> Пожарный ствол РС-70, Замечания экспертизы (тех. экспертиза)
KapuxahKapuxah
сообщение 14.2.2011, 17:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Здравствуйте уважаемые спецы!
Имеется очень большой вопрос и проблемный вопрос.
Разрабатываю пожаротушение пром здания.
Кол-во стволов и расход по СНиПу 2.04.01-85* таб. 2 равен 2х5 л/с.
По таб. 3 этого же СНиПа имеем при диаметр пож. крана Д65, при длине рукава 20 и высоте комп. струи 12 м. По этой таблице расход 5,2 л/с каждого ствола, при напоре 19,9 м (0,199 МПа).
Подбираем пож ствол РС-70.
По паспорту на пожарный ствол РС-70 рабочее давление написанное в примечании таблицы равно от 0,6 до 0,4 МПа и расход при давлении 0,4 МПа составляет 7,4 л/с.
Эксперты утверждают что данное давление (0,199 МПа) неприемлемо, т.к. ствол работать не будет. И ссылаются на этот паспорт. попытался поговорить с поставщиками, они не дают не каких комментариев.
Ну так вот вопрос такой будет ли работать данный ствол (РС-70) при таком давлении???????????

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rs.pdf ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных