> Два или один этаж?, Дымоудаление из коридора
PaPaZoo
сообщение 11.4.2011, 11:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 18.11.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466



Имеется здание - 1 этаж http://h1813090.stratoserver.net/files/sha...ExzQNZggMMw.jpg
Под 1 этажом - технический этаж http://h1813090.stratoserver.net/files/sha...aL8LECwVnlw.jpg
Этажи между собой не сообщаются. Высота тех этажа 1,9 м. Тех.этаж служит только для прокладки коммуникаций.

Единственный пункт, который заставляет меня делать дымоудаление -
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с
числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 -
В4; общественных и многофункциональных;(СП7.13130.2009)

По моей логике(поправьте, если я не прав) - для пожара это одноэтажное здание.

Я бы обошел пункт "в" вот этим:
7.3 Требования п. 7.2 не распространяются:
а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б, и закрытых автостоянок)
площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или
пенного пожаротушения;
, но такого в данном коридоре нет.

Где можно найти норматив - что этот тех этаж не является этажом? Или какие-нибудь послабления для не сообщающихся этажей?

Сообщение отредактировал PaPaZoo - 11.4.2011, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PaPaZoo   Два или один этаж?   11.4.2011, 11:25
- - alexius_sev   тех этаж не этаж, и людей там нет, и спасать от ту...   11.4.2011, 11:27
- - PaPaZoo   Цитата(alexius_sev @ 11.4.2011, 11:27) те...   11.4.2011, 11:34
- - EJIEHA   Нет таких пунктов. Встречный вопрос - вы хотите ес...   11.4.2011, 12:12
- - PaPaZoo   Вообще думаем делать тогда так: перекрывать тамбур...   11.4.2011, 12:26
- - EJIEHA   А про запрет на обособленное применение притока ил...   11.4.2011, 12:34
- - PaPaZoo   Ну тут мы получается делаем просто коридор с естес...   11.4.2011, 12:59
- - EJIEHA   Перечитайте повнимательней СП7 раздел 7 буквально ...   11.4.2011, 13:19
- - PaPaZoo   Системы приточной противодымной вентиляции должны ...   11.4.2011, 13:35
- - EJIEHA   Я спорить не буду. И доказывать ничего не буду. Ма...   11.4.2011, 13:54
|- - PaPaZoo   Цитата(EJIEHA @ 11.4.2011, 13:54) Я спори...   11.4.2011, 13:59
- - [SD]SYB   У нас похожая проблема. Здание АБК с подвалом, в к...   11.1.2013, 9:38
|- - Rus75   Цитата([SD]SYB @ 11.1.2013, 9:38)...   12.1.2013, 7:04
- - [SD]SYB   забыл сказать в торцах коридора тамбуры со стеклян...   11.1.2013, 14:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных