lewa Охлаждение разделительной жидкости механического торцевого уплотнения 5.4.2011, 11:17 Нестор Чтобы корректно подобрать нужно знать тепловой пот... 5.4.2011, 18:35![]() lewa Цитата(Нестор @ 5.4.2011, 21:35) Чтобы ко... 6.4.2011, 6:17 Нестор А почему так строго +25С?
Может можно +30С на вхо... 6.4.2011, 7:30 lewa Да, +30 на входе упростило бы все, но +25С на вход... 6.4.2011, 8:10 Нестор Сургут!!! Да . Летом температура +24,5... 6.4.2011, 12:29![]() lewa Цитата(Нестор @ 6.4.2011, 15:29) Сургут... 6.4.2011, 13:22 vadim999 А зимой-то не придется подогревать Вашу жижу (все ... 6.4.2011, 12:42 Нестор Количество выделяющегося тепла при работе уплотнен... 6.4.2011, 13:53![]() vadim999 Цитата(Нестор @ 6.4.2011, 14:53) Количест... 6.4.2011, 16:41![]() lewa Цитата(vadim999 @ 6.4.2011, 19:41) Зная ф... 6.4.2011, 17:42![]() Нестор Цитата(vadim999 @ 6.4.2011, 17:41) Короче... 6.4.2011, 17:48![]() Buharick Цитата(Нестор @ 6.4.2011, 18:48) И из-за ... 6.4.2011, 21:58 lewa Чиллер на сколько градусов может охладить воду? Ес... 7.4.2011, 5:46 Нестор Разность температур вход выход это функция можно ... 7.4.2011, 7:39