Был уже готовый торговый зал, все рассчитано и пройдена экспертиза. заказчик решил изменить планировки\технологию. Специалист по ОВ, который это проектировал, живет в другом городе. пересчитываю. Возникли следующие проблемы:
1) очень большое расхождение по сопротивлению сети воздуховодов, (см. приложенные файлы) по моим расчетам получается сопротивление порядка 150 Па максимум, по проекту до изменений (примерно те же параметры) в 2-2,5 раза больше. Скажите пожалуйста примерные цифры, которые должны получаться. Может должен быть какой-то хитрый запас, на забивание воздуховодов пылью, или еще чего.
2) летом воздух охлаждается в вентустановке. Влагосодержание приточного воздуха больше, чем требуется для внутреннего. Т.е. как я понимаю требуется осушение. В вентустановках, которые использовались в проекте нет никаких специальных осушителей, видимо осушается путем охлаждения воздуха ниже точки росы. Смущает тот факт, что мощность охладителя посчитана через расход воздуха и разность энтальпий приточного воздуха (30гр, 57% влажность) и внутреннего (25гр, 60% влажность), собственно нагрузка получается гораздо меньше чем по моим представлениям. (расчет сделан в Ремаке, туда отправлялись исходные данные) Почему не берется энтальпия в точке росы (см.приложенный файл с процессом)
в сумме взят 20% запас. Извиняюсь за качество схемы.


из 30гр 57% влаж. получаем 20гр 73%влаж.