Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Санузлы в подвале столовой, Подвал ниже отметки наружной кнализации!!
Fisher_dm
сообщение 5.4.2011, 14:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СП 2.3.6.1079-01

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья



3.7. Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений, при их отсутствии, в систему локальных очистных сооружений канализации должно отвечать требованиям соответствующих санитарных правил (абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2007 года Изменением N 2 от 3 мая 2007 года, - см. предыдущую редакцию).

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть канализации.

Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков.

Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту.


Ситуация такая - пол подвала столовой на отметке минус 3 метра от уровня земли, наружка вдоль здания (начальный участок) лежит на отметке минус 1,5 ... - 2 метра.
Архитекторы естественно напихали в подвал санузлов, кладовых уборочного инвнтаря и т.д.

Можно ли оставить приборы в подвале, если стоки от них отводить канализационными насосами например Sololift или MULTILIFT MSS с присоединением напорных патрубков через обратные клапаны к горизонатальным участкам К1 прокладываемым под потолком подвала ?
Может кто сталкивался с такой проблемой, как на это смотрит экспертиза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fisher_dm   Санузлы в подвале столовой   5.4.2011, 14:44
- - Евгений Николаевич   Буквально пару недель назад получил положительное ...   6.4.2011, 14:56
- - Fisher_dm   Вчера дозвонился эксперту по санитарной части, объ...   6.4.2011, 15:07
- - даниил   по поводу обратных клапанов - формально обмануть э...   6.4.2011, 15:27
- - Fisher_dm   Ну тогда припишу еще что присоединение напорных уч...   6.4.2011, 15:32
- - Евгений Николаевич   У Вас выпуски лежат ниже лотка наружной канализаци...   6.4.2011, 15:37
- - Fisher_dm   Как это ниже, выше конечно!   6.4.2011, 16:02
- - Евгений Николаевич   А зачем тогда насосное оборудование?   6.4.2011, 16:50
- - Fisher_dm   Цитата(Fisher_dm @ 5.4.2011, 15:44) Ситуа...   7.4.2011, 7:46
- - Евгений Николаевич   Насколько я понимаю, у Вас отметки трубопроводов, ...   7.4.2011, 9:15
- - Fisher_dm   Спасибо за напоминание про СНиП , т.е. что-бы по...   7.4.2011, 10:37
- - Евгений Николаевич   За альбом спасибо. При желании в Вашем случае можн...   7.4.2011, 11:09
- - Евгений Николаевич   производственную канализацию как отводите?   7.4.2011, 11:15
- - Fisher_dm   С производственной проблем нет.   7.4.2011, 11:30
- - Maks79   Уважаемые специалисты! Вопрос такой: Нужно пер...   1.2.2019, 14:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных