Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Насосная В1 и В2, помогите разобраться
twiggy
сообщение 15.2.2011, 11:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Здравствуйте. Производственный корпус со складскими помещениями и административной частью. Раздельная схема В1 и В2(более 12 кранов). Верна ли прилагаемая схема?
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал twiggy - 15.2.2011, 11:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1.dwg ( 753,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- twiggy   Насосная В1 и В2   15.2.2011, 11:22
- - denver 22   Обратные клапана устанавливаются перед задвижками ...   15.2.2011, 12:28
- - Young   А где объект? Сдается мне, что водомер при таком р...   15.2.2011, 12:33
- - twiggy   Ввод располагается в др. части здания в помещении ...   15.2.2011, 12:41
|- - Young   Цитата(twiggy @ 15.2.2011, 12:41) ВУ пере...   15.2.2011, 13:06
- - Sindarkon   Сеть В2 не разделена на полукольца; между насосами...   15.2.2011, 12:54
- - twiggy   Sindarkon, для чего в сеть В1 выполнять два ввода?...   15.2.2011, 13:03
- - twiggy   Здание уже стоит. Отдельный выход вряд ли будут де...   15.2.2011, 13:14
- - twiggy   Немного подправил   15.2.2011, 13:41
- - aleksey_v   А в1 кольцевой?   15.2.2011, 14:11
- - twiggy   нет   15.2.2011, 14:12
- - Sindarkon   twiggy Я что-то не понял: у Вас ВПВ и АУПТ, или то...   15.2.2011, 14:25
- - twiggy   только ВПВ. перемычке на вводе?   15.2.2011, 14:31
- - Sindarkon   Перемычка на вводе в насосы В2 (всасывающая линия)...   15.2.2011, 14:46
- - twiggy   скорее на тот случай если не сработают оба насоса.   15.2.2011, 14:50
- - twiggy   Немного изменил схему, добавив еще один трубопрово...   16.2.2011, 9:26
- - Sindarkon   Попробуйте обосновать свои решения. Просто ради ин...   16.2.2011, 11:17
- - twiggy   Кольцевая сеть должна подключаться от двух вводов....   16.2.2011, 11:25
- - Sindarkon   А для чего нужны два ввода?   16.2.2011, 14:12
- - Марфа Васильевна я   патрубки по СНиП в здания 17 этажей и более   18.3.2011, 12:46
- - AlexCivilEng   а регулятор давления перед насосами поставить не х...   28.10.2011, 10:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных