> Расчет дроссельной шайбы
Евгений Буш
сообщение 29.9.2010, 23:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Для расчета диаметра отверстия дроссельной шайбы в ИТП приводится следующая формула:

D0 = 10*[^ 1/4(Gр^2/H)]

Вопрос – что понимать под H?
- Или это располагаемый напор H1 перед дроссельной шайбой, тогда получается шайба «съест» весь избыточный напор, уравняв давление прямой и обратки и не будет условий для циркуляции.
- Или это напор с учетом вычета потерь напора во внутренней системе отопления дома (Н2), т.е (H1 – H3), где H3 – потери напора в доме?
Проверил свои сомнения на программе гидравлического расчета теплосети, скачанной недавно из этого же форума, в ней закладывается Н1.

-Или третье, вопрос претендует на звание идиотского?
Рисунок в приложении

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пъезометр_к_вопросу_о_диам._шайбы.doc ( 25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1042
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Буш   Расчет дроссельной шайбы   29.9.2010, 23:28
- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(Евгений Буш @ 29.9.2010, 23:28) Во...   30.9.2010, 3:51
- - Евгений Буш   Благодарю за ответ и ссылку.   30.9.2010, 9:03
- - Евгений Буш   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 30.9.2010...   30.9.2010, 9:38
- - Бойко   Выбирая напор гасимый шайбой, на мой взгляд, необх...   30.9.2010, 11:04
- - Бойко   Таким образом, в общем случае, расп. напор делится...   30.9.2010, 11:35
|- - Евгений Буш   Цитата(Бойко @ 30.9.2010, 12:35) Таким об...   30.9.2010, 21:49
|- - tiptop   Цитата(Евгений Буш @ 30.9.2010, 22:49) Об...   30.9.2010, 22:01
|- - Бойко   Цитата(Евгений Буш @ 30.9.2010, 22:49) .....   30.9.2010, 23:46
- - BadMax   Цитата(Бойко @ 30.9.2010, 11:35) Лучше дв...   30.9.2010, 14:51
|- - Бойко   Цитата(BadMax @ 30.9.2010, 15:51) Это еще...   30.9.2010, 15:00
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(BadMax @ 30.9.2010, 14:51) Это еще...   1.10.2010, 8:24
- - Евгений Буш   Я так понимаю, что последовагельное шайбирование в...   1.10.2010, 9:01
|- - Бойко   Да... Кроме того меньше "шаг" увеличения...   1.10.2010, 11:14
- - BadMax   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 1.10.2010...   1.10.2010, 11:19
- - Бойко   Кроме того меньше "шаг" увеличения расхо...   1.10.2010, 11:21
- - Kult_Ra   ЦитатаЯ так понимаю, что последовательное шайбиров...   1.10.2010, 11:35
|- - tiptop   Цитата(Kult_Ra @ 1.10.2010, 12:35) Если с...   8.10.2010, 17:11
- - Артем Самара   Про максимальный напор, гасимый шайбой, нигде не в...   4.10.2010, 6:48
- - Kult_Ra   Двадцать метров или нет - свист не от того/отчего ...   4.10.2010, 8:25
- - Машинист   ЦитатаЕсть, зараза, такой безразмерный "крите...   4.10.2010, 9:07
- - Kult_Ra   Цитата(Машинист)Вы уж определитесь, кто сверху - т...   4.10.2010, 10:05
- - Артем Самара   Немножко замудренный ответ, но в целом Ваша мысль ...   4.10.2010, 19:41
- - Kult_Ra   Цитата(Артем Самара)это достижение некоего порога ...   5.10.2010, 10:53
- - Артем Самара   Что за манера отвечать не на прямо на поставленный...   6.10.2010, 7:42
- - Kult_Ra   Пардон, уважаемый Антон. За несерьёзность мою. Кот...   7.10.2010, 13:56
- - BadMax   Цитата(Артем Самара @ 6.10.2010, 7:42) 2)...   8.10.2010, 2:28
- - toddd   Kult_Ra, хотел спросить, а сегментная шайба не буд...   8.10.2010, 13:13
- - Kult_Ra   Кавитация? Уточнять надо у HeatServ. Он всякие хи...   8.10.2010, 13:19
- - Kult_Ra   Цитата(tiptop)Перед ней не будет "прыгать...   8.10.2010, 17:26
|- - HeatServ   Цитата(Kult_Ra @ 8.10.2010, 18:26) Вверху...   8.10.2010, 20:28
- - Бойко   Соленоидный клапан /путевый/ от 16000 руб. КЗР с ...   8.10.2010, 18:52
- - Kult_Ra   ЦитатаОтсутствуют легальные экономические механизм...   8.10.2010, 19:34
|- - Бойко   Цитата(Kult_Ra @ 8.10.2010, 20:34) Ув. Бо...   8.10.2010, 22:43
|- - HeatServ   Бойко, Вы вроде же бывали в России. Какое нахрен р...   8.10.2010, 23:05
- - toddd   Я, скорее, чего-то пропустил, извиняюсь. В этой ша...   8.10.2010, 20:48
|- - HeatServ   Цитата(toddd @ 8.10.2010, 21:48) Я, скоре...   8.10.2010, 21:05
|- - toddd   Цитата(HeatServ @ 8.10.2010, 21:05) Сальн...   8.10.2010, 21:09
|- - HeatServ   Цитата(toddd @ 8.10.2010, 22:09) Устройст...   8.10.2010, 21:26
- - toddd   Та ну да. От шайбы плавно перешли к дроссельным за...   8.10.2010, 21:43
|- - HeatServ   Цитата(toddd @ 8.10.2010, 22:43) Та ну да...   8.10.2010, 21:49
- - Kult_Ra   Ok! Внёс поправки в коллекцию для Бойко. Cамо...   8.10.2010, 22:07
|- - tiptop   Цитата(Kult_Ra @ 8.10.2010, 23:07) Можно ...   8.10.2010, 22:26
- - Kult_Ra   Всё пойдёт зимой холодной. Если поступать как Heat...   8.10.2010, 22:41
- - Kult_Ra   Ув. Бойко! Мне нравятся человеки, которые всю...   8.10.2010, 22:54
- - toddd   HeatServ, еще вопрос. Не дешевле фигачить шайбы на...   8.10.2010, 23:18
|- - HeatServ   Цитата(toddd @ 9.10.2010, 0:18) HeatServ,...   9.10.2010, 1:06
- - Kult_Ra   Цитата(Бойко)Если не будут изменены экономические ...   8.10.2010, 23:33
- - Бойко   Цитата(Kult_Ra @ 8.10.2010, 23:54) .....Р...   9.10.2010, 0:56
- - Kult_Ra   toddd так выразился в смысле на базе корпуса задви...   9.10.2010, 9:25
- - Бойко   Уважаемый Kult_Ra! Зачем Вы пишите так много б...   9.10.2010, 16:32
- - Kult_Ra   Цитата(Бойко)Меня /думаю и других/ серьезно интере...   9.10.2010, 20:17
- - g40in   Предназначено для регулирования количества теплоно...   27.3.2011, 12:54
- - jota   Какая цена? Нет градуировки, нет измерительных шту...   27.3.2011, 13:05
|- - g40in   Цитата(jota @ 27.3.2011, 14:05) Какая цен...   27.3.2011, 13:19
- - HeatServ   Любопытная вещь, и сколь стоит? jota, врезка штуц...   27.3.2011, 13:08
- - HeatServ   А не было затеи добавить ещё с двух (свободных) ст...   27.3.2011, 13:24
|- - g40in   Цитата(HeatServ @ 27.3.2011, 14:24) А не ...   27.3.2011, 13:34
- - HeatServ   Имею ввиду вот это:   27.3.2011, 13:30
- - jota   Ценность балансового вентиля в том, что к нему мож...   27.3.2011, 13:34
|- - g40in   Цитата(jota @ 27.3.2011, 14:34) Ценность ...   27.3.2011, 13:52
|- - jota   Цитата(g40in @ 27.3.2011, 13:52) Надо рас...   2.4.2011, 16:01
|- - g40in   Цитата(jota @ 2.4.2011, 17:01) По-моему, ...   2.4.2011, 17:18
||- - инж323   Цитата(g40in @ 2.4.2011, 18:18) А теплосн...   2.4.2011, 17:40
||- - g40in   Цитата(инж323 @ 2.4.2011, 18:40) Что за ш...   2.4.2011, 18:36
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 2.4.2011, 17:01) Если расчё...   2.4.2011, 17:41
- - g40in   Взрыв схема регулируемой дроссельной шайбы   2.4.2011, 15:12
|- - HeatServ   Вообще это не схема, а фотография в разобранном ви...   2.4.2011, 15:38
- - jota   Абонент полностью отвечает за режим в своём хозяйс...   2.4.2011, 17:43
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 2.4.2011, 18:43) Уменьшая м...   2.4.2011, 17:46
||- - jota   Цитата(HeatServ @ 2.4.2011, 17:46) А абон...   2.4.2011, 17:50
||- - HeatServ   Цитата(jota @ 2.4.2011, 18:50) Договор эт...   2.4.2011, 17:52
|- - Шнюк   Цитата(jota @ 2.4.2011, 22:43) Абонент по...   25.10.2011, 7:17
- - инж323   Это все в прил. №4,но там не только Т2 стоит,но и ...   2.4.2011, 18:01
- - инж323   Договор противоречащий законам РФ является ничтожн...   2.4.2011, 19:04
- - g40in   Требуется совет инженеров по конструкции дроссель...   6.4.2011, 15:54
|- - HeatServ   Вы этот диск собрались крутить зажатым между фланц...   6.4.2011, 20:37
|- - g40in   Цитата(HeatServ @ 6.4.2011, 21:37) Вы это...   6.4.2011, 21:20
|- - HeatServ   Цитата(g40in @ 6.4.2011, 22:20) Да соглас...   6.4.2011, 23:23
|- - g40in   Цитата(HeatServ @ 7.4.2011, 0:23) Я бы че...   6.4.2011, 23:41
|- - HeatServ   Цитата(g40in @ 7.4.2011, 0:41) Про червяч...   7.4.2011, 6:57
- - Adic   Дабы не плодить темы... Уважаемые! Подскажите ...   24.10.2011, 18:50
- - techgrouppts   Необходимые расходы на каждой ветке, ответвлении и...   24.10.2011, 21:49
|- - tiptop   Цитата(techgrouppts @ 24.10.2011, 22:49) ...   25.10.2011, 5:39
||- - инж323   Цитата(tiptop @ 25.10.2011, 6:39) В самом...   26.10.2011, 6:51
|- - Adic   Цитата(techgrouppts @ 25.10.2011, 0:49) ....   25.10.2011, 19:32
|- - techgrouppts   Цитата(Adic @ 25.10.2011, 20:32) Не совсе...   27.10.2011, 21:31
- - Altelega   ЦитатаНарод позакрывал вентеля на батареях , на об...   25.10.2011, 7:32
|- - Шнюк   Цитата(Altelega @ 25.10.2011, 12:32) В ИТ...   26.10.2011, 5:51
- - LordN   уже который раз смотрю на эту и подобные темы. и в...   25.10.2011, 7:38
|- - Kult_Ra   Цитата(LordN @ 25.10.2011, 8:38) уже кото...   25.10.2011, 8:06
|- - tiptop   Цитата(Kult_Ra @ 25.10.2011, 9:06) фиксир...   25.10.2011, 8:12
|- - Kult_Ra   Цитата(tiptop @ 25.10.2011, 9:12) Видимо,...   25.10.2011, 8:56
- - zr84   Шайба (диафрагма) -простой располагаемый ресурс......   25.10.2011, 11:18
- - tiptop   Цитата(zr84 @ 25.10.2011, 12:18) Регулиро...   25.10.2011, 12:04
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2024, 9:17