Проблема следующая: на системе холодоснабжения два параллельно подключенных насоса с мокрым ротором. Система не маленькая, магистраль Ду 200. Согласно документам на насосы, под них были выполнены фундаменты бетонные и в качестве виброизолятора использована резининовая прокладка, опять же согласно эксплуатационным документам. Вибровставки везде наличествуют. Установлена насосная группа вместе с чиллером на 9 (техническом) этаже. На последнем. И теперь насосы эти сотрясают весь каркас, по уверениям технадзора аж до -3 этажа. По факту конечно не так страшно, но прямо под насосами этаж с рабочими местами и шумит действительно сильно. Проектировщики говрят: "Не может быть!". Но есть. Не говоря уже о передаче вибраций на монолитный каркас. Так вот, уважаемые знатоки, вопрос: есть ли способ справиться с бедой, не снося фундаменты и не организовывая рамы с виброизоляторами под насосами? И вобще вибрирует так, что все трубы звенят как в колокольне. Смонтировано нормально. Может проблема в движке насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DaryaZ   Как бороться с вибрацией от насосов?   22.3.2011, 10:51
- - DrAlex   Проверяйте правильность подключения, монтажа, расч...   22.3.2011, 11:02
- - Vik   Насос на Ду 200 и вкачестве виброизолятора - ...   22.3.2011, 11:07
- - DaryaZ   Я тоже считаю, что нужна виброплатформа, проектиро...   22.3.2011, 11:41
|- - vadim999   Цитата(DaryaZ @ 22.3.2011, 11:41) проекти...   22.3.2011, 12:03
- - Vik   Есть. Выключить насосы к чертовой бабушке. Чем вам...   22.3.2011, 11:47
- - Ludvig   Резиновые виброопоры представлены в большом количе...   22.3.2011, 12:19
- - msi   Сделать корыто, насыпать туда песок,бетонную плиту...   22.3.2011, 14:12
- - Akela   И еще добавлю. Если "все трубы звенят", ...   22.3.2011, 16:26
- - Vik   Еще одна мысль: обратные клапаны. Уменя был случай...   22.3.2011, 17:20
- - daddym   Причин как уже написали может быть масса. Но учиты...   22.3.2011, 23:42
- - Tigr   И еще, направление вращения проверьте, я с подобны...   24.3.2011, 19:39
- - v-david   Цитата(msi @ 22.3.2011, 15:12) Сделать ко...   28.3.2011, 7:32
- - Buharick   Из практики эксплуатации. Через полгода после за...   7.4.2011, 21:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных