Преобразователи 500 кВт, 0,4 кВ произведены замеры и получены следующие данные:
НА №1:
•Ток двигателя по показания ПЧ – 670А
•Входной ток ПЧ – 576А
•Входное напряжение – 420В
•Напряжение на двигателе по показаниям ПЧ – 405В
НА №2
•Ток двигателя по показания ПЧ – 624А
•Входной ток ПЧ – 650А
•Входное напряжение – 400В
•Напряжение на двигателе по показаниям ПЧ – 412В
Вот вопрос куда рыть что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ya@kut   Разница показаний   2.2.2011, 18:02
- - LordN   а что не нравится? ЦитатаНА №1: •Ток двигателя по...   2.2.2011, 18:48
|- - ya@kut   Цитата(LordN @ 2.2.2011, 18:48) а что не ...   4.2.2011, 12:25
- - ya@kut   мне то все нравиться, заказчику не нравится не при...   2.2.2011, 19:00
- - gansales   P=u*I*1.73*cos phi cos на входе частотника около 1...   3.2.2011, 11:48
- - vejs   Самый главный вопрос: производитель и тип преобраз...   3.2.2011, 12:32
|- - ya@kut   Цитата(vejs @ 3.2.2011, 12:32) Самый глав...   3.2.2011, 12:45
- - BorisZV   Все правильно намеряли. Только вопрос - чем, и мож...   3.2.2011, 12:57
|- - ya@kut   Цитата(BorisZV @ 3.2.2011, 12:57) Все пра...   3.2.2011, 13:04
- - vejs   Я не просто так спрашивал про производителя: макси...   3.2.2011, 13:37
- - ya@kut   на данный момент нет возможности произвести замеры...   3.2.2011, 13:52
- - poludenny   Цитата(ya@kut @ 2.2.2011, 17:02) Преобраз...   3.2.2011, 17:40
|- - ya@kut   Цитата(poludenny @ 3.2.2011, 17:40) То, ч...   7.2.2011, 11:41
|- - poludenny   Цитата(ya@kut @ 7.2.2011, 10:41) Механизм...   7.2.2011, 13:57
|- - ya@kut   Цитата(poludenny @ 7.2.2011, 13:57) Меня ...   7.2.2011, 14:14
|- - poludenny   Цитата(ya@kut @ 7.2.2011, 13:14) именно п...   7.2.2011, 18:52
- - ii77   данных мало, но явно чего-то не то. Окромя напруги...   5.2.2011, 9:35
- - Pzotov   Поменяйте местами инверторы, если все одинаково и ...   8.2.2011, 13:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 8:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных