> Уровень стояния дыма в автостоянке, Чем руководствоваться?
Анастасия87
сообщение 24.3.2011, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 15.7.2010
Из: Калининград
Пользователь №: 64877



Добрый день. Ни раз это уже обсуждалось, и никто толком не знает, какими рекомендациями и пособиями руководствоваться. Но все же. Имеется стоянка 333 м2. Высота стоянки 2,7 м. Но загвоздка в том, что два ригеля высотой 0.5 м делят стоянку на з равные части. Если руководствоваться МДС "Резервуар дыма-дымовая зона , огражденная по периметру негорючими завесами, опускающимися с потолка (перекрытия) до уровня Y=2.5 м от пола и более, площадью не более 1600м2" , то у меня стоянка делится на 3 резервуара дыма по 100 с лишним метров квадратных и расход получается 676,8x3.85x2.5^1.5=10299кг/ч. В каом-то посте помню мне на глаза попалась фраза "При высоте стоянки 2.5-3,0 м уровень стояния дыма 2 м." Нигде не смогла найти подтверждения этой фразы, единственное, в пособии 15.91 прописано" При высоте помещения 2,5 м вертикальные завесы, ограждающие дымовые зоны не должны спускться ниже 2,0 м от пола. " Про высоту от 2,5 до 3 ничего не нашла. Снова путаница...( Может, кто откроет мне глаза? Заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 9:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных