Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Запас по давлению при выборе вентустановки, Расчетная точка энтальпии
rightnow
сообщение 23.2.2011, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739



Начинаю на работе разбираться с ОВ.
Был уже готовый торговый зал, все рассчитано и пройдена экспертиза. заказчик решил изменить планировки\технологию. Специалист по ОВ, который это проектировал, живет в другом городе. пересчитываю. Возникли следующие проблемы:
1) очень большое расхождение по сопротивлению сети воздуховодов, (см. приложенные файлы) по моим расчетам получается сопротивление порядка 150 Па максимум, по проекту до изменений (примерно те же параметры) в 2-2,5 раза больше. Скажите пожалуйста примерные цифры, которые должны получаться. Может должен быть какой-то хитрый запас, на забивание воздуховодов пылью, или еще чего.
2) летом воздух охлаждается в вентустановке. Влагосодержание приточного воздуха больше, чем требуется для внутреннего. Т.е. как я понимаю требуется осушение. В вентустановках, которые использовались в проекте нет никаких специальных осушителей, видимо осушается путем охлаждения воздуха ниже точки росы. Смущает тот факт, что мощность охладителя посчитана через расход воздуха и разность энтальпий приточного воздуха (30гр, 57% влажность) и внутреннего (25гр, 60% влажность), собственно нагрузка получается гораздо меньше чем по моим представлениям. (расчет сделан в Ремаке, туда отправлялись исходные данные) Почему не берется энтальпия в точке росы (см.приложенный файл с процессом)

в сумме взят 20% запас. Извиняюсь за качество схемы.



из 30гр 57% влаж. получаем 20гр 73%влаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.2.2011, 12:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(rightnow @ 23.2.2011, 11:59) *
Начинаю на работе разбираться с ОВ.

Коллега, у Вас должно быть два уровня подстройки давления - тонкая регулировка на оконечности воздуховода и регулирующий клапан на всей ветви. Этот последний клапан и убирает излишний запас вентилятора по давлению. Честно говоря, даже не смотрел Ваши схемы за ненадобностью. Не заморачивайтесь излишне. Старые вентиляционщики практически никогда не считают сетей, уж поверьте. Только особые случаи, когда идет ловля единиц паскалей, как в кухонных вытяжках, например.
....................
По кондиционированию. Сначала Вы должны определить температуру и влажность приточного воздуха, которые дОлжно подавать в помещение. Воздухоохладитель подбирается именно по этим параметрам.

Сообщение отредактировал msi - 23.2.2011, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 23.2.2011, 12:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



Цитата(msi @ 23.2.2011, 11:13) *
. Старые вентиляционщики практически никогда не считают сетей, уж поверьте.

Позвольте Вам Заметить специалисты старой школы как раз все считают. И никогда не позволят запроектировать систему без расчета и запаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.2.2011, 12:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Игорь_А @ 23.2.2011, 12:22) *
Позвольте Вам Заметить специалисты старой школы как раз все считают. И никогда не позволят запроектировать систему без расчета и запаса.

У нас в дяревне - нет. Запас он всегда получается автоматом, как ни странно.
За исключением известных мне случаев, когда "специалисты" действительно все якобы "считали". ага.

Сообщение отредактировал msi - 23.2.2011, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rightnow
сообщение 23.2.2011, 13:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739



Цитата(msi @ 23.2.2011, 12:13) *
Коллега, у Вас должно быть два уровня подстройки давления - тонкая регулировка на оконечности воздуховода и регулирующий клапан на всей ветви. Этот последний клапан и убирает излишний запас вентилятора по давлению. Честно говоря, даже не смотрел Ваши схемы за ненадобностью. Не заморачивайтесь излишне. Старые вентиляционщики практически никогда не считают сетей, уж поверьте. Только особые случаи, когда идет ловля единиц паскалей, как в кухонных вытяжках, например.


И тем не менее, я не "старый" вентиляционщик, и соответстенно мне интересно, какой запас считается приемлемым, если все-таки произведен расчет сети. Не хочется заказчика на деньги разводить

Цитата(msi @ 23.2.2011, 12:13) *
По кондиционированию. Сначала Вы должны определить температуру и влажность приточного воздуха, которые дОлжно подавать в помещение. Воздухоохладитель подбирается именно по этим параметрам.


С температурой и влажностью приточного воздуха я определился (теплоприток, влагопостуление, тепловлажностное отношение, по id-диаграмме точка). Вопрос в другом, в теории, если воздух охлаждать (см. диаграмму) напрямую, т.е не доводить воздух до точки росы, требуемая влажность не получится, конденсат не будет выпадать. Если же доводить, то разность энтальпий получится больше, как следствие - большая мощность теплообменника, чем в расчетах поставщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MaksP
сообщение 23.2.2011, 13:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597



про запас- очень много случаев, когда дают по давлению такой запас, что ПОЛНОСТЬЮ перекрыв всасывание и нагнетание у приточной установки не получается даже выйти на номинальный ток электродвигателя)))). так что, ребята, не увлекайтесь запасами. про регулирующий клапан на воздуховоде (дроссель, ирисовый, ...)- полностью перекрыв, не всегда получишь желаемое. а если даже и получается, то тем самым дросселем мы не только увеличиваем сопротивление в системе, но и уменьшаем расход, а это уже не годится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.2.2011, 14:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(MaksP @ 23.2.2011, 13:49) *
про запас- очень много случаев, когда дают по давлению такой запас, что ПОЛНОСТЬЮ перекрыв всасывание и нагнетание у приточной установки не получается даже выйти на номинальный ток электродвигателя)))). так что, ребята, не увлекайтесь запасами. про регулирующий клапан на воздуховоде (дроссель, ирисовый, ...)- полностью перекрыв, не всегда получишь желаемое. а если даже и получается, то тем самым дросселем мы не только увеличиваем сопротивление в системе, но и уменьшаем расход, а это уже не годится.

Ну -у-у... рабочую точку прикидываешь заранее.
Все в меру должно делаться. Мера - отмеряна чувством уместности, или опыта, если угодно.
А считать сеть -да ради Бога, кто ж мешает.

Цитата(rightnow @ 23.2.2011, 13:03) *
С температурой и влажностью приточного воздуха я определился (теплоприток, влагопостуление, тепловлажностное отношение, по id-диаграмме точка). Вопрос в другом, в теории, если воздух охлаждать (см. диаграмму) напрямую, т.е не доводить воздух до точки росы, требуемая влажность не получится, конденсат не будет выпадать. Если же доводить, то разность энтальпий получится больше, как следствие - большая мощность теплообменника, чем в расчетах поставщика.

Не совсем понял про "теорию". Что такое охлаждать напрямую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rightnow
сообщение 23.2.2011, 14:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739



Ну я наверно не правильно выразился, охлаждение без доведения воздуха до точки росы не приводит к выпадению конденсата, поэтому, на мой взгляд, осушить воздух до нужных параметров не получится, и из-за этого мощность теплообменика должна быть рассчитана на доведение воздуха до точки росы.
"напрямую" - это я имел в виду по id - диаграмме соединить точки наружного и приточного воздуха прямой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar4i
сообщение 23.2.2011, 15:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.11.2009
Из: Kiev
Пользователь №: 40807



Если я правильно понял, у вас же торговый зал... зачем там осушение ?
Вам какие пар. надо получить в торг.зале ?
И какие наружн. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.2.2011, 15:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(rightnow @ 23.2.2011, 13:35) *
Ну я наверно не правильно выразился, охлаждение без доведения воздуха до точки росы не приводит к выпадению конденсата, поэтому, на мой взгляд, осушить воздух до нужных параметров не получится, и из-за этого мощность теплообменика должна быть рассчитана на доведение воздуха до точки росы.
"напрямую" - это я имел в виду по id - диаграмме соединить точки наружного и приточного воздуха прямой.

Если рассматриваете только воздух в воздуховоде, то не получится. Для осушения воздуха надо охладить, а затем греть до нужной температуры. Но это если рассматривать процесс только в системе в отрыве от помещений. А с помещениями, - нагрев происходит уже там за счёт тепловыделений. Пределом для охлаждения будет требуемая влажность в помещении после смешения подаваемого воздуха с воздухом помещения и допустимая температура подаваемого воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rightnow
сообщение 23.2.2011, 17:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95739



Цитата(ar4i @ 23.2.2011, 15:46) *
Если я правильно понял, у вас же торговый зал... зачем там осушение ?
Вам какие пар. надо получить в торг.зале ?
И какие наружн. ?

Наружного воздуха: 30 гр. 57% влажность, влагосодержание 16 г/кг
Приточного вохдуха: 18 гр. 80% влажность, влагосодержание 10 г/кг
(см. приложенный файл) точки 1 и 3.
Цитата(jota @ 23.2.2011, 15:46) *
Если рассматриваете только воздух в воздуховоде, то не получится. Для осушения воздуха надо охладить, а затем греть до нужной температуры. Но это если рассматривать процесс только в системе в отрыве от помещений. А с помещениями, - нагрев происходит уже там за счёт тепловыделений. Пределом для охлаждения будет требуемая влажность в помещении после смешения подаваемого воздуха с воздухом помещения и допустимая температура подаваемого воздуха.

Да, я имел ввиду что воздух охлаждается ниже точки росы и нагревается в вентустановке. (т.е в приложенном файле 1-2 охлаждение, 2-3 нагрев, 3-4 ассимиляция)
Если предположить второй вариант, что в вентустановке воздух не нагревается, то получится, что на выходе (с учетом минимально возможной температуры приточного воздуха) параметры будут иметь вид: 18 гр, 95% влажность. После ассимиляции (тепловлажностный коэффициент 10000) параметры в помещении будут 25 гр, 70% влажность. Т.е получится что влажность больше чем требуется (вместо 60% - влажность 70%). Поэтому вариант без нагрева, по моим соображениям, отпадает.
И все-равно вопрос в другом, правильно ли считать мощность охладителя по разности энтальпий в точках 1-3, а не по разности 1-2, если у нас надо понижать влагосодержание.
Прикрепленный файл  ID_diag_2abok.jpg ( 324,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41


Сообщение отредактировал rightnow - 23.2.2011, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar4i
сообщение 23.2.2011, 17:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.11.2009
Из: Kiev
Пользователь №: 40807



Цитата(rightnow @ 23.2.2011, 16:07) *
И все-равно вопрос в другом, правильно ли считать мощность охладителя по разности энтальпий в точках 1-3, а не по разности 1-2, если у нас надо понижать влагосодержание.


Нет, не правильно. Вы ж сами написали
Цитата
(т.е в приложенном файле 1-2 охлаждение, 2-3 нагрев, 3-4 ассимиляция)

Дык, зачем считать кол-во холода по 1-3.
Как по мне jota все доходчиво объяснил..
Цитата
А с помещениями, - нагрев происходит уже там за счёт тепловыделений. Пределом для охлаждения будет требуемая влажность в помещении после смешения подаваемого воздуха с воздухом помещения и допустимая температура подаваемого воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.2.2011, 17:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(rightnow @ 23.2.2011, 17:07) *
Наружного воздуха: 30 гр. 57% влажность, влагосодержание 16 г/кг
Приточного вохдуха: 18 гр. 80% влажность, влагосодержание 10 г/кг
(см. приложенный файл) точки 1 и 3.

Да, я имел ввиду что воздух охлаждается ниже точки росы и нагревается в вентустановке. (т.е в приложенном файле 1-2 охлаждение, 2-3 нагрев, 3-4 ассимиляция)
Если предположить второй вариант, что в вентустановке воздух не нагревается, то получится, что на выходе (с учетом минимально возможной температуры приточного воздуха) параметры будут иметь вид: 18 гр, 95% влажность. После ассимиляции (тепловлажностный коэффициент 10000) параметры в помещении будут 25 гр, 70% влажность. Т.е получится что влажность больше чем требуется (вместо 60% - влажность 70%). Поэтому вариант без нагрева, по моим соображениям, отпадает.
И все-равно вопрос в другом, правильно ли считать мощность охладителя по разности энтальпий в точках 1-3, а не по разности 1-2, если у нас надо понижать влагосодержание.

Ну да, в воздухоохладителе Вы получаете влажность 100%, то есть туман, капли которого удаляются каплеотбойниками охладителя. Так как никто не может посчитать кинетику конденсации, то исходите из этих 100 %. Ну или на основании опытаsmile.gif Затем этот воздух Вы подаете в помещение, где он и влага в нем нагреваются до величин, определяемых по балансу энтальпий. Вот и все. Догревом воздуха Вы ничего не меняете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.2.2011, 2:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы охлаждаете 15850 м3/ч воздух 57%; до с 30 до 15*С. Для этого потребуется холодильная мощность 162 кВт; конденсируется 113л/ч. На выходе после охлаждения 15* 88%.
Для конденсации не обязательно доводить весь воздух до влажности 100%. Конденсат выпадает в узких слоях, контактирующих с пластинами калорифера где температура воздуха опускается ниже точки росы. Воздух охлаждается, отн.влажность увеличивается, обраующиеся капли не успевают испариться в уже достаточно влажном воздухе и стекают в каплеуловителе....
затем воздух, попадая в помещение нагревается ассимилируя тепловыделения. Если принять Тпом - 25*С, то влажность будет 47%
Затраченная энергия на охлаждение получится значительно больше, чем ассимилированная теплота в помещении за счёт того, что энергия была затрачена на охлаждение наружного воздуха от 30*С и на фазовый переход (конденсацию)
По энтальпии процесса h: 69.7; 39.1; 49.4 kJ/kg...
Поэтому центральные кондиционеры работают на рециркуляции только с необходимым подмесом наружного воздуха. А местные - 100% рециркуляция.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 24.2.2011, 7:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(jota @ 24.2.2011, 2:03) *
Вы охлаждаете 15850 м3/ч воздух 57%; до с 30 до 15*С. Для этого потребуется холодильная мощность 162 кВт; конденсируется 113л/ч. На выходе после охлаждения 15* 88%.
Для конденсации не обязательно доводить весь воздух до влажности 100%. Конденсат выпадает в узких слоях, контактирующих с пластинами калорифера где температура воздуха опускается ниже точки росы. Воздух охлаждается, отн.влажность увеличивается, обраующиеся капли не успевают испариться в уже достаточно влажном воздухе и стекают в каплеуловителе....
затем воздух, попадая в помещение нагревается ассимилируя тепловыделения. Если принять Тпом - 25*С, то влажность будет 47%
Затраченная энергия на охлаждение получится значительно больше, чем ассимилированная теплота в помещении за счёт того, что энергия была затрачена на охлаждение наружного воздуха от 30*С и на фазовый переход (конденсацию)
По энтальпии процесса h: 69.7; 39.1; 49.4 kJ/kg...
Поэтому центральные кондиционеры работают на рециркуляции только с необходимым подмесом наружного воздуха. А местные - 100% рециркуляция.

0,88 - это очень лукавая цифра, Йота. Для конденсации вовсе не необходимы поверхности.
А рециркуляция ЦК, например, в медучреждениях - запрещена конкретно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.2.2011, 9:38
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Игорь_А @ 23.2.2011, 14:22) *
Позвольте Вам Заметить специалисты старой школы как раз все считают. И никогда не позволят запроектировать систему без расчета и запаса.

А все же какой запас принимают , мне тоже стало интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 24.2.2011, 9:54
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



По Вашей последней диаграмме, rightnow, температура испарения принята +15 град. С. Эту температуру Вам задают или Вы сами ее принимаете?
Просто если взять стандартную температуру испарения +7 град., то мы сразу выйдем на Вашу точку "3". (с учетом подогрева в вентиляторе на 0,5 град.)
В крайнем случае, при расчете воздухораспределения, принять скорость воздуха в воздухораспределителе меньше, тем самым увеличится размер воздухораспределителя. Это нужно для того, чтобы сделать больше рабочую разность температур (от точки "П" до точки "В").
Ну а по рециркуляции полностью согласен с jota. Если она недопустима, ставьте отдельные местные или местно-центральные системы(сплит или мультисплит и т.д.), т.к. если будите охлаждать наружний воздух во всем объеме, то Ваш заказчик разорится на электричестве.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ID_diag_2abok.jpg ( 390,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.2.2011, 10:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(msi @ 24.2.2011, 6:58) *
0,88 - это очень лукавая цифра, Йота. Для конденсации вовсе не необходимы поверхности.
А рециркуляция ЦК, например, в медучреждениях - запрещена конкретно.

Всё лукавое, кроме голода и смерти... smile.gif
Насчёт ЦК Вы правы, писал ночью и моск уже готовился спать....
В мед. ЦК ставил с рекуперацией через промежуточный теплоноситель или тепловой насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 24.2.2011, 11:01
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



Напор вентилятора=1,1*Потери в системе
Потери в системе= потери в сети + потери в шумо глушители + потери в фильтре + потри в калорифере.
Расход воздуха вентилятором при стальных и пластмассовых воздуховодах длиной до 50 м - на 10%, в других случаях - на 15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.2.2011, 11:53
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Игорь_А @ 24.2.2011, 13:01) *

Это собственное решение или основано на неком документе?
Цитата(jota @ 24.2.2011, 12:09) *

Всё лукавое, кроме голода и смерти... smile.gif

Все лукавое

Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.2.2011, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 24.2.2011, 12:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



По расходу основано на "Справочнике по теплоснабжению и вентиляции. Книга вторая. Вентиляция и кондиционирование." Р.В. Щекин. Десяти процентный запас по давлению то же на базе его же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.2.2011, 12:50
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Игорь_А @ 24.2.2011, 14:49) *

Получается , не нормативный документ. Рекомендация. ок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных