сообщение 18.3.2011, 19:15
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго всем дня! Вопрос по настройке горелки WEISHAUPT WG-10.
Горелка двух-ступенчатая. Настройка 1-й ступени подпорная шайба 0 мм, угол открытия газовой +воздушной заслонки 25 градусов, раб.давление 8 мбар, входное давление 30 мбар - альфа 1,22, вторая ступень шайба 0мм, угол 50 градусов, альфа 1,15.
При первом пуске горелки каждый раз происходит сбой по току ионизации- контроллер не видет пламени, хотя пламя есть. Горелка ежедневно запускается с 4-5 раза. Ток ионизации при сбое очень трудно измерить, поэтому хотелось бы узнать - как с этим бороться. Иногда сбоит по току ионизации на 1-й ступени. При прогреве работает безаварийно. Горелки - новые.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- soldatnik   Настройка горелки WEISHAUPT WG-10   18.3.2011, 19:15
- - ЮрийБ   ЦитатаПри первом пуске горелки каждый раз происход...   19.3.2011, 12:01
|- - soldatnik   Цитата(ЮрийБ @ 19.3.2011, 12:01) Так кажд...   21.3.2011, 9:11
- - tiptop   Цитата(soldatnik @ 18.3.2011, 19:15) При ...   19.3.2011, 12:13
- - limite   самое правильное это обратиться в Рационал за конс...   21.3.2011, 11:19
- - soldatnik   Консультировался по телефону , но безрезультатно -...   21.3.2011, 12:11
- - limite   пишите официальную претензию пусть выезжает предст...   21.3.2011, 16:51
- - tiptop   Цитата(soldatnik @ 21.3.2011, 9:11) при н...   21.3.2011, 18:59
- - soldatnik   Интересно, длина газовой магистрали от мультиклапа...   22.3.2011, 8:54
- - Why?   Смотря когда горелка уходит в аварию. Если пламя н...   3.5.2011, 19:43
- - Akirra   Датчик ионизации сначала мелкой наждачкой, потом с...   5.5.2011, 10:42
- - soldatnik   В паспорте по горелке указано давление от 15 до 50...   23.5.2011, 10:52
- - maslov   Вопрос по работе горелки WEISHAUPT WG-10.У нас гор...   22.7.2011, 14:00
|- - tiptop   Цитата(maslov @ 22.7.2011, 15:00) там пос...   22.7.2011, 18:21
- - limite   на сколько меньше чем стандартные 23%??в какой точ...   23.7.2011, 11:32
|- - tiptop   Цитата(limite @ 23.7.2011, 12:32) на скол...   23.7.2011, 11:36
- - limite   угу по массе по объему около 21% на скок я помню   23.7.2011, 13:00
- - tiptop   Ну, да. в атмосфере содержание свободного кислоро...   23.7.2011, 13:26
- - alexys   Необходимо отрегулировать положение и угол наклона...   27.7.2011, 17:14
- - soldatnik   У меня в мануале информации по настройки датчика и...   4.8.2011, 15:13
|- - tiptop   to soldatnik Вот, у "zm" (32 стр.):   4.8.2011, 15:58
|- - maslov   Цитата(tiptop @ 4.8.2011, 16:58) to solda...   12.9.2011, 11:38
- - -=Vit=-   Проверить полярность присоединительных штекеров 41...   24.9.2011, 18:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных