> Обвязка чиллера по гликолю
Matilda114
сообщение 4.2.2011, 11:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Здравствуйте. В проекте офисного центра ранее стоял чиллер 30НХА(Carrier)с двумя выносными конденсаторами(фрион), однако заказчик изъявил желание что б этот чиллер работал при температуре до "-10", поставщики сказали что вышеуказанная система не будет работать при -10 и предложили заменить на чиллер 30HXC с драйкуллерами (гликоль), однако в этом случае необходима одвязка чиллера по гликолю! в приложенной (как пример) схеме теплообмен между чиллером и драйкуллерами осуществляется через дополнительные теплообменники и на каждом контуре стоит своя группа насосов.
Хотелось бы узнать , есть ли у кого нибудь примеры обвязки таких чиллеров и какое оборудование обычно ставится на контур с гликолем? Нужны ли вообще теплообменники в подобном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Matilda114   Обвязка чиллера по гликолю   4.2.2011, 11:46
- - airwave   Все будет хорошо до +35...+40 град на улице. Перер...   4.2.2011, 13:42
|- - Matilda114   Цитата(airwave @ 4.2.2011, 13:42) Все буд...   4.2.2011, 14:01
- - vadim999   и Ну, ни как не догоняю. Эт наверно от словосоче...   4.2.2011, 15:14
- - vadim999   Что ли этот http://www.ahi-carrier.ru/pdf_rus/P...   4.2.2011, 17:31
|- - Matilda114   Цитата(vadim999 @ 4.2.2011, 17:31) Что ли...   7.2.2011, 9:29
|- - Matilda114   И собственно плюсы систем с драйкуллером: "С...   7.2.2011, 9:39
- - narkom   Поставщик, мягко-говоря, лукавит. Налицо желание в...   4.2.2011, 21:08
- - Alex_   Цитата(Matilda114 @ 4.2.2011, 11:46) ...т...   4.2.2011, 21:20
- - Matilda114   Вопрос не столько в схеме, сколько в самой возможн...   7.2.2011, 9:18
|- - vadim999   Цитата(Matilda114 @ 7.2.2011, 9:18) Вопро...   7.2.2011, 13:56
|- - Matilda114   Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 13:56) Так, ч...   7.2.2011, 14:19
|- - vadim999   Цитата(Matilda114 @ 7.2.2011, 14:19) Вопр...   7.2.2011, 16:32
|- - Matilda114   Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 16:32) Ограни...   7.2.2011, 16:50
- - daddym   Ну плюсов и минусов написать можно много. Начать л...   7.2.2011, 13:23
|- - Matilda114   Цитата(daddym @ 7.2.2011, 13:23) Ну плюсо...   7.2.2011, 14:07
|- - daddym   Цитата(Matilda114 @ 7.2.2011, 14:07) Ну в...   7.2.2011, 15:19
|- - Matilda114   Цитата(daddym @ 7.2.2011, 15:19) Ну если ...   7.2.2011, 15:31
|- - vadim999   Цитата(daddym @ 7.2.2011, 15:19) Ну если ...   7.2.2011, 15:56
- - vadim999   "Я, конечно, дико извиняюсь"(с). А какое...   7.2.2011, 17:22
|- - Matilda114   Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 17:22) ...   7.2.2011, 17:31
- - vadim999   ОК. Но кто-то проектировал "старую схему...   7.2.2011, 18:04
|- - Matilda114   Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 18:04) ОК. Н...   8.2.2011, 9:25
- - airwave   Возможно, но требуется нормальный подбор автоматик...   8.2.2011, 9:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных