> непонятки в 1 контуре чиллера 700кВт, возможна ли течь в испарителе после 9 ALARM по протоку
nik-3t@yandex.ru
сообщение 31.3.2011, 20:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101258



Добрый день!!! господа "холодильщики", внесите кто-нибудь ясность в мою "Ситуацию".....
начиналось всё просто: в субботу 9раз подряд в течении 15 минут 1-й контур ХМ средь бела дня срабатывал по Evaporator Flow alarm..... этого естественно никто не заметил....... В понедельник при обходе выясняется на нормально "гудящем" 1-м контуре чиллера(кст 2-х контурный с воздушным охлаждением, винтовые компрессоры, фреон R134а) в смотровом окне индикатора влажности цвет чёто жёлтый стал...... а через 2 часа после обнаружения "желтизны" контур "встал" и контроллер очитался:"Low pressure alarm(Trasducer)#1"...... После этого при попытках запуска начало твориться невообразимое(были подозрения на глюк автоматики, т.к. выскакивали все возможные зашитые в контроллер ошибки!!!!!!!!!!), работал мин10(не больше).... Дело Было Летом 2010(не подумайте что сейчас произошло - зима всё-таки)...... тесты масла ничего не показали...... В чём причина может быть????????????? есть предположение что сущ. микроразморозка внутри испарителя..... но как это выяснить??? без хирургического вмешательства??? кст, думаю что в контуре есть фреон, подскажите как сливать фреон(баллоны пустые уже нашёл, манометрическая станция тоже есть)????
Если кто знает ОГРОМНОЕ Спасибо!!!!
С чего хоть начать-то???? как выяснить причину с минимальными потерями????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nik-3t@yandex.ru   непонятки в 1 контуре чиллера 700кВт   31.3.2011, 20:12
- - LordN   Цитата9раз подряд в течении 15 минут 1-й контур ХМ...   31.3.2011, 20:27
|- - nik-3t@yandex.ru   Цитата(LordN @ 31.3.2011, 21:27) это како...   1.4.2011, 18:27
- - SSA   Если повезло, то отделаетесь ремонтом испарителя, ...   31.3.2011, 22:07
- - Buharick   Погодите "интубировать"-то. Успеете, Хир...   31.3.2011, 22:21
|- - Leeps   Цитата(Buharick @ 31.3.2011, 22:21) б. От...   1.4.2011, 8:54
|- - nik-3t@yandex.ru   Цитата(Buharick @ 31.3.2011, 23:21) Evapo...   1.4.2011, 18:34
|- - Buharick   То nik-3t@yandex.ru (Дата Вчера, 19:34) "а мо...   1.4.2011, 23:31
- - Ludvig   неплохо бы течеискателем понюхать гликоль.   31.3.2011, 23:09
|- - vadim999   Цитата(Ludvig @ 1.4.2011, 0:09) неплохо б...   1.4.2011, 9:54
|- - nik-3t@yandex.ru   Цитата(Ludvig @ 1.4.2011, 0:09) неплохо б...   1.4.2011, 18:49
|- - Leeps   Цитата(nik-3t@yandex.ru @ 1.4.2011, 18...   1.4.2011, 18:59
|- - Buharick   Цитата(nik-3t@yandex.ru @ 1.4.2011, 19...   2.4.2011, 0:09
- - iluxiin125   Извините,что вмешиваюсь в дискуссию,но.....как мож...   1.4.2011, 8:27
- - airwave   Сорри за офф. Свеженькое. Мой коллега занимается а...   1.4.2011, 8:47
|- - nik-3t@yandex.ru   Цитата(airwave @ 1.4.2011, 9:47) Так что ...   1.4.2011, 18:55
|- - Buharick   Цитата(nik-3t@yandex.ru @ 1.4.2011, 19...   1.4.2011, 23:15
|- - Buharick   Цитата(Buharick @ 2.4.2011, 0:15) 2. Ориг...   3.4.2011, 22:56
|- - vadim999   Цитата(Buharick @ 3.4.2011, 23:56) Вроде,...   4.4.2011, 11:47
- - Leeps   Цитата(nik-3t@yandex.ru @ 31.3.2011, 20...   1.4.2011, 8:47
- - v-david   По внешним признакам причина одна - мало фреона по...   1.4.2011, 9:33
|- - Ludvig   Цитата(v-david @ 1.4.2011, 10:33) По...   1.4.2011, 9:46
|- - airwave   Цитата(v-david @ 1.4.2011, 10:33) Ес...   1.4.2011, 10:37
- - iluxiin125   Да,болезнь всех коммерческих кожухотрубных испарит...   1.4.2011, 9:53
- - Ludvig   За менторский тон я в предупреждениях как ёжик. Не...   1.4.2011, 10:17
|- - vadim999   Цитата(Ludvig @ 1.4.2011, 11:17) Попдробн...   1.4.2011, 11:31
|- - Leeps   Я тоже немного скептично отношусь к нюханью гликол...   1.4.2011, 12:02
|- - Ludvig   Цитата(vadim999 @ 1.4.2011, 12:31) Добрал...   1.4.2011, 12:05
|- - vadim999   Цитата(Ludvig @ 1.4.2011, 13:05) А я вот ...   1.4.2011, 13:09
- - v-david   Цитата(Ludvig @ 1.4.2011, 10:46) Значит в...   1.4.2011, 12:06
|- - airwave   Цитата(v-david @ 1.4.2011, 13:06) . ...   1.4.2011, 13:21
- - Ludvig   Первые теоретические соображения вслух v-david не ...   1.4.2011, 12:10
- - iluxiin125   "Нюхать"пока не надо,сделайте то ,что я ...   1.4.2011, 12:16
- - v-david   To Ludvig: Видите, можно же и без эмоций общаться...   1.4.2011, 12:19
- - v-david   Цитата(airwave @ 1.4.2011, 14:21) Смешива...   1.4.2011, 14:22
|- - LordN   Цитата(v-david @ 1.4.2011, 18:22) Ре...   1.4.2011, 17:08
- - airwave   Почитай на досуге, если не веришь: http://bitzer....   1.4.2011, 15:11
|- - vadim999   Цитата(airwave @ 1.4.2011, 16:11) http://...   1.4.2011, 16:54
- - Ludvig   Он не умный, он пытается изображать умного. Дурь п...   1.4.2011, 15:46
- - v-david   Цитата(LordN @ 1.4.2011, 18:08) образован...   1.4.2011, 17:31
- - DrAlex   Если хорошо чпокнул кожухотрубный испаритель у вас...   4.4.2011, 9:52
- - nik-3t@yandex.ru   Добрый день! Господа, простите мне конечно мою...   27.4.2011, 9:24
- - SSA   Фреон в контуре распределяется равномерно, если не...   27.4.2011, 10:00
- - nik-3t@yandex.ru   Добый день! Товарищи Вы не поверите, но чиллер...   16.7.2012, 8:04
|- - АлексейМ   Цитата(nik-3t@yandex.ru @ 16.7.2012, 8...   26.6.2018, 20:58
|- - SSA   Цитата(АлексейМ @ 26.6.2018, 22:58) с зав...   27.6.2018, 12:49
- - LordN   неужель за год так и не нашли вменяемого спеца? де...   16.7.2012, 9:50
- - nik-3t@yandex.ru   нет.... к сожалению даже сертифицированные спецы н...   16.7.2012, 10:28
- - LordN   а я и не предлагал сертифицированных олухов, я гов...   16.7.2012, 17:08
- - toxan   ОФФТОП Во дела пошли спецы отказываются работать з...   16.7.2012, 18:02
- - SSA   Люппой трут толжен пыть опплачен!   16.7.2012, 18:54
- - nik-3t@yandex.ru   ну допустим капитализм берёт верх! но кто сказ...   17.7.2012, 23:43
- - sermen   Навести на мысль... Да пожалуйста: Если уверены в ...   18.7.2012, 6:32
- - SSA   2 nik-3t@yandex.ru Вам тут конкретных рекомендаций...   18.7.2012, 8:43
- - airwave   Скоро остановится   27.6.2018, 11:49
- - LordN   лучше сразу 100 чтоб уж вообще никогда.   28.6.2018, 7:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных