Matilda114
Здравствуйте. В проекте офисного центра ранее стоял чиллер 30НХА(Carrier)с двумя выносными конденсаторами(фрион), однако заказчик изъявил желание что б этот чиллер работал при температуре до "-10", поставщики сказали что вышеуказанная система не будет работать при -10 и предложили заменить на чиллер 30HXC с драйкуллерами (гликоль), однако в этом случае необходима одвязка чиллера по гликолю! в приложенной (как пример) схеме теплообмен между чиллером и драйкуллерами осуществляется через дополнительные теплообменники и на каждом контуре стоит своя группа насосов.
Хотелось бы узнать , есть ли у кого нибудь примеры обвязки таких чиллеров и какое оборудование обычно ставится на контур с гликолем? Нужны ли вообще теплообменники в подобном случае?
airwave
Все будет хорошо до +35...+40 град на улице.
Переразмеренные теплообменники вряд ли зак потянет.
Летом 2010 года все что на гликолевых теплообменниках толком не работало, или работало если его поливали водой rolleyes.gif
Matilda114
Цитата(airwave @ 4.2.2011, 13:42) *
Все будет хорошо до +35...+40 град на улице.
Переразмеренные теплообменники вряд ли зак потянет.
Летом 2010 года все что на гликолевых теплообменниках толком не работало, или работало если его поливали водой rolleyes.gif

Тоесть думаете оставить старую систему + автоматика?!
vadim999

bestbook.gif и bang.gif Ну, ни как не догоняю. Эт наверно от словосочетания "Летом 2010 года".
А "приложенную схему" можно выложить или дать ссылку.
vadim999

Что ли этот http://www.ahi-carrier.ru/pdf_rus/PD/30HXC-080-375_PD.PDF , красОвец.
narkom
Поставщик, мягко-говоря, лукавит. Налицо желание впарить кучу нового оборудования.
Вот что говорится в инструкции на 30HXA
"When the remote condenser is equipped with Motormaster® head pressure control, the 30HXA chiller may be started with
outdoor-air temperature as low as 35 F (1.7 C) and may operate at loads equal to or greater than its second stage of capacity
with outdoor-air temperatures as low as 0° F (-17.8 C). "
Motormaster есть ничто иное как трехфазный регулятор оборотов по давлению. Так что работать может, была бы нагрузка не ниже второй ступени производительности.
Alex_
Цитата(Matilda114 @ 4.2.2011, 11:46) *
...теплообмен между чиллером и драйкуллерами осуществляется через дополнительные теплообменники...


Сорри, но это бред. Сама по себе система с драйкулером - уже лишний теплообмен.
Может, имелся в виду теплообменник между гликолевым контуром драйкулеров и внутренним водяным контуром фанкойлов? (Этот теплообменник работает в холодА и обеспечивает охлаждение без пуска чиллера - фрикулинг)
Matilda114
Вопрос не столько в схеме, сколько в самой возможности работы системы на фрионе (30HXA) при -10 градусов! и если возможно , то какоу оборудование (автоматика) дополнительно потребуется?
Matilda114
Цитата(vadim999 @ 4.2.2011, 17:31) *
Что ли этот http://www.ahi-carrier.ru/pdf_rus/PD/30HXC-080-375_PD.PDF , красОвец.


Он самый! этот вариант рекоменлован специалистами Carrier как лучший при работе при -10!
Системы 30HXA
была раскритикована следующим:

" К основным недостаткам системы на базе чиллера 30HXA можно отнести следующее:
Для работы стабильной работы чиллера с выносным воздушным конденсатором при температурах наружного воздуха ниже +10С необходимо дополнительный комплект (дорогостоящей) холодильной автоматики, а именно:

· ресивер хладагента;

· обратный клапан после конденсатора;

· регулятор давления конденсации;

· регулятор давления в ресивере;

· фильтр осушитель, запорные вентили и проч.
"

Matilda114
И собственно плюсы систем с драйкуллером:

"С учетом того, что подобранный ранее чиллер серии 30HXA является 2-х контурным, то и количество указанных выше дополнительных элементов фреонового контура следует умножить на два (кроме того, данные элементы не поставляются компанией Carrier и требуют отдельного расчета/подбора).

К основным достоинствам предлагаемой схемы на базе базе винтовых чиллеров с конденсаторами водяного охлаждения + драйкулеры следует отнести:

· в первую очередь – надежность. При любых температурах наружного воздуха (минус 30… плюс 30 градусов) система будет устойчиво выходит на режим и стабильно работать при любых изменениях нагрузки.

· стоимость фреоновой автоматики и медных труб системы на базе чиллера 30HXA сопоставима (а, как правило, дороже) со стоимостью предлагаемой системы на базе чиллера 30HXC (стандартные стальные трубы, стандартная запорная и регулирующая арматура для водяных систем, даже добавление дополнительный насосной группы в контуре «конденсатор чиллера – драйкулеры» не меняет качественную картину затрат…).

· если в процессе эксплуатации объекта при температурах наружного воздуха ниже минус 10 градусов появится потребность в «холоде» будет возможность легкой модернизации системы для работы в режиме «свободного охлаждения / free cooling» (без включения чиллера);

· сервисное обслуживание. Для первого типа системы (30HXA) потребуется штат высококвалифицированных инженеров-холодильщиков. Для второго типа –инженеры, имеющие опыт работы с водопроводными (гликолиевыми) системами.
"
Не могли бы прокоментировать!

daddym
Ну плюсов и минусов написать можно много. Начать лучше с начала - зачем заказчику работа при -10?
vadim999
Цитата(Matilda114 @ 7.2.2011, 9:18) *
Вопрос не столько в схеме, сколько в самой возможности работы системы на фрионе (30HXA) при -10 градусов! и если возможно , то какоу оборудование (автоматика) дополнительно потребуется?


Алгоритм управления и состав автоматики всегда разрабатывается под конкретную сбщую схему хладоснабжения, и имея в виду внутреннюю автоматику собственно чиллера(ов). Так, что без схемы, все посты становятся простым сотресением воздусей. Но самая главная "непонятка" - обоснование -10 гр., не хочу хвантазировать на тему откатов", но то, что от +5...3 гр. (а в некоторых случаях и выше) "фри кулинг" начинает работь исправно и устойчиво,- медицинский хвакт.
И ещё. Обращаю внимание в ссылки http://www.ahi-carrier.ru/pdf_rus/PD/30HXC-080-375_PD.PDF на листе 8
(последний лист) на пункт 1а (в рамки). Т.е "этот красОвец" должен монтироваться в отапливаемых помещениях.
Matilda114
Цитата(daddym @ 7.2.2011, 13:23) *
Ну плюсов и минусов написать можно много. Начать лучше с начала - зачем заказчику работа при -10?


Ну вот хочет он так!
Matilda114
Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 13:56) *
Так, что без схемы, все посты становятся простым сотресением воздусей.


Вопрос стоит в замене оборудования! раньше была схема "фанкойл-30HXA261- выносные конденсаторы AL91(2 шт), так вот поставщик говорит что эта схема не будет работать при -10!!!!! И предлагает заменить на схему "фанкойл - 30HXC285-PH3opt150 - FCAL91 (драйкуллеры). Необходимо ли менять ?! или можно просто добавить автоматику и оставить первую схему?

Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 13:56) *
И ещё. Обращаю внимание в ссылки http://www.ahi-carrier.ru/pdf_rus/PD/30HXC-080-375_PD.PDF на листе 8
(последний лист) на пункт 1а (в рамки). Т.е "этот красОвец" должен монтироваться в отапливаемых помещениях.


Сам чиллер стоит в отапливаемом чердаке! драйкуллеры выносные!
daddym
Цитата(Matilda114 @ 7.2.2011, 14:07) *
Ну вот хочет он так!

Ну если просто хочет - то Вам то что? Что поставщик предлагает то и берите. Вон он сколько плюсов написал.
Экономить деньги заказчика вообще дурной тон. rolleyes.gif
Matilda114
Цитата(daddym @ 7.2.2011, 15:19) *
Ну если просто хочет - то Вам то что? Что поставщик предлагает то и берите. Вон он сколько плюсов написал.
Экономить деньги заказчика вообще дурной тон. rolleyes.gif


Ставить то что кто то порекомендовал - тоже !
vadim999
Цитата(daddym @ 7.2.2011, 15:19) *
Ну если просто хочет - то Вам то что? Что поставщик предлагает то и берите (1). Вон он сколько плюсов написал (2).Экономить деньги заказчика вообще дурной тон (3). rolleyes.gif

Маркировка автора данного поста.

Угу, в т.ч.
1. Известную "коленно-локтевую" позу эксплуатации.
2. Токмо не "написал" про энергосбережливость за всё здание.
3. Уточнить бы Зака или Инвестор (хозяин), Есессенно, Заку эксплуатационные расходы не интересуют.





vadim999
Цитата(Matilda114 @ 7.2.2011, 14:19) *
Вопрос стоит в замене оборудования! раньше была схема "фанкойл-30HXA261- выносные конденсаторы AL91(2 шт), так вот поставщик говорит что эта схема не будет работать при -10!!!!! И предлагает заменить на схему "фанкойл - 30HXC285-PH3opt150 - FCAL91 (драйкуллеры). Необходимо ли менять ?! или можно просто добавить автоматику и оставить первую схему?

Сам чиллер стоит в отапливаемом чердаке! драйкуллеры выносные!


Канешно, иметь чиллерок в "полной заводской готовность" и с минимальной фреоноёмкостью очень заманчиво, а если еще отказатся от спецов-чиллерманов и работать только с сантехниками. вабще, чюдненько. Но как-то стереатипы на мотивы стартпоста подсказывают - "можно брать" новенькое, но с обязательным введеним в схему теплообменника "вода/гликоль" для организации "фрикулинга", причем потоки в теплообменники должны быть параллельны: по воде -испарителю, по гликолю - конденсатору. 3-х ходовые переключающие клапана потоков по умолчанию.
Ограничения.
1. Температура конденсации по airwave 4.2.2011, 13:42
2. Предусмотреть аварийную защиту теплообменника от замерзания воды при работе в режиме фрикулинга.
3. --------\\\----------- от естественной конвеции гликоля (помещение\улица) при темперактурах менее -10 гр (гарантированный зимний стояночный режим).
Matilda114
Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 16:32) *
Ограничения.
1. Температура конденсации по airwave 4.2.2011, 13:42
2. Предусмотреть аварийную защиту теплообменника от замерзания воды при работе в режиме фрикулинга.
3. --------\\\----------- от естественной конвеции гликоля (помещение\улица) при темперактурах менее -10 гр (гарантированный зимний стояночный режим).



Территориально это СПб. А не проще поставить автоматику на систему чиллер конденсаторы , чем ставить доп 4 пары насосов на гликоль, теплообменники, баки расширительные, кучу арматуры?!
vadim999

"Я, конечно, дико извиняюсь"(с). А какое отношение, Вы имеете к этой проблеме, плиз-з-з. Как-то по текстам тяжело сосредоточиться.

Matilda114 Дата Сегодня, 16:50 "А не проще поставить автоматику на систему чиллер конденсаторы , чем ставить доп 4 пары насосов на гликоль, теплообменники, баки расширительные, кучу арматуры?! "

В случае, если в "новой схеме" заложить промежуточный теплообменник "вода\гликоль" для нужд фрикулинга, то понадобятся еще дополнителино только три 3-х ходовых автоматических клапана в т.ч. один (регулирующий)на опцию по защите по заморозки.
Matilda114
Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 17:22) *
"Я, конечно, дико извиняюсь"(с). А какое отношение, Вы имеете к этой проблеме, плиз-з-з. Как-то по текстам тяжело сосредоточиться.
В случае, если в "новой схеме" заложить промежуточный теплообменник "вода\гликоль" для нужд фрикулинга, то понадобятся еще дополнителино только три 3-х ходовых автоматических клапана в т.ч. один (регулирующий)на опцию по защите по заморозки.


Не извиняйтесь! я вообще к кондиционированию имею очень отдаленное отношение , но на мою голову свалися такой объект!
В том то и дело! производитель выслал (как пример) схему с теплообменниками (но в моем случае они не понадобятся)и насосами на каждом контуре! они ничего не подбирали , т.к. говорят что не производят подобное оборудование! Это все предстоит сделать мне! к тому же заказчик не хочет менять оборудование
vadim999

ОК. Но кто-то проектировал "старую схему", так пусть теперь Зака им и платит за пеереработку схемы под свою хотелку. Или пусть нанимает новых профессионалов. С "кандачка" такие дела не делаются, эт не симку в телефонке поменять (или наоборот?), хотя телефонка и дороже симки стоит.
Matilda114
Цитата(vadim999 @ 7.2.2011, 18:04) *
ОК. Но кто-то проектировал "старую схему", так пусть теперь Зака им и платит за пеереработку схемы под свою хотелку.

Проектировали те кто работал до меня здесь! А мне по наследству досталось!
Тогда я поставлю вопрос по другому: есть система "30HXA261- выносные конденсаторы " какую автоматику необходимо поставить на нее что бы эта система работыла при температуре наружного воздуха "-10"? Или это вообще не возможно?
airwave
Возможно, но требуется нормальный подбор автоматикии и наладка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.