> Запас по давлению при выборе вентустановки, Расчетная точка энтальпии
rightnow
сообщение 23.2.2011, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739



Начинаю на работе разбираться с ОВ.
Был уже готовый торговый зал, все рассчитано и пройдена экспертиза. заказчик решил изменить планировки\технологию. Специалист по ОВ, который это проектировал, живет в другом городе. пересчитываю. Возникли следующие проблемы:
1) очень большое расхождение по сопротивлению сети воздуховодов, (см. приложенные файлы) по моим расчетам получается сопротивление порядка 150 Па максимум, по проекту до изменений (примерно те же параметры) в 2-2,5 раза больше. Скажите пожалуйста примерные цифры, которые должны получаться. Может должен быть какой-то хитрый запас, на забивание воздуховодов пылью, или еще чего.
2) летом воздух охлаждается в вентустановке. Влагосодержание приточного воздуха больше, чем требуется для внутреннего. Т.е. как я понимаю требуется осушение. В вентустановках, которые использовались в проекте нет никаких специальных осушителей, видимо осушается путем охлаждения воздуха ниже точки росы. Смущает тот факт, что мощность охладителя посчитана через расход воздуха и разность энтальпий приточного воздуха (30гр, 57% влажность) и внутреннего (25гр, 60% влажность), собственно нагрузка получается гораздо меньше чем по моим представлениям. (расчет сделан в Ремаке, туда отправлялись исходные данные) Почему не берется энтальпия в точке росы (см.приложенный файл с процессом)

в сумме взят 20% запас. Извиняюсь за качество схемы.



из 30гр 57% влаж. получаем 20гр 73%влаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rightnow   Запас по давлению при выборе вентустановки   23.2.2011, 11:59
- - msi   Цитата(rightnow @ 23.2.2011, 11:59) Начин...   23.2.2011, 12:13
|- - Игорь_А   Цитата(msi @ 23.2.2011, 11:13) . Старые в...   23.2.2011, 12:22
|- - msi   Цитата(Игорь_А @ 23.2.2011, 12:22) Позвол...   23.2.2011, 12:23
|- - Boris Blade   Цитата(Игорь_А @ 23.2.2011, 14:22) Позвол...   24.2.2011, 9:38
- - rightnow   Цитата(msi @ 23.2.2011, 12:13) Коллега, у...   23.2.2011, 13:03
- - MaksP   про запас- очень много случаев, когда дают по давл...   23.2.2011, 13:49
|- - msi   Цитата(MaksP @ 23.2.2011, 13:49) про запа...   23.2.2011, 14:22
- - rightnow   Ну я наверно не правильно выразился, охлаждение бе...   23.2.2011, 14:35
|- - ar4i   Если я правильно понял, у вас же торговый зал... з...   23.2.2011, 15:46
|- - jota   Цитата(rightnow @ 23.2.2011, 13:35) Ну я ...   23.2.2011, 15:46
|- - rightnow   Цитата(ar4i @ 23.2.2011, 15:46) Если я пр...   23.2.2011, 17:07
|- - ar4i   Цитата(rightnow @ 23.2.2011, 16:07) И все...   23.2.2011, 17:33
|- - msi   Цитата(rightnow @ 23.2.2011, 17:07) Наруж...   23.2.2011, 17:35
- - jota   Вы охлаждаете 15850 м3/ч воздух 57%; до с 30 до 15...   24.2.2011, 2:03
|- - msi   Цитата(jota @ 24.2.2011, 2:03) Вы охлажда...   24.2.2011, 7:58
|- - jota   Цитата(msi @ 24.2.2011, 6:58) 0,88 - это ...   24.2.2011, 10:09
- - Pavlov   По Вашей последней диаграмме, rightnow, температур...   24.2.2011, 9:54
- - Игорь_А   Напор вентилятора=1,1*Потери в системе Потери в си...   24.2.2011, 11:01
|- - Boris Blade   Цитата(Игорь_А @ 24.2.2011, 13:01) Это с...   24.2.2011, 11:53
- - Игорь_А   По расходу основано на "Справочнике по теплос...   24.2.2011, 12:49
- - Boris Blade   Цитата(Игорь_А @ 24.2.2011, 14:49) Получ...   24.2.2011, 12:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных