Нужен совет по устройству вытяжного шкафа.
Предыстория:
Помещение офиса, рабочее место электронщика, заключили контракт без согласования со мной на массовую модернизацию сетевого оборудования. Процесс связан с длительной многочасовой работой термофеном при температуре 450 градусов и максимальным потоком воздуха паяльной станции. Через 2 дня такой работы слег с отравлением.
Преположительно, испарения свинца содержащегося в припое, продукты горения лака на поверхности печатных плат.
Решили организовать вытяжной шкаф размером примерно кубический метр, передняя стенка открыта. гофра на 125 длиной 2 метра временно. Собрали ящик.
Был под рукой пропеллер типа домовента где-то примерно 180 кубов, 60 Па.
Установили под окном трубу в форточку, подожгли пластмассу внутри, воняет все равно.
Техусловия:
Шкаф этот будет стоять в углу комнаты с подвесными потолками, длина гофры к окну примерно 8-9м.
Изгиб серьезный будет только один под 90 градусов на переходе от шкафа к потолку, а так практически по прямой.
Вопрос:
Какой производительности нужен вентилятор? Это ведь не туалетно офисная вытяжка, нужен сильный поток, на сколько кубов ориентироваться? Работать придется на расстоянии вытянутой руки от источника вредных газов.
Какого диаметра гофра нужна и венилятор? Бытовые Домовенты до 300 кубов хватит для этого, или брать мощнее?

Сообщение отредактировал xtrigger - 16.4.2011, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- xtrigger   Вытяжной шкаф   16.4.2011, 20:59
- - msi   Цитата(xtrigger @ 16.4.2011, 21:59) Нужен...   16.4.2011, 23:39
|- - azar   Цитата(msi @ 17.4.2011, 0:39) Рассчитывай...   18.4.2011, 9:32
- - xtrigger   Ну хорошо, какой нужен вентилятор по производитель...   17.4.2011, 1:10
|- - msi   Цитата(xtrigger @ 17.4.2011, 2:10) Ну хор...   17.4.2011, 9:25
- - SSA   Я бы на Вашем месте отдал эту работу специалистам ...   17.4.2011, 8:16
- - azar   Самое интересное, что я ему отправил личку основны...   17.4.2011, 10:28
|- - msi   Цитата(azar @ 17.4.2011, 11:28) Самое инт...   17.4.2011, 11:06
|- - xtrigger   Цитата(azar @ 17.4.2011, 10:28) Самое инт...   17.4.2011, 21:52
- - Skaramush   А ещё вопрос - а на кой козе баян, в смысле - за к...   17.4.2011, 16:48
- - msi   Вообще-то процессы пайки и сушки плат должны быть ...   17.4.2011, 18:05
- - Skaramush   Феном может производиться пайка "многоножек...   17.4.2011, 21:14
- - jota   Вобщем, выпаиваете микросхемы для добычи драгметал...   17.4.2011, 22:10
|- - xtrigger   Цитата(jota @ 17.4.2011, 22:10) Вобщем, в...   17.4.2011, 23:33
- - jota   Цитата(xtrigger @ 17.4.2011, 21:52) Пока ...   18.4.2011, 0:00
- - xtrigger   Вот блин флуд разводим. Платы вовсе не поджаривают...   18.4.2011, 0:07
- - jota   А Вы откройте характеристику вентилятора по вашей ...   18.4.2011, 0:21
- - xtrigger   Стоп, а Вы не попутали производительность в буржуй...   18.4.2011, 8:32
|- - jota   Цитата(xtrigger @ 18.4.2011, 8:32) Стоп, ...   18.4.2011, 9:08
- - azar   Ну Вот, сразу видно IT тишника. Их мозг по другому...   18.4.2011, 8:56
|- - xtrigger   Цитата(azar @ 18.4.2011, 8:56) А вот вопр...   18.4.2011, 12:04
|- - azar   Цитата(xtrigger @ 18.4.2011, 13:04) Первы...   18.4.2011, 13:12
- - jota   В большом потоке воздуха сдует тепло фена и вообще...   18.4.2011, 14:03
|- - azar   Цитата(jota @ 18.4.2011, 15:03) В большом...   18.4.2011, 14:13
|- - xtrigger   Цитата(jota @ 18.4.2011, 14:03) В задней ...   15.5.2014, 21:46
|- - zaharov63   Цитата(xtrigger @ 15.5.2014, 21:46) Вы вр...   16.5.2014, 9:10
|- - jota   Цитата(xtrigger @ 15.5.2014, 21:46) А диф...   16.5.2014, 9:38
- - xtrigger   Да вобщем мы так и сделали, я же писал вначале тем...   18.4.2011, 14:19
|- - azar   Цитата(xtrigger @ 18.4.2011, 15:19) Да во...   18.4.2011, 14:25
|- - zaharov63   Цитата(xtrigger @ 18.4.2011, 15:19) Да во...   19.4.2011, 8:47
|- - ne_rylut   Цитата(zaharov63 @ 19.4.2011, 8:47) Мне в...   19.4.2011, 11:13
- - xtrigger   Всем спасибо за помощь, отдельное спасибо Azar-у, ...   21.4.2011, 0:01
- - msi   Зачем же смеяться? Главное - работает и печень сох...   21.4.2011, 8:01
- - azar   Следующий этап. Покупаете Sistemair KV160M (Именно...   21.4.2011, 11:21
- - azar   Запитайте вентилятор через семисторный регулятор (...   21.4.2011, 11:44
|- - xtrigger   Цитата(azar @ 21.4.2011, 11:44) Запитайте...   21.4.2011, 13:53
- - ArFey   Цитата(zaharov63 @ 19.4.2011, 8:47) Проем...   21.4.2011, 13:50
- - ne_rylut   Слышал мнение, что тиристорные регуляторы перегрев...   25.4.2011, 9:07
|- - xtrigger   Цитата(ne_rylut @ 25.4.2011, 9:07) Слышал...   28.4.2011, 14:28
- - Skaramush   Выкиньте их на... В общем, по фантазии. Поищите ва...   28.4.2011, 18:54
- - Ast-Ser   Запах и гарь от струи фена, судя по фото, Вы напра...   28.4.2011, 20:27
- - xtrigger   Переехал в полуподвальное техническое помещение, ...   20.4.2012, 22:11
|- - xtrigger   Цитата(xtrigger @ 20.4.2012, 22:11) С нов...   15.5.2014, 21:03
- - jota   Так и должно было быть. Затягиваемый воздух имеет ...   15.5.2014, 21:32
- - xtrigger   Подскажите как подсчитать скорость потока воздуха ...   16.5.2014, 20:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных