> Пожарный ствол РС-70, Замечания экспертизы (тех. экспертиза)
KapuxahKapuxah
сообщение 14.2.2011, 17:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Здравствуйте уважаемые спецы!
Имеется очень большой вопрос и проблемный вопрос.
Разрабатываю пожаротушение пром здания.
Кол-во стволов и расход по СНиПу 2.04.01-85* таб. 2 равен 2х5 л/с.
По таб. 3 этого же СНиПа имеем при диаметр пож. крана Д65, при длине рукава 20 и высоте комп. струи 12 м. По этой таблице расход 5,2 л/с каждого ствола, при напоре 19,9 м (0,199 МПа).
Подбираем пож ствол РС-70.
По паспорту на пожарный ствол РС-70 рабочее давление написанное в примечании таблицы равно от 0,6 до 0,4 МПа и расход при давлении 0,4 МПа составляет 7,4 л/с.
Эксперты утверждают что данное давление (0,199 МПа) неприемлемо, т.к. ствол работать не будет. И ссылаются на этот паспорт. попытался поговорить с поставщиками, они не дают не каких комментариев.
Ну так вот вопрос такой будет ли работать данный ствол (РС-70) при таком давлении???????????

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rs.pdf ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 14.2.2011, 18:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



а давление откуда такое будет? ППВ от чего будет запитан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 14.2.2011, 19:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Не имеет значения от чего запитан ствол. Все дело только в физике. Ствол это конус с отверстием на конце. Для отверстия в 19 мм. в СП10 приведены данные по истечению из него воды. Причем из всей конструкции со стволом и рукавом в целом. Смело применяйте данные из СП10. Они не противоречат данным в паспорте. при давлении в 2 бара длина компактной струи по таблице будет 12 м. и расход 5,2 л/с.
Пусть паспорте даны другие давления- например при 4 барах- длина 32 м. (при этом нет ни слова про рукав) ну и что- это просто характеристика количества воды, отдаваемое этой болванкой с дыркой smile.gif. А держать в руках ствол при 6 барах- как указано в паспорте я вообще никому бы не рекомендовал, и в СП10- нужно ставить диафрагмы при давлении больше , чем 4 бара.
Задача паспорта дать гарантию, что ствол не разорвет при больших давлениях- вон при испытаниях вообще куча мер предосторожности.
Можно конечно провести расчет потерь на кране/рукаве/стволе и получить точные данные для длины компактной струи и расходе, но это ИМХО никто делать не будет- Есть СП10- и все принимают расходы по табл. 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KapuxahKapuxah
сообщение 14.2.2011, 19:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Я все понимаю, как объяснить тупорылым экспертам, что это действительно так. Вот от производителей хотел попросить письмо так они вообще, незахотели разговаривать, сказали как зпкажите тогда и будем разбиратся. Подскажите лазейку. И что за СП10, незнаю такого)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 14.2.2011, 19:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



http://53.mchs.gov.ru/upload/iblock/010/sp%2010.doc

по сути выдержки из снипа 85 года..., чтоб людям легче жилось, такие Своды по всем сферам есть...

про давление мне принципиально интересно откуда такое...

Сообщение отредактировал NikitaPetrovich - 14.2.2011, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.2.2011, 20:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а существуют сейчас пож.стволы например РС-50 с диаметром насадка 16 и 19 мм, а то в спецмагазинах и интернете есть только на 12 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.2.2011, 20:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Dima_UA @ 14.2.2011, 20:24) *
а существуют сейчас пож.стволы например РС-50 с диаметром насадка 16 и 19 мм, а то в спецмагазинах и интернете есть только на 12 мм?

В РФ стволы РС-50 есть с отверстием 13мм и 16мм.

Кстати, если в паспорте на РС-70 написано, что при напоре 40м расход 7,4л/с, то по формуле истечения из насадков легко убедиться, что при напоре 20м будет около 5,2л/с ( потери в рукаве и клапане при оценочном расчете можно проигнорировать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных