Полная версия этой страницы:
Liebert: Объеденить три Блока
serega.gis
12.4.2011, 7:57
Исходные данные:
Три блока Liebert HPM 29MU, коммутатор.
Создал следующий вид схемы:
Система IP 192.168.254.4 255.255.255.0 Адрес U2U=33; Группа U2U=1
Unit 01 IP 192.168.254.1 255.255.255.0 Адрес U2U=1; Группа U2U=1
Unit 02 IP 192.168.254.2 255.255.255.0 Адрес U2U=2; Группа U2U=1
Unit 03 IP 192.168.254.3 255.255.255.0 Адрес U2U=3; Группа U2U=1
Параметры настройки: S802=3, S803=1
Все три блока и Большой Дисплей iComColdfire соединены через коммутатор
Блок 1 (Unit 01) и Блок 2 (Unit 02) работают, но Блок 3 не виден в сети
На Блоке 3, через 3-х символьный дисплей, не могу поменять параметр Prt (Monitoring Protocol), хотя использую сервисный код
параметр Prt стоит Hn и нет возможности сменить, но Блоке 1 и 2, этот параметр имеет другое значение
Возможно это причина, а может и нет.
Блок 3 стоит и выдает код ошибки 70, что вполне закономерно (нет соединения с Блоком 1)
буду рад любой мысли и подсказке, с уважением Сергей
Подключите компьютер к коммутатору и зайдите на устройство веб браузером. Если не получается - скорее всего проблема в сети.
Попробуйте воткнуть дисплей кросс кабелем напрямую в контроллер.
Параметр Prt к проблеме отношения не имеет, хотя версии прошивок имеет смысл проверить.
serega.gis
12.4.2011, 11:51
НА Системе SWV:PAS.1.04.002.STD
Блок 1 SWV:PAL.1.04.002.STD
Блок 2 SWV:PAL.1.04.002.STD
на третьем не отображается, попробую соеденить Большой дисплей с платой третьего блока, потом напишу
serega.gis
14.4.2011, 7:41
при соединении большого дисплее с Блоком 3, нет данных на дисплее
serega.gis
14.4.2011, 8:42
пробовал с ноута пинговать, все Блок 1.2.3 пингуются, система пингуется
попробовал подключиться по web (http://192.168.254.1)
показывает Simple Monitoring, можно посмотреть температуру и еще некоторые вещи
при попытке так же подключиться к Блоку 3, выдало iCom WXG 1.60.071 и все, что это ? прошивка ?
serega.gis
14.4.2011, 16:50
кто может поделиться iCOM Service Tool версия администратора
Похоже, в трeтий прецизионник залита прошивка WXG 1.60.071 от Hiromatic, не совместимая с I-com. Service Tool ставится на конкретный компьютер и файл лицензии создается на основе ключа windows этого компьютера (ессно, винда должна быть лицензионной). Поделится могу только файлами прошивки.
Посмотрите версию прошивки на ПЗУ Hiromatic, она ДОЛЖНА заканчиваться буквами LX. Если нет - менять прошивку.
serega.gis
15.4.2011, 8:12
Цитата(narkom @ 14.4.2011, 20:17)

Похоже, в трeтий прецизионник залита прошивка WXG 1.60.071 от Hiromatic, не совместимая с I-com. Service Tool ставится на конкретный компьютер и файл лицензии создается на основе ключа windows этого компьютера (ессно, винда должна быть лицензионной). Поделится могу только файлами прошивки.
сам iCOM ST у меня есть, прошивки с сайта emerson скачал, как создать ключ понимаю, но его создать дает возможность iCom ST версия администратора
Цитата(SSA @ 14.4.2011, 22:06)

Посмотрите версию прошивки на ПЗУ Hiromatic, она ДОЛЖНА заканчиваться буквами LX. Если нет - менять прошивку.
у меня нет Hiromatic, у меня три мал.платы iCom, три мал.дисплея и бол.дисплей
Есть манул на iCom на русском.
serega.gis
18.4.2011, 8:01
Цитата(SSA @ 15.4.2011, 11:38)

Есть манул на iCom на русском.
есть, много манов и этот в том числе
Проверьте параметры Id, CEn и noC. Хотя последний никак не связан с сетью, но влияет на работу всей системы. У меня попадался двухкомпрессорный блок с прописанным одним компрессором. Весело было, пока нашел.
serega.gis
19.4.2011, 11:47
Id 3
CEn YES
noC 1
Вопрос как-нибудь решился?
serega.gis
25.4.2011, 7:49
Цитата(SSA @ 24.4.2011, 9:33)

Вопрос как-нибудь решился?
пока нет, удалось каким-то чудом iST запустить, поставил машину с iSTd в сеть с кондеями, но прога не нашла кондеи, хотел перепрошить плату, проблема скорее всего в не соответствии ПО на платах контроллеров iCom
но прошить пока не удается
? кто перепрошивал ???, откликнитесь, подскажите
Подскажите как запустить Web интерфейс на Liebert HPM M41UA
Имею вот такую картину:
Цитата(serega.gis @ 15.4.2011, 8:12)

сам iCOM ST у меня есть, прошивки с сайта emerson скачал, как создать ключ понимаю, но его создать дает возможность iCom ST версия администратора
у меня нет Hiromatic, у меня три мал.платы iCom, три мал.дисплея и бол.дисплей
прогой ICOM ST не поделитесь?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,