Добрый день.
Возникла необходимость пускать насос грунд сп8а-25 через софтстартер (из-за корявой разводки и сечения кабелей сильные просадки и моргушки). Выбрали УПП АВВ серии PSR. У него есть есть настройки:
1. Время разгона
2. Время торможения
3. Начальное напряжение 40-70% от номинального
С п1 и п2, вроде, понятно - поставлю по 3 сек. А вот с начальным напряжением как? Я понимаю так, что чем оно ниже тем меньше просадка. А вот при каком минимальном значении нач напряжения двигатель будет уверенно пускаться? У кого какие мысли или из личного опыта кто-нибудь подскажет.