Здравствуйте уважаемые спецы!
Имеется очень большой вопрос и проблемный вопрос.
Разрабатываю пожаротушение пром здания.
Кол-во стволов и расход по СНиПу 2.04.01-85* таб. 2 равен 2х5 л/с.
По таб. 3 этого же СНиПа имеем при диаметр пож. крана Д65, при длине рукава 20 и высоте комп. струи 12 м. По этой таблице расход 5,2 л/с каждого ствола, при напоре 19,9 м (0,199 МПа).
Подбираем пож ствол РС-70.
По паспорту на пожарный ствол РС-70 рабочее давление написанное в примечании таблицы равно от 0,6 до 0,4 МПа и расход при давлении 0,4 МПа составляет 7,4 л/с.
Эксперты утверждают что данное давление (0,199 МПа) неприемлемо, т.к. ствол работать не будет. И ссылаются на этот паспорт. попытался поговорить с поставщиками, они не дают не каких комментариев.
Ну так вот вопрос такой будет ли работать данный ствол (РС-70) при таком давлении???????????