> перепад = 0
Дмитрий Игоревич
сообщение 27.2.2011, 22:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



в доме где я живу провели реконструкцию системы отопления
проложили пп Д100 по подвалу, стояки Д25, мосты Д20
я нахожусь от ИТП в крайнем подъезде. ИТП в 4м
батарея прогревается да 40С
перепада в ИТП нет подача и обратка = 5
сеть даёт отличную температуру, но до нас тепло не доходит, как можно побороть проблему?
заявление в ЖКХ писали. Они несколько раз приходили, интересовались "не потеплело ли" и всё...

схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 121,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий Игоревич   перепад = 0   27.2.2011, 22:14
- - HeatServ   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 27.2.2011, 22:1...   27.2.2011, 22:17
- - Смит   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 27.2.2011, 22:1...   27.2.2011, 22:21
|- - HeatServ   Цитата(Смит @ 27.2.2011, 22:21) В первую ...   27.2.2011, 22:22
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 22:22) одно ...   27.2.2011, 22:31
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 27.2.2011, 22:31) Что б у...   27.2.2011, 22:34
- - Дмитрий Игоревич   балансировки нет   27.2.2011, 22:22
|- - Смит   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 27.2.2011, 22:2...   27.2.2011, 22:24
- - Дмитрий Игоревич   до реконструкции система работала нормально визуал...   27.2.2011, 22:38
- - Машинист   Дмитрий Игоревич, а вы сами лично в подвале своем ...   27.2.2011, 22:39
- - Дмитрий Игоревич   спасибо нужно посмотреть давление сети Цитата(Ма...   27.2.2011, 22:41
- - инж323   Грязи с сети похоже наловили в систему и в грязеви...   27.2.2011, 22:42
- - HeatServ   Есть вопрос автору: а где было намеряно давление 5...   27.2.2011, 22:49
- - Смит   Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 22:22) одно ...   27.2.2011, 22:54
|- - HeatServ   Цитата(Смит @ 27.2.2011, 22:54) Ну вот, е...   27.2.2011, 23:00
- - jota   Не дело жильцам разбираться в технических проблема...   27.2.2011, 23:00
- - Дмитрий Игоревич   Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 9:49) Есть в...   27.2.2011, 23:26
- - msi   Не нравится мне эта схема. Обычно однотрубку главн...   28.2.2011, 0:25
- - Дмитрий Игоревич   Цитата(msi @ 27.2.2011, 11:25) Не нравитс...   28.2.2011, 17:47
|- - msi   Цитата(Дмитрий Игоревич @ 28.2.2011, 17:4...   1.3.2011, 9:12
- - АБорисыч   Посмотреть на проектик бы. Перепада нет - тут вари...   1.3.2011, 9:05
- - АБорисыч   Честно если бы у меня была такая проблема в доме я...   1.3.2011, 9:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных