Guest Forum






Имеется щит с 9 однополюсными выключателями на отходящих линиях (13А-3 шт; 10А-1шт; 8А-2шт; 6А-3шт.) Номинальный ток щита-11,45А (Рр/0,66/0,95). По Госту приложение В3 определяю уставку вводного трехполюсного выключателя (13х3+10+8х2+6х3)х0,6-коэффициент одновременности. 83х0,6=49,8А. По требованию приложения "В.3 Номинальный рабочий ток вводного аппарата предварительно определяют по сумме заданных номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей (в соответствии с таблицей 1 настоящего стандарта), умноженной на коэффициент одновременности, приведенный в таблице B.1. " и "В.4 Номинальный ток вводного аппарата следует предварительно выбирать на ступень больше значения тока, равного или близкого к его номинальному рабочему току, полученному по В.3." выбираю уставку вводного автомата 63А. Следовательно, уставка от ГРЩ на мой щит для соблюдения селективности тоже будет не менее 63А. Питающий кабель ВВГ 5х16мм2 с Iдд=75А. Уставка на отходящей линии ГРЩ защищает питающий кабель. Вроде все правильно? Смущает только то, что номинальный ток щита всего лишь 11,4 А. Как -то не совсем экономно получается. Помогите разобраться пожалуйста. Брать рубильник вместо автомата на вводе в модульный щит не хотелось бы. Заранее благодарю за ответы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____51778_01.pdf ( 500,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Котка   Выбор вводного автоматического выключателя по Гост 51778-01   14.3.2011, 13:16
- - Иван Карпусь   по моему вы не совсем правильно посчитали, как мне...   14.3.2011, 14:38
- - Котка   Так вот как оказывается надо правльно делать. Иван...   14.3.2011, 14:50
- - Иван Карпусь   рад помочь   14.3.2011, 15:06
- - Димм   В догонку: СП31-110 (если устроит)пп7.15, 7.20   14.3.2011, 16:25
- - zem   Не зная конкретики, я бы все-таки не учитывал коэф...   14.3.2011, 18:45
- - Иван Карпусь   Цитата(Димм @ 14.3.2011, 17:25) В догонку...   14.3.2011, 20:42
- - Александр Соколов   Вы не могли бы покорректнее задачу сформулировать?...   14.3.2011, 21:14
- - mic   Доброе время суток, господа. Сижу, читаю, и не пой...   14.3.2011, 21:38
- - Sharikov   скорее всего я дуб, но полностью не согласен! ...   15.3.2011, 9:50
- - daddym   кВт не имеют ни малейшего значения. И провода и ав...   15.3.2011, 10:53
- - Sharikov   Провода и автоматы выбираются и проверяются по ТОК...   15.3.2011, 11:11
- - Котка   Всем добрый вечер! Не ожидала такого шквала от...   15.3.2011, 20:48
|- - MV_GAP   Цитата(Котка @ 15.3.2011, 20:48) Всем доб...   25.3.2011, 11:02
- - Александр Соколов   Цитата(daddym @ 15.3.2011, 10:53) кВт не ...   15.3.2011, 21:01
- - Александр Соколов   PS Применение ГОСТ. на который Вы ссылаетесь следу...   15.3.2011, 21:08
- - Котка   Александр, действительно, стандарт распространяетс...   15.3.2011, 21:26
- - Александр Соколов   Вы не ответили на вопрос раньше о доп. сведениях. ...   15.3.2011, 22:23
- - Александр Соколов   PS Извините, никаких поправок на ГОСТ! Попрака...   15.3.2011, 22:38
- - Sharikov   ток правильно посчитан, если расчетная мощность пр...   16.3.2011, 9:26
- - Иван Карпусь   Цитата(Александр Соколов @ 15.3.2011, 22...   16.3.2011, 21:33
- - Александр Соколов   Пока не буду ничего говорить о применении номинало...   16.3.2011, 22:20
- - Иван Карпусь   Цитата(Александр Соколов @ 16.3.2011, 22...   16.3.2011, 22:27
- - Иван Карпусь   Цитата(Александр Соколов @ 15.3.2011, 21...   16.3.2011, 22:57
- - Sharikov   Иван, побойся Бога!!! Я молчал, в топи...   17.3.2011, 9:10
- - Sharikov   P/S про УЗИП хрен с ним, сам не использую, спорить...   17.3.2011, 9:21
- - Иван Карпусь   Цитата(Sharikov @ 17.3.2011, 9:10) Иван, ...   17.3.2011, 9:28
- - Sharikov   ок. без обид...))   17.3.2011, 10:33
- - Иван Карпусь   да на что тут обижаться то, опечатался просто, дум...   17.3.2011, 10:42
- - Иван Карпусь   Цитата(Sharikov @ 17.3.2011, 9:10) Иван, ...   17.3.2011, 14:55
- - Sharikov   не... вопрос снят... не будем расмусоливать в этой...   17.3.2011, 17:07
- - Александр Соколов   Sharikov приложил ты меня немножко раньше здорово...   17.3.2011, 23:17
- - Иван Карпусь   неееееееее, александр, че сбегаете то? про какую п...   18.3.2011, 12:46
- - Котка   Падение напряжения я рассчитываю не умножением РАС...   29.3.2011, 10:45
- - Иван Карпусь   Цитата(Котка @ 29.3.2011, 11:45) Падение ...   29.3.2011, 16:26
- - zem   Упрощенный расчет, но для проектов пойдет: Цитата(...   29.3.2011, 17:52
- - Иван Карпусь   Цитата(zem @ 29.3.2011, 18:52) .............   29.3.2011, 19:53
- - zem   Учитывать потери в ПРА, пусковые токи опять же...   30.3.2011, 17:44
- - Иван Карпусь   Цитата(zem @ 30.3.2011, 18:44) Учитывать ...   31.3.2011, 8:30
- - zem   Цитата(Иван Карпусь @ 31.3.2011, 8:30) ду...   31.3.2011, 19:06
- - Иван Карпусь   Цитата(zem @ 31.3.2011, 20:06) Э-э-э........   1.4.2011, 9:59
- - zem   По току для расчета потерь с учетом индуктивности...   1.4.2011, 16:45
- - Конструктор1   Подскажите пожалуйста какой выбрать автомат? Выби...   4.4.2011, 21:33
|- - straus   Цитата(Конструктор1 @ 4.4.2011, 21:33) По...   5.4.2011, 14:31
- - Иван Карпусь   Цитата(Конструктор1 @ 4.4.2011, 22:33) По...   5.4.2011, 8:33
- - Иван Карпусь   Цитата(straus @ 5.4.2011, 15:31) C6 коне...   5.4.2011, 16:41
|- - straus   Цитата(Иван Карпусь @ 5.4.2011, 16:41) то...   5.4.2011, 16:50
- - Конструктор1   да,я описал 3х2.5 сечение,а ток я расчитал не прав...   5.4.2011, 21:53
|- - straus   Цитата(Конструктор1 @ 5.4.2011, 21:53) у ...   7.4.2011, 14:05
- - Иван Карпусь   Цитата(Конструктор1 @ 5.4.2011, 22:53) да...   6.4.2011, 15:44
- - zem   А если аварийное освещение обеспечивается светильн...   7.4.2011, 10:55
- - Иван Карпусь   Цитата(zem @ 7.4.2011, 11:55) А если авар...   7.4.2011, 13:13
- - Конструктор1   Вот типо таких http://www.stroynet.ru/catalog/ener...   7.4.2011, 21:31
|- - straus   Цитата(Конструктор1 @ 7.4.2011, 21:31) Во...   7.4.2011, 22:21
|- - Конструктор1   Цитата(straus @ 7.4.2011, 23:21) Возьми с...   8.4.2011, 16:18
- - Sharikov   Цитатаесли из числа рабочих это как? я так понимаю...   13.4.2011, 8:41
- - Иван Карпусь   Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 9:41) Иван, ...   13.4.2011, 9:04
- - Sharikov   нее... в табл.2 Преимущественные области применени...   13.4.2011, 16:50
- - Конструктор1   у них вообще нет аварийного освещения,только рабоч...   13.4.2011, 21:32
|- - straus   Цитата(Конструктор1 @ 13.4.2011, 21:32) у...   13.4.2011, 22:39
- - Иван Карпусь   Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 17:50) нее.....   14.4.2011, 0:14
- - Иван Карпусь   Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 17:50) нее.....   14.4.2011, 0:30
- - Конструктор1   Освещенность нужна 25-30лк Высота подвеса 10м Степ...   14.4.2011, 7:02
- - Sharikov   спасибо Иван. Но, как я понимаю, если светильники...   14.4.2011, 8:18
- - Иван Карпусь   Цитата(Sharikov @ 14.4.2011, 9:18) Но, ка...   14.4.2011, 14:36
- - Sharikov   не не ищите, на этом спасибо. но буду гнуть свое п...   14.4.2011, 15:43
- - Иван Карпусь   Цитата(Sharikov @ 14.4.2011, 16:43) не не...   14.4.2011, 16:51
- - Sharikov   видишь, она про противопожарную защиту писала, а н...   15.4.2011, 19:06
- - Иван Карпусь   написать то она написала, а принимала по своему у...   15.4.2011, 20:18
- - Сергей КА   Всем доброго времени суток. У меня вопрос в правил...   4.8.2011, 15:42
- - Сергей КА   И ещё вопрос. Какой главный критерий в выбора номи...   5.8.2011, 7:53
- - Димм   Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагрузку, ...   5.8.2011, 13:20
- - Сергей КА   Да, с кабелем я лишканул, я в голове держал одно, ...   5.8.2011, 14:01
|- - Димм   Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:01) За гл...   5.8.2011, 14:45
- - Сергей КА   "Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагр...   5.8.2011, 14:20
- - Сергей КА   Спасибо, качаю. Я считал по этой программе. - htt...   5.8.2011, 15:02
|- - SiberiaN   Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:02) Спаси...   9.8.2011, 10:39
- - Сергей КА   Большое спасибо. Так и сделаю)   11.8.2011, 10:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных