> Проблемы с утилизатором
Vian
сообщение 16.3.2011, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Уважаемые коллеги, у заказчика проблемы с обледенением роторного теплоутилизатора. Машина работает на бассейн. Приведу паспортные данные: Приточная часть. До ротора -30 при 90%, за ротором +8 при 75%???!!! (Ногами не пинать, я просто переписываю цифры с паспорта установки). Вытяжная часть. До ротора 20 при 60%? (Это воздух из бассейна?), за ротором -18.7 при 95%. Расход и там и там по 3500 м3/ч. Коллеги, только мне кажется, что обледенение ротора изначально заложено в расчетах? И как можно бороться с ситуацией без замены установки?