сообщение 4.3.2011, 17:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34177



Товарищи,друзья,соратники помогите разобраться!

Бизнес центр,в подвале автостоянка 2 выпуска (К1 и К3) проходят под лестницей (конструкция лестницы в чертеже),ГИП объекта хочет чтоб под лестницей был 1 выпуск, а второй сместить вниз или вверх,НО вверху вводы теплоснабжения,электриков,водопровода,внизу по уклону получается низ трубопровода на 2,2 от пола,ниже прокладывать думаю не стоит. Как быть в этой ситуации!? Ведь не запрещено прокладывать выпуски под лестницей в футляре.

Не обращайте внимание на то что венткамера натыкана стояками канализации,в экспертизе все прошло на ура (проектировал не я))))) ,с ГИПом по объекту договорились на том,что все будет в коробах с устройством гидроизоляции + гидроизоляции пола над венткамерой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.dwg ( 579,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kavoka   Выпуски К1 и К3   4.3.2011, 17:35
- - Водяной   не очень понятно...сместить можно и ниже 2,20...на...   5.3.2011, 9:26
- - kavoka   есть проект стадии п по наружке но там один ужас...   5.3.2011, 9:51
- - Водяной   А вопрос-то в чём? К1 ниже нельзя, К3 можно... Т.е...   5.3.2011, 11:40
- - kavoka   К1 ниже нельзя, К3 можно... а куда если не секрет ...   5.3.2011, 12:04
- - Водяной   когда смотрите на стену с выпусками изнутри гаража...   5.3.2011, 12:33
- - kavoka   так а куда же там его уводить!? выше лежит вып...   5.3.2011, 12:43
- - Водяной   на 1,5м оба выпуска можно сдвинуть без проблем... ...   5.3.2011, 14:19
- - kavoka   посмотрите чертеж,там рядом есть разрез лестницы,о...   5.3.2011, 14:53
- - Водяной   0,4 и выпуск в один колодец...то , что доктор проп...   5.3.2011, 15:19
- - kavoka   в том то и дело что К3 идет в жироуловитель , а К...   5.3.2011, 15:40
- - Водяной   трубы сместить и утеплить под лестницей в футляре....   5.3.2011, 15:50
- - kavoka   под словами "выше" я имел ввиду что выше...   5.3.2011, 16:00
- - Водяной   Цитата(kavoka @ 5.3.2011, 16:00) под слов...   5.3.2011, 21:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных