сообщение 15.4.2011, 10:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600



На объекте установлены датчики присутствия 6131 abb (ссылка) у которых происходит ложные срабатывания. Беспокоят ночные сработки, включается свет и тд. В связи с этим несколько вопросов
1. Как я понял датчик работает в ИК диапазоне, внешние засветки через окна на него не будут влиять? (стекло ИК не пропустит)
2. Регулируеться ли каким либо косвенным образом чувствительность датчика ?
3. Как бороться с этой проблемой?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AndyTrof   ложные срабатывания датчика присутствия   15.4.2011, 10:15
- - vadim999   Дык, пади, крысы бегают, или скозняки зановески ше...   15.4.2011, 10:26
- - Lex   Цитата(AndyTrof @ 15.4.2011, 14:15) 1. Ка...   15.4.2011, 11:07
- - Сергей В.   Было подобное. Правда не с этим датчиком, но сути ...   15.4.2011, 11:28
- - AndyTrof   Спасибо всем откликнувшимся. 1. По поводу жалюзи...   15.4.2011, 12:45
- - ODiLISk   ЦитатаНасколько я помню школьную физику, обычное с...   21.4.2011, 14:29
|- - Buharick   Цитата(ODiLISk @ 21.4.2011, 15:29) Датчик...   21.4.2011, 21:12
|- - Buharick   Цитата(ODiLISk @ 21.4.2011, 15:29) Все го...   24.4.2011, 22:30
- - satch   Цитата(ODiLISk @ 21.4.2011, 15:29) Все го...   22.4.2011, 8:33
- - fdd   to AndyTrof: у меня была такая же тема.. виновато ...   25.4.2011, 20:53
- - lev4ik   Кстати была такая же проблема с зеркалом!...   2.6.2011, 23:13
- - vadim999   Про зеркала. Пымаш, челы моСк напрягают, как ...   3.6.2011, 7:51
- - Михаил_PLC   Столкнулся один раз с похожей проблемой, узкий неб...   3.6.2011, 8:03
- - vadim999   Про зеркала ... и лампу. Ежеле лампа люминесцентна...   3.6.2011, 9:38
- - lev4ik   Давайте под итожим! Сделаем перечень условий (...   3.6.2011, 10:35
- - vadim999   Перед постановкой "на боевое дежурство":...   3.6.2011, 12:56
- - Д.Митрий   Коллеги, у меня обратный вопрос. Из вашей практик...   24.1.2015, 16:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных