Здравствуйте, Уважаемые специалисты.1. Имеются смонтированные, одинаковые - 2шт., приточные вентустановки с двумя вертикально расположенными водяными калориферами с параметрами воды 95 - 70°С (план и спецификация прилагаются).
2. В связи с отказом от сети центрального теплоснабжения, из-за низкой эффективности, на предприятии были установлены автономные котлы. С реальной температурой воды 70-50°С. Естественно существующие калориферы не могут обеспечить необходимых параметров воздуха.
3. Принято решение установить дополнительно по 2 калорифера на каждую вентсистему (2-м слоем).
4. Смонтировать по 2 смесительных узла на каждую вентсистему, используя 1-ый слой калориферов для предварительного подогрева воздуха, а 2-ой слой для его окончательной обработки.
5. Специалистами был выполнен расчет и подбор водяных калориферов.
Возникает ряд вопросов.Первое:нужен ли дополнительный смесительный узел для второго калорифера.Если не нужен как должны быть обвязаны калориферы