> По теплосчетчику в 10 раз меньше расчетного. Как обяснить?, работа теплосчетчика
shizi85
сообщение 5.2.2011, 15:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44656



Здание гостиницы объемом 6373 м3 оснащено прибором учета тепла. По расчету по укрупненным показателям потребность в тепловой энергии на отопительный сезон - 283 Гкал. Потребитель предоставляет ежемесячные отчеты, согласно которым здание потребляет не более 6 Гкал в самые холодные месяцы. При этом по распечаткам наблюдается значительный перегрев, разность температур между подающим и обратным трубопроводами в районе 3-4 градусов, расход при этом всего 1,5 т/час. Котельная старается соблюдать график 130/70.
Как обоснованно отказать потребителю вести с ним расчеты за потребленную теплоэнергии по такому счетчику? Устные убеждения, что такого чуда не может быть, потребитель не внимает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shizi85   По теплосчетчику в 10 раз меньше расчетного. Как обяснить?   5.2.2011, 15:06
- - Ernestas   А счетчик чей? Вы только устными заявлениями заним...   5.2.2011, 17:01
|- - shizi85   Цитата(Ernestas @ 5.2.2011, 17:01) А счет...   5.2.2011, 17:51
- - HeatServ   Цитата(shizi85 @ 5.2.2011, 15:06) Здание ...   5.2.2011, 17:21
|- - shizi85   Цитата(HeatServ @ 5.2.2011, 17:21) А Вы к...   5.2.2011, 17:45
|- - HeatServ   Цитата(shizi85 @ 5.2.2011, 17:45) Инженер...   5.2.2011, 18:03
- - lentyai   вы сами-то примерно посчитайте сколько им отпускае...   5.2.2011, 20:12
|- - shizi85   Цитата(lentyai @ 5.2.2011, 20:12) вы сами...   13.2.2011, 17:44
- - К.Д.   Если есть свой накладной расходомер, то постарайте...   5.2.2011, 23:19
- - zr84   Цитата(shizi85 @ 5.2.2011, 18:06) Здание ...   6.2.2011, 22:12
|- - HeatServ   Цитата(zr84 @ 6.2.2011, 22:12) Что касает...   6.2.2011, 23:05
- - инж323   Автор Завышенная обратка - есть предмет разбирател...   6.2.2011, 23:31
- - den.mgn   Есть ещё вариант: возможно в гостинице установили ...   13.2.2011, 18:00
- - Drean   Велика вероятность что из-за минимального перепада...   18.2.2011, 12:07
- - испытатель   Что за теплосчетчик. А расходомер один или два? Ес...   19.2.2011, 15:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных