Требуется реализовать контроль протечек в гостинице (номера, технические и служебные помещения). На стояках устанавливаются соленоидные клапаны. При срабатывании какого либо датчика система автоматики должна перекрыть соответствующий стояк ХВС и ГВС.
Разумеется самый большой объём в номерах.
Насколько мне видится есть три варианта решения:
1. Установка датчиков протечки в номерах и их подключение к room-контроллерам.
2. Установка датчиков протечки и их подключение к контроллерам системы диспетчеризации
(сухие контакты).
3. Установка lon датчиков и их подключение к контроллерам системы диспетчеризации с выделением в отдельный сегмент сети поэтажно... Хотя Lon датчиков протечки я пока не нашёл...

Наиболее оптимален конечно первый вариант, но стыковки комнатных
контроллеров с системой диспетчеризации скорее всего не будет...
Что касается 2 и 3 вариантов, то сдаётся мне, что установка Lon-датчиков может и дешевле будет (если конечно такие есть), чем подключение сухих контактов к контроллеру (учитывая объём по прокладке кабелей)...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Навигатор   Контроль протечек   4.2.2011, 15:25
- - RobCha   Лон-датчик протечки легко сделать из обычного датч...   4.2.2011, 15:51
- - Навигатор   Вы описали 2-й вариант. Основная идея 3-го вариант...   4.2.2011, 16:07
|- - RobCha   Цитата(Навигатор @ 4.2.2011, 16:07) Вы оп...   4.2.2011, 16:23
- - Навигатор   Не совсем так: Комнатные контроллеры установлены в...   4.2.2011, 17:02
|- - Pasekov   Цитата(Навигатор @ 4.2.2011, 17:02) Не со...   4.2.2011, 18:56
- - magnat2011   А если установить датчики давления после соленоидо...   4.2.2011, 18:19
|- - Гена   Цитата(magnat2011 @ 4.2.2011, 17:19) А ес...   4.2.2011, 23:08
- - Гена   Использовать какое-нибудь готовое решение? Наприм...   4.2.2011, 23:21
|- - Mimohod   Цитата(Гена @ 4.2.2011, 23:21) Использова...   6.2.2011, 0:08
|- - Pasekov   Цитата(Mimohod @ 6.2.2011, 0:08) 1. PS не...   6.2.2011, 3:42
|- - Mimohod   Цитата(Pasekov @ 6.2.2011, 3:42) 1. А Вы ...   6.2.2011, 11:32
|- - Pasekov   Цитата(Mimohod @ 6.2.2011, 11:32) 1. Ну р...   6.2.2011, 14:43
|- - Гена   Цитата(Pasekov @ 6.2.2011, 13:43) Так поч...   6.2.2011, 20:43
|- - Михаил_PLC   Цитата(Гена @ 6.2.2011, 19:43) Считают до...   6.2.2011, 21:49
|- - Pasekov   Цитата(Михаил_PLC @ 6.2.2011, 21:49) 1. Е...   7.2.2011, 4:22
|- - Юрец_НСК   Цитата(Pasekov @ 7.2.2011, 7:22) 1. Что т...   7.2.2011, 8:51
|- - Михаил_PLC   Цитата(Pasekov @ 7.2.2011, 3:22) 1. Что т...   8.2.2011, 15:53
|- - Pasekov   Цитата(Михаил_PLC @ 8.2.2011, 15:53) 1. Н...   8.2.2011, 18:09
|- - Михаил_PLC   Цитата(Pasekov @ 8.2.2011, 17:09) 1. Уж п...   8.2.2011, 23:29
|- - Pasekov   Цитата(Михаил_PLC @ 8.2.2011, 23:29) 1. В...   9.2.2011, 17:00
- - zshi   зачем привлекать КБ к изобретению велосипеда, есть...   4.2.2011, 23:38
|- - Гена   Цитата(zshi @ 4.2.2011, 22:38) ...соленои...   4.2.2011, 23:43
|- - zshi   Цитата(Гена @ 4.2.2011, 23:43) Скорость? ...   5.2.2011, 0:12
|- - Гена   Цитата(zshi @ 4.2.2011, 23:12) Независим...   5.2.2011, 15:14
- - Михаил_PLC   Цитата(Навигатор @ 4.2.2011, 14:25) Требу...   5.2.2011, 12:06
- - Abysmo   Лучше всего датчики подключить к комнатному контро...   5.2.2011, 15:11
- - Михаил_PLC   В гостинице перекрывать воду собственно не нужно, ...   5.2.2011, 15:39
- - Гена   Логично, Михаил. К тому же есть ещё трапы в полу с...   5.2.2011, 15:51
- - Ludvig   Имел раз дело с датчиками протечки. Прислонив мокр...   7.2.2011, 9:24
- - Навигатор   Разумеется отсечка по номерам эффективней, по срав...   7.2.2011, 9:49
- - Навигатор   Не всегда в гостиницах прилагательное "больша...   7.2.2011, 10:10
|- - Pasekov   Цитата(Навигатор @ 7.2.2011, 10:10) 1. Не...   7.2.2011, 13:25
- - Юрец_НСК   А сколько номеров на этаже? Можно использовать рас...   7.2.2011, 11:28
- - Навигатор   На этаж порядка 50-60 Вот и я склоняюсь к тому же   7.2.2011, 11:32
- - Demus   Подниму эту тему, чтобы новую не создавать. Зада...   15.4.2011, 14:19
- - Kass   Мы в таком случае делаем распределенную систему, р...   15.4.2011, 14:38
- - Demus   Цитата(Demus @ 15.4.2011, 15:19) Подниму ...   21.4.2011, 14:58
- - Kass   Вы задаете слишком общие вопросы, типа с чего нача...   21.4.2011, 17:47
- - coverart   Для начала покажите помещения с расположением стел...   21.4.2011, 19:16
- - Demus   Цитата(Kass @ 21.4.2011, 18:47) Если вы п...   22.4.2011, 9:25
- - Kass   Общих решений очень много. Все зависит от того, ка...   23.4.2011, 11:14
- - Навигатор   Сделайте в помещении архива уклон. И поставьте в н...   25.4.2011, 11:10
- - Demus   Цитата(Навигатор @ 25.4.2011, 12:10) Сдел...   25.4.2011, 16:38
- - magnat2011   Цитата(Kants @ 9.9.2011, 21:06) Рекомндую...   10.9.2011, 19:53
- - Abysmo   Барахло эти датчики - громоздкие, никакой дизайн и...   11.9.2011, 10:56
- - Abysmo   Кстати есть еще один достойный датчик протечек, ко...   11.9.2011, 11:01
- - Demus   А у нас использвуют sw003. Вопрос ко всем: кто к...   11.9.2011, 19:14
- - Abysmo   Датчик не должен срабатывать от влажных тряпок.   11.9.2011, 19:47
- - Demus   Датчики смахивают швабрами и заливают водой.   11.9.2011, 20:06
- - испытатель   Затея какая-то необычная. Но если бы изначально в ...   11.9.2011, 21:07
- - Abysmo   ЦитатаДатчики смахивают швабрами и заливают водой....   12.9.2011, 9:44
- - Demus   Не знаю как у вас, у нас осталась проблема креплен...   10.2.2012, 8:00
- - Natauto   А не проще использовать зонные датчики протечки, к...   24.4.2012, 19:39
- - drejand   Мы тоже используем датчики протечки типа кабеля , ...   28.4.2012, 20:56
- - Demus   Так уж сложилось что опять мне повезло диспетчериз...   20.2.2013, 14:29
- - VadimNN   Самодельный ИК-датчик протечки на батарейке   20.2.2013, 15:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных