сообщение 5.4.2011, 11:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304



Здравствуйте! Есть насосная для налива конденсата в ж/д емкости, 4 насоса (1 в резерве). Режим работы периодический, макс. время перерывов до 12 ч. Расчетная температура зимой -46. У насосов уплотнение механическое торцевое УМТ 60Т. По данным завод-производителя уплотнения температура разделительной жидкости на входе в торцевое уплотнение +25, на выходе +35. Тип разделительной жидкости уточняется. Необходимо охлаждать разделительную жидкость. Кто-нибудь сталкивался? Что посоветуете использовать как охлаждающую жидкость: раствор воды и этиленгликоля? Какие посоветуете использовать АВО?
З.Ы. Возможно, не там создал тему. Прошу модераторов переместить при необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lewa   Охлаждение разделительной жидкости механического торцевого уплотнения   5.4.2011, 11:17
- - Нестор   Чтобы корректно подобрать нужно знать тепловой пот...   5.4.2011, 18:35
|- - lewa   Цитата(Нестор @ 5.4.2011, 21:35) Чтобы ко...   6.4.2011, 6:17
- - Нестор   А почему так строго +25С? Может можно +30С на вхо...   6.4.2011, 7:30
- - lewa   Да, +30 на входе упростило бы все, но +25С на вход...   6.4.2011, 8:10
- - Нестор   Сургут!!! Да . Летом температура +24,5...   6.4.2011, 12:29
|- - lewa   Цитата(Нестор @ 6.4.2011, 15:29) Сургут...   6.4.2011, 13:22
- - vadim999   А зимой-то не придется подогревать Вашу жижу (все ...   6.4.2011, 12:42
- - Нестор   Количество выделяющегося тепла при работе уплотнен...   6.4.2011, 13:53
|- - vadim999   Цитата(Нестор @ 6.4.2011, 14:53) Количест...   6.4.2011, 16:41
|- - lewa   Цитата(vadim999 @ 6.4.2011, 19:41) Зная ф...   6.4.2011, 17:42
|- - Нестор   Цитата(vadim999 @ 6.4.2011, 17:41) Короче...   6.4.2011, 17:48
|- - Buharick   Цитата(Нестор @ 6.4.2011, 18:48) И из-за ...   6.4.2011, 21:58
- - lewa   Чиллер на сколько градусов может охладить воду? Ес...   7.4.2011, 5:46
- - Нестор   Разность температур вход выход это функция можно ...   7.4.2011, 7:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных