> Установка дополнительного калорифера в приточной установке
nassimaserg
сообщение 15.2.2011, 11:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.4.2009
Пользователь №: 32341



Здравствуйте, Уважаемые специалисты.1. Имеются смонтированные, одинаковые - 2шт., приточные вентустановки с двумя вертикально расположенными водяными калориферами с параметрами воды 95 - 70°С (план и спецификация прилагаются).
2. В связи с отказом от сети центрального теплоснабжения, из-за низкой эффективности, на предприятии были установлены автономные котлы. С реальной температурой воды 70-50°С. Естественно существующие калориферы не могут обеспечить необходимых параметров воздуха.
3. Принято решение установить дополнительно по 2 калорифера на каждую вентсистему (2-м слоем).
4. Смонтировать по 2 смесительных узла на каждую вентсистему, используя 1-ый слой калориферов для предварительного подогрева воздуха, а 2-ой слой для его окончательной обработки.
5. Специалистами был выполнен расчет и подбор водяных калориферов.


Возникает ряд вопросов.Первое:нужен ли дополнительный смесительный узел для второго калорифера.Если не нужен как должны быть обвязаны калориферы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nassimaserg   Установка дополнительного калорифера в приточной установке   15.2.2011, 11:26
- - toxan   Итак что имеете: Новый график с расходом возросши...   15.2.2011, 13:34
- - vadim999   А зачем так сложно, дорого и где то рисковоно (опа...   15.2.2011, 16:44
- - msi   Цитата(nassimaserg @ 15.2.2011, 11:26) Зд...   16.2.2011, 8:53
|- - vadim999   Цитата(msi @ 16.2.2011, 8:53) Решение опа...   16.2.2011, 9:56
|- - msi   Цитата(vadim999 @ 16.2.2011, 9:56) Однако...   16.2.2011, 10:25
||- - vadim999   Цитата(msi @ 16.2.2011, 10:25) Я не говор...   16.2.2011, 13:40
||- - msi   Цитата(vadim999 @ 16.2.2011, 13:40) К Вам...   16.2.2011, 14:31
||- - jota   Цитата(msi @ 16.2.2011, 13:31) Рециркуляц...   16.2.2011, 18:36
||- - msi   Цитата(jota @ 16.2.2011, 18:36) Дедовский...   16.2.2011, 20:39
||- - jota   Цитата(msi @ 16.2.2011, 19:39) Приплыли. ...   16.2.2011, 21:01
||- - msi   Цитата(jota @ 16.2.2011, 21:01) Я по ошиб...   16.2.2011, 21:24
|- - nassimaserg   Цитата(vadim999 @ 16.2.2011, 9:56) Однако...   17.2.2011, 15:18
|- - Buharick   Цитата(nassimaserg @ 17.2.2011, 15:18) .....   28.2.2011, 1:24
|- - Бойко   Цитата(nassimaserg @ 17.2.2011, 15:18) .....   28.2.2011, 23:42
|- - vadim999   QUOTE (Бойко @ 28.2.2011, 23:42) Использо...   1.3.2011, 9:48
- - vovan08   Цитата(nassimaserg @ 15.2.2011, 13:26) .....   16.2.2011, 14:40
|- - msi   Цитата(vovan08 @ 16.2.2011, 14:40) куда п...   16.2.2011, 14:49
- - vadim999   А исчо мона поставить маслЯнно-сеткорабицный возду...   16.2.2011, 15:34
|- - Boris Blade   Цитата(vadim999 @ 16.2.2011, 17:34) ТА-5...   16.2.2011, 15:54
|- - msi   Цитата(vadim999 @ 16.2.2011, 15:34) А исч...   16.2.2011, 18:02
|- - vadim999   Цитата(msi @ 16.2.2011, 18:02) Пардон, см...   17.2.2011, 16:24
- - Boris Blade   заменит калорифер. перелелать регулирующий узел.   17.2.2011, 15:44
- - Nashikovsky   Каким образом в настоящее время включены калорифер...   28.2.2011, 7:03
- - msi   А это неважно. Идея плохая. Работать не будет. Или...   28.2.2011, 22:34
|- - Buharick   Цитата(msi @ 28.2.2011, 22:34) А это нева...   28.2.2011, 22:56
|- - msi   Цитата(Buharick @ 28.2.2011, 22:56) Прост...   1.3.2011, 0:02
- - vovan08   ну? осмыслили? человеку то так и не помогли...   1.3.2011, 12:19
|- - vadim999   QUOTE (vovan08 @ 1.3.2011, 12:19) ну? осм...   1.3.2011, 13:47
|- - msi   Цитата(vovan08 @ 1.3.2011, 12:19) ну? осм...   1.3.2011, 16:39
- - vovan08   что то букв много толку мало...   1.3.2011, 15:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274