.2011, 9:38) Сделайте к...   1.2.2011, 9:42
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 11:42) Кольцо...   1.2.2011, 9:54
- - Сантех10   Эх, жаль, что у Вас рядом нет хвс. Увидели бы нагл...   1.2.2011, 9:47
- - vovan08   Цитата(даниил @ 1.2.2011, 12:01) Товарищ ...   1.2.2011, 10:08
- - даниил   Забыл смайлов запостить в своем последнем сообщени...   1.2.2011, 10:13
- - vnvik   Цитата(HeatServ @ 31.1.2011, 18:52) Явной...   1.2.2011, 10:26
- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 1.2.2011, 9:54) похоже в...   1.2.2011, 10:40
|- - OlgaO   Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 10:40) Даниил...   1.2.2011, 11:17
|- - HeatServ   Цитата(OlgaO @ 1.2.2011, 11:17) HeatServ,...   1.2.2011, 11:47
|- - OlgaO   Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 11:47) OlgaO,...   1.2.2011, 11:57
- - Сантех10   Это Вам для размышления: http://forum.abok.ru/inde...   1.2.2011, 11:36
- - jota   Вряд ли это гидроудары.... Вы писали, что идёт зал...   1.2.2011, 11:37
- - HeatServ   Цитата(jota @ 1.2.2011, 11:37) Вряд ли эт...   1.2.2011, 12:36
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 1.2.2011, 11:36) Непост...   1.2.2011, 14:35
- - Ernestas   У меня есть печальный опыт, когда предохранительны...   1.2.2011, 15:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных