serega.gis
Исходные данные:
Три блока Liebert HPM 29MU, коммутатор.

Создал следующий вид схемы:
Система IP 192.168.254.4 255.255.255.0 Адрес U2U=33; Группа U2U=1
Unit 01 IP 192.168.254.1 255.255.255.0 Адрес U2U=1; Группа U2U=1
Unit 02 IP 192.168.254.2 255.255.255.0 Адрес U2U=2; Группа U2U=1
Unit 03 IP 192.168.254.3 255.255.255.0 Адрес U2U=3; Группа U2U=1

Параметры настройки: S802=3, S803=1

Все три блока и Большой Дисплей iComColdfire соединены через коммутатор
Блок 1 (Unit 01) и Блок 2 (Unit 02) работают, но Блок 3 не виден в сети

На Блоке 3, через 3-х символьный дисплей, не могу поменять параметр Prt (Monitoring Protocol), хотя использую сервисный код
параметр Prt стоит Hn и нет возможности сменить, но Блоке 1 и 2, этот параметр имеет другое значение
Возможно это причина, а может и нет.

Блок 3 стоит и выдает код ошибки 70, что вполне закономерно (нет соединения с Блоком 1)

буду рад любой мысли и подсказке, с уважением Сергей
daddym
Подключите компьютер к коммутатору и зайдите на устройство веб браузером. Если не получается - скорее всего проблема в сети.
Попробуйте воткнуть дисплей кросс кабелем напрямую в контроллер.
Параметр Prt к проблеме отношения не имеет, хотя версии прошивок имеет смысл проверить.
serega.gis
НА Системе SWV:PAS.1.04.002.STD
Блок 1 SWV:PAL.1.04.002.STD
Блок 2 SWV:PAL.1.04.002.STD

на третьем не отображается, попробую соеденить Большой дисплей с платой третьего блока, потом напишу
serega.gis
при соединении большого дисплее с Блоком 3, нет данных на дисплее
serega.gis
пробовал с ноута пинговать, все Блок 1.2.3 пингуются, система пингуется
попробовал подключиться по web (http://192.168.254.1)
показывает Simple Monitoring, можно посмотреть температуру и еще некоторые вещи
при попытке так же подключиться к Блоку 3, выдало iCom WXG 1.60.071 и все, что это ? прошивка ?
serega.gis
кто может поделиться iCOM Service Tool версия администратора
narkom
Похоже, в трeтий прецизионник залита прошивка WXG 1.60.071 от Hiromatic, не совместимая с I-com. Service Tool ставится на конкретный компьютер и файл лицензии создается на основе ключа windows этого компьютера (ессно, винда должна быть лицензионной). Поделится могу только файлами прошивки.
SSA
Посмотрите версию прошивки на ПЗУ Hiromatic, она ДОЛЖНА заканчиваться буквами LX. Если нет - менять прошивку.
serega.gis
Цитата(narkom @ 14.4.2011, 20:17) *
Похоже, в трeтий прецизионник залита прошивка WXG 1.60.071 от Hiromatic, не совместимая с I-com. Service Tool ставится на конкретный компьютер и файл лицензии создается на основе ключа windows этого компьютера (ессно, винда должна быть лицензионной). Поделится могу только файлами прошивки.



сам iCOM ST у меня есть, прошивки с сайта emerson скачал, как создать ключ понимаю, но его создать дает возможность iCom ST версия администратора

Цитата(SSA @ 14.4.2011, 22:06) *
Посмотрите версию прошивки на ПЗУ Hiromatic, она ДОЛЖНА заканчиваться буквами LX. Если нет - менять прошивку.


у меня нет Hiromatic, у меня три мал.платы iCom, три мал.дисплея и бол.дисплей
SSA
Есть манул на iCom на русском.
serega.gis
Цитата(SSA @ 15.4.2011, 11:38) *
Есть манул на iCom на русском.


есть, много манов и этот в том числе
SSA
Проверьте параметры Id, CEn и noC. Хотя последний никак не связан с сетью, но влияет на работу всей системы. У меня попадался двухкомпрессорный блок с прописанным одним компрессором. Весело было, пока нашел.
serega.gis
Id 3
CEn YES
noC 1
SSA
Вопрос как-нибудь решился?
serega.gis
Цитата(SSA @ 24.4.2011, 9:33) *
Вопрос как-нибудь решился?



пока нет, удалось каким-то чудом iST запустить, поставил машину с iSTd в сеть с кондеями, но прога не нашла кондеи, хотел перепрошить плату, проблема скорее всего в не соответствии ПО на платах контроллеров iCom

но прошить пока не удается
? кто перепрошивал ???, откликнитесь, подскажите
Vzhik
Подскажите как запустить Web интерфейс на Liebert HPM M41UA
Имею вот такую картину:
Rz6his
Цитата(serega.gis @ 15.4.2011, 8:12) *
сам iCOM ST у меня есть, прошивки с сайта emerson скачал, как создать ключ понимаю, но его создать дает возможность iCom ST версия администратора



у меня нет Hiromatic, у меня три мал.платы iCom, три мал.дисплея и бол.дисплей

прогой ICOM ST не поделитесь?