Исходные данные:
Три блока Liebert HPM 29MU, коммутатор.

Создал следующий вид схемы:
Система IP 192.168.254.4 255.255.255.0 Адрес U2U=33; Группа U2U=1
Unit 01 IP 192.168.254.1 255.255.255.0 Адрес U2U=1; Группа U2U=1
Unit 02 IP 192.168.254.2 255.255.255.0 Адрес U2U=2; Группа U2U=1
Unit 03 IP 192.168.254.3 255.255.255.0 Адрес U2U=3; Группа U2U=1

Параметры настройки: S802=3, S803=1

Все три блока и Большой Дисплей iComColdfire соединены через коммутатор
Блок 1 (Unit 01) и Блок 2 (Unit 02) работают, но Блок 3 не виден в сети

На Блоке 3, через 3-х символьный дисплей, не могу поменять параметр Prt (Monitoring Protocol), хотя использую сервисный код
параметр Prt стоит Hn и нет возможности сменить, но Блоке 1 и 2, этот параметр имеет другое значение
Возможно это причина, а может и нет.

Блок 3 стоит и выдает код ошибки 70, что вполне закономерно (нет соединения с Блоком 1)

буду рад любой мысли и подсказке, с уважением Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- serega.gis   Liebert: Объеденить три Блока   12.4.2011, 7:57
- - daddym   Подключите компьютер к коммутатору и зайдите на ус...   12.4.2011, 10:02
- - serega.gis   НА Системе SWV:PAS.1.04.002.STD Блок 1 SWV:...   12.4.2011, 11:51
- - serega.gis   при соединении большого дисплее с Блоком 3, нет да...   14.4.2011, 7:41
- - serega.gis   пробовал с ноута пинговать, все Блок 1.2.3 пингуют...   14.4.2011, 8:42
- - serega.gis   кто может поделиться iCOM Service Tool версия адми...   14.4.2011, 16:50
- - narkom   Похоже, в трeтий прецизионник залита прошивка WXG ...   14.4.2011, 19:17
|- - serega.gis   Цитата(narkom @ 14.4.2011, 20:17) Похоже,...   15.4.2011, 8:12
|- - Rz6his   Цитата(serega.gis @ 15.4.2011, 8:12) сам ...   1.6.2024, 8:24
- - SSA   Посмотрите версию прошивки на ПЗУ Hiromatic, она Д...   14.4.2011, 21:06
- - SSA   Есть манул на iCom на русском.   15.4.2011, 10:38
|- - serega.gis   Цитата(SSA @ 15.4.2011, 11:38) Есть манул...   18.4.2011, 8:01
- - SSA   Проверьте параметры Id, CEn и noC. Хотя последний ...   18.4.2011, 9:08
- - serega.gis   Id 3 CEn YES noC 1   19.4.2011, 11:47
- - SSA   Вопрос как-нибудь решился?   24.4.2011, 8:33
|- - serega.gis   Цитата(SSA @ 24.4.2011, 9:33) Вопрос как-...   25.4.2011, 7:49
- - Vzhik   Подскажите как запустить Web интерфейс на Liebert ...   24.10.2013, 11:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных